新防排烟规范标准条文总结 针对2018防排烟新规范的出台,现对排烟规范重点部分做如下梳理, 红色部分是重重点 。 首先,有必要明确的是: 防排烟系统并不是单一系统,而是防烟系统和排烟系统两个系统的总称 。 防烟系统,采用自然通风方式或机械加压送风方式,防止烟气进入疏散通道的系统。
新防排烟规范标准条文总结
针对2018防排烟新规范的出台,现对排烟规范重点部分做如下梳理, 红色部分是重重点 。
首先,有必要明确的是: 防排烟系统并不是单一系统,而是防烟系统和排烟系统两个系统的总称 。
防烟系统,采用自然通风方式或机械加压送风方式,防止烟气进入疏散通道的系统。
排烟系统,采用自然通风方式或机械排烟方式,将烟气排至建筑物外的系统。
建筑防烟排烟系统技术标准条款分布表
章 |
节 |
条款数量 |
强条数量 |
|
2 |
术语 |
21 |
||
3 |
防烟系统设计 |
一般规定 |
9 |
2 |
自然通风设施 |
4 |
3 |
||
机械加压送风设施 |
12 |
3 |
||
4 |
排烟系统设计 |
一般规定 |
4 |
1 |
防烟分区 |
4 |
1 |
||
自然排烟设施 |
7 |
0 |
||
机械排烟设施 |
17 |
4 |
||
补风系统 |
7 |
2 |
||
排烟系统设计计算 |
15 |
1 |
||
6 |
系统控制 |
防烟系统 |
5 |
2 |
排烟系统 |
7 |
1 |
||
7 |
系统施工 |
一般规定 |
7 |
|
进场检验 |
6 |
|||
风管安装 |
5 |
|||
部件安装 |
5 |
|||
风机安装 |
5 |
|||
8 |
系统调试 |
一般规定 |
5 |
|
单机调试 |
7 |
|||
联动调试 |
4 |
|||
9 |
系统验收 |
一般规定 |
4 |
1 |
工程验收 |
7 |
|||
10 |
维护管理 |
维护管理 |
7 |
|
总条 |
174 |
21 |
新防排烟规范主要变化内容
图文解析版的防排烟系统
首先,有必要明确的是: 防排烟系统并不是单一系统,而是防烟系统和排烟系统两个系统的总称。
防烟系统采用自然通风方式或机械加压送风方式,防止烟气进入疏散通道的系统。
排烟系统采用自然通风方式或机械排烟方式,将烟气排至建筑物外的系统。
> > > >
设置部位
1、防烟楼梯间及前室(安全性较高的安全出口)、消防电梯前室(灭火救援通道);
2、避难层(建筑内的安全区域,超过100米的公共建筑才有)。
作用:通过设置防烟措施,防止烟气进入防烟部位,确保防烟部位的人员不受烟气侵袭,为人员安全疏散和消防扑救创造条件。
方式
1、自然通风方式
楼梯间示例
前室示例
2、机械加压送风方式
示例
机械加压送风的立面图和平面图示例
楼梯间加压送风口和竖井示例
加压送风机及风管示例
送风风机房电气控制柜示例
前室送风口和竖井示例
> > > > 设置部位
1、较长的疏散走道;
2、有人停留或可燃物较多、面积较大的地上房间和地下室(这两项的具体标准因建筑定性而异,具体可参见建筑防火设计规范);
3、中庭。
由此可见,排烟系统的作用是将进入疏散走道的烟气排出室外,为人员疏散创造必要的安全条件。
> > > > 方式
1、自然通风方式
注:此处(房间和走道)的自然通风不同于楼梯间和前室的自然通风。虽然它们的原理相同,但此处是作为排烟措施,而楼梯间和前室是作为防烟措施。
中庭示例
走道示例
2、机械排烟方式
设置部位: 按规范应设置排烟措施,但又不具备自然排烟条件的房间、走道、中庭。
原理示例
水平机械排烟系统原理示例
分区示例
排烟口和手动开启装置示例
排烟口手动开启装置示例
中庭机械排烟示例
排烟风机及风管示例
排烟风机房电气控制柜示例
排烟防火阀示例
【附】防火阀与排烟防火阀的区别
设有机械排烟系统的密闭场所如地下室还应设置补风用的送风系统:
机械排烟的补风系统原理
机械排烟系统的补风
排烟系统在有困难时,可以和通风空调系统兼用,但应符合排烟系统的要求。
车库排风和排烟兼用系统