新老防排烟规范的对比,新规主要变化内容及图文解析
无人之岛
2021年04月09日 14:03:05
来自于通风排烟
只看楼主

新防排烟规范标准条文总结 针对2018防排烟新规范的出台,现对排烟规范重点部分做如下梳理, 红色部分是重重点 。 首先,有必要明确的是: 防排烟系统并不是单一系统,而是防烟系统和排烟系统两个系统的总称 。 防烟系统,采用自然通风方式或机械加压送风方式,防止烟气进入疏散通道的系统。


新防排烟规范标准条文总结



针对2018防排烟新规范的出台,现对排烟规范重点部分做如下梳理, 红色部分是重重点


首先,有必要明确的是: 防排烟系统并不是单一系统,而是防烟系统和排烟系统两个系统的总称


防烟系统,采用自然通风方式或机械加压送风方式,防止烟气进入疏散通道的系统。

排烟系统,采用自然通风方式或机械排烟方式,将烟气排至建筑物外的系统。


建筑防烟排烟系统技术标准条款分布表



条款数量

强条数量

2

术语


21


3

防烟系统设计

一般规定

9

2



自然通风设施

4

3



机械加压送风设施

12

3

4

排烟系统设计

一般规定

4

1



防烟分区

4

1



自然排烟设施

7

0



机械排烟设施

17

4



补风系统

7

2



排烟系统设计计算

15

1

6

系统控制

防烟系统

5

2



排烟系统

7

1

7

系统施工

一般规定

7




进场检验

6




风管安装

5




部件安装

5




风机安装

5


8

系统调试

一般规定

5




单机调试

7




联动调试

4


9

系统验收

一般规定

4

1



工程验收

7


10

维护管理

维护管理

7



总条


174

21


新防排烟规范主要变化内容




图文解析版的防排烟系统



首先,有必要明确的是: 防排烟系统并不是单一系统,而是防烟系统和排烟系统两个系统的总称。

概念

防烟系统采用自然通风方式或机械加压送风方式,防止烟气进入疏散通道的系统。

排烟系统采用自然通风方式或机械排烟方式,将烟气排至建筑物外的系统。


图文解析

防烟系统


> > > >

设置部位

1、防烟楼梯间及前室(安全性较高的安全出口)、消防电梯前室(灭火救援通道);

2、避难层(建筑内的安全区域,超过100米的公共建筑才有)。

作用:通过设置防烟措施,防止烟气进入防烟部位,确保防烟部位的人员不受烟气侵袭,为人员安全疏散和消防扑救创造条件。


> > > >

方式

1、自然通风方式

楼梯间示例

前室示例

2、机械加压送风方式

示例

机械加压送风的立面图和平面图示例

楼梯间加压送风口和竖井示例

加压送风机及风管示例

送风风机房电气控制柜示例

前室送风口和竖井示例


排烟系统


> > > >   设置部位

1、较长的疏散走道;

2、有人停留或可燃物较多、面积较大的地上房间和地下室(这两项的具体标准因建筑定性而异,具体可参见建筑防火设计规范);

3、中庭。

由此可见,排烟系统的作用是将进入疏散走道的烟气排出室外,为人员疏散创造必要的安全条件。

> > > >   方式

1、自然通风方式

注:此处(房间和走道)的自然通风不同于楼梯间和前室的自然通风。虽然它们的原理相同,但此处是作为排烟措施,而楼梯间和前室是作为防烟措施。

中庭示例

走道示例

2、机械排烟方式

设置部位: 按规范应设置排烟措施,但又不具备自然排烟条件的房间、走道、中庭。

原理示例

水平机械排烟系统原理示例

分区示例

排烟口和手动开启装置示例

排烟口手动开启装置示例

中庭机械排烟示例

排烟风机及风管示例

排烟风机房电气控制柜示例

排烟防火阀示例

【附】防火阀与排烟防火阀的区别

设有机械排烟系统的密闭场所如地下室还应设置补风用的送风系统:

机械排烟的补风系统原理

机械排烟系统的补风

排烟系统在有困难时,可以和通风空调系统兼用,但应符合排烟系统的要求。

车库排风和排烟兼用系统