热评
如何有效控制高阻抗变压器励磁涌流?
高阻抗变压器在限制系统短路电流方面担任着重要角色,而励磁涌流问题一直是高阻抗变压器应用中的一大挑战。因此,如何有效控制高阻抗变压器的励磁涌流,确保电力系统的安全、稳定运行十分重要。 如何有效控制高阻抗变压器励磁涌流,总结起来有以下几种方法: 一、优化变压器结构 优化变压器铁芯的结构、加强变压器绕组的绝缘性能,设计高阻抗值、高磁阻等材料优化变压器结构,可以有效限制变压器合闸涌流。
配电系统图怎么看
配电系统图怎么看——符号字母含义等从电源引入端开始向配出端顺序看:1、SCB10-2000 10/0.4 D/Yn11干式变压器,10KV/0.4KV,容量2000KVA,高压侧三角形接法,低压侧为星形接法,连接组别为D/Yn11(星三角11点接法);2、TMY-3[2*(125*10)] 1*(125*10)低压进线柜主母线或低压水平母线规格,125*10硬铜排,3条相线为双排,PEN为单排;
变压器套管种类有几种?
变压器套管是变压器箱外的主要绝缘装置,因电压等级不同,绝缘套管有纯瓷套管、充油套管和电容套管等形式。那么,变压器套管种类有几种呢?以下为您详细介绍变压器套管分类: 1、树脂浇注电容式套管 这种套管的主绝缘也是由绝缘纸和铝箔交替卷绕而成的电容芯子,外面再浇注环氧树脂,成为固体绝缘套管。这种套管可以用作油-气套管,上部套在GIS的管道内,之间充入SF6气体;下部浸入变压器油中。
为什么变压器投运前必须进行5次冲击试验
新变压器或大修后的变压器在正式投运前要做冲击试验的原因如下: (1)检查变压器及其回路的绝缘是否存在弱点或缺陷。拉开空载变压器时,有可能产生操作过电压。在电力系统中性点不接地或经消弧线圈接地时,过电压幅值可达4—4.5倍相电压;在中性点直接接地时,过电压幅值可达3倍相电压。为了检验变压器绝缘强度能否承受全电压或操作过电压的作用,故在变压器投入运行前,需做空载全电压冲击试验。若变压器及其回路有绝缘弱点,就会被操作过电压击穿而加以暴露。
变压器复压闭锁过流保护
变压器复压闭锁过流保护
有哪些地方可以使用高阻抗变压器?
常见的高阻抗变压器有降低设备容量、限制短路电流提高电力系统运行可靠性等等作用,功能十分强大。接着,一起来了解下具体有哪些地方可以使用高阻抗变压器? 一、高压直流传电系统 高压直流输电系统在长距离输电和跨区域电网互联中扮演着重要角色。而对于长距离的电力传输,尤其是高压直流输电项目,使用高阻抗变压器可以改善电网的调节能力,降低传输损耗。 二、城市二级变电站 城市中二级变电站使用高阻抗变压器可以限制因系统扩展而增加的短路容量,确保电网的稳定
电力系统频繁使用高阻抗变压器有哪些好处?
高阻抗变压器用于长距离的电力传输,尤其是高压直流输电项目有很多好处,不仅可以改善电网的调节能力,还能降低传输损耗,从而提升整个电网的稳定性和安全性。下面,来了解高阻抗变压器具体有哪些好处? 一、有效限制短路电流 高阻抗变压器通过增加变压器的阻抗值来有效限制短路电流。 二、提高运行可靠性 若电网发生短路事故时,高阻抗变压器能够减小短路电磁力和电流热效应,提高电网的可靠性。 三、降低设备容量
大家能不能交流一下高压电流、电压互感器哪家的比较好
各位高手能不能介绍一下你所选用的电流、电压互感器哪家的质量比较好价位比较适中;不选最贵,只选更好!
如何预防励磁涌流导致换流站宽频谐波保护误动?
当励磁电路中的电流突然发生变化时,会在电路中产生突然的大电流,造成设备中的部件受到较大的冲击。 瞬时的励磁涌流可能会导致电气设备承受较大的电流而过载或烧毁,甚至引起电网电压波动,造成电网的短暂失稳。因此,如何预防励磁涌流导致换流站宽频谐波保护误动,避免励磁涌流的危害很重要。 如何预防励磁涌流导致换流站宽频谐波保护误动,一起来看看可以采取以下哪些措施避免励磁涌流的危害:
10/0.4kV变压器、低压断路器、互感器及母线配合表
在电力系统中,10/0.4kV变压器、低压断路器、互感器及母线配合表是确保电能安全、稳定传输的关键组件。它们各自承担着不同的任务,但彼此之间又紧密配合,共同构成了电力系统的核心架构。 10/0.4kV变压器是电力系统中常见的降压设备,负责将高压电能转换为低压电能,以满足日常用电需求。低压断路器则是电力系统中的保护设备,主要用于在电路出现过载、短路等异常情况时,及时切断电源,防止设备损坏和火灾事故的发生。
讲解变压器中性点保护
首先认识一下:变压器的中性点
变压器中性点保护详解
首先认识一下:变压器的中性点 有的变压器中性点直接接地,有的变压器中性点经间隙接地,变压器中性点的保护主要是反映接地故障。 情况1:当系统发生接地故障,中性点接地的变压器应装设零序电流保护,可由两段组成,每段各带两个时限,短时限动作于断开母联或分段断路器,缩小故障影响范围,长时限动作于断开变压器各侧断路器。
为什么励磁涌流会导致换流站宽频谐波保护误动?
励磁涌流是电力系统中常见的现象,尤其是在变压器或换流站的联络变压器在空载充电时。产生的瞬时性大电流会导致电压和电流波形的畸变,进而产生谐波可能对电力系统造成影响。而换流站宽频谐波保护是一种用于检测和防止电力系统谐波影响的保护机制,通过监测电网中的谐波水平来预防对电力系统造成损害。 下面,一起来了解励磁涌流导致换流站宽频谐波保护误动的五大具体原因: 一、励磁涌流的特性 由于励磁涌流的瞬时性通常在变压器投入运行时发生,持续时间较短。产生的励磁涌流可能是二次谐波和三次谐波且幅值可能远大于额定电流,因此会对电网的稳定性造成影响。
断路器并联动态合闸电阻如何抑制滤波器合闸涌流?
合闸电阻主要应用在500kV及以上电压等级输电线路与换流变电站交流滤波器上,在断路器合闸过程中起到抑制合闸涌流的作用。下面,具体来了解并联动态合闸电阻如何有效抑制滤波器合闸涌流?如下几点: 一、提前投入 在断路器合闸时,并联合在高电压等级线路中的开关设备上并联合闸电阻,利用合闸电阻提前投入将电网中的部分电能吸收转化为热能,以达到削弱电磁振荡,抑制过电压和励磁涌流的目的。主断口合闸前一段时间被投入。这有助于在主断口闭合前降低电压差,从而减少涌流。
电流互感器VS电压互感器,很多老电工都很模糊的概念!
电流互感器(CT或TA)和电压互感器(PT或TV),作为电力系统中连接一次系统和二次系统的桥梁,主要起到测量、监控与保护等作用。其中 电流互感器能将大电流变成小电流 ,而 电压互感器能将高电压变成低电压 ,但 它们的本质都是变压器 ,所以两者又称为仪用变压器。 电流互感器类似于升压变压器,一次线圈为电源线 ,一般只有穿心的1匝,二次线圈根据变比有几十匝到百匝不等;而电压器互感器其实就是降压变压器,匝数较多的一次线圈接一次高压系统,匝数较少的二次线圈接电压较低的二次系统。
一起来了解,滤波器合闸涌流可能带来哪些影响?
在电力系统中,当交流滤波器投入运行时,由于电路中存在的电感和电容元件,会在短时间内产生一个远大于稳态电流的瞬时电流,也就是常说的滤波器合闸涌流。接着从以下四个方面来了解滤波器合闸涌流的影响: 一、电感和电容的充放电可能导致合闸涌流 当滤波器投入电网时,电容器会迅速充电,而电感器则会阻碍电流的突然变化,快速的充放电过程会导致电流的急剧增加,从而产生合闸涌流。 二、滤波器合闸涌流可能
电力变压器中性点保护讲解,通俗易懂,建议收藏慢慢看!
变压器中性点接地方式多样,如直接和间隙接地,用于处理接地故障。在电力系统中,接地故障时,中性点接地变压器需装零序电流保护,含两段时限,短时限断母联或分段断路器,缩小故障范围;长时限则断变压器各侧断路器。中性点接地变压器跳开后,电网零序电压升高或谐振过电压可能威胁中性点不接地变压器绝缘,因此需装零序电压或间隙零序电流保护。大型变压器是电力系统核心设备,成本高,故110千伏以上电网多采用分级绝缘变压器。下面本文就给大家详细讲一讲电力变压器中性点保护。
变压器停、送电操作步骤与注意事项
干式变压器全套资料
从国家标准到设计试验,到技术应用,到未来发展应有尽有。看来大家还有疑问,给大家上个图。。。。。。[ 本帖最后由 cuiguihao 于 2010-1-27 11:53 编辑 ]
变压器并联运行,必须满足的4个条件
来 源:电气知识课堂 ,感谢原作者分享 如有侵权请联系删除 近日,有朋友询问了关于变压器并联运行的问题。变压器并联运行是一种常见的电力运行方式,为了确保并联运行的稳定性和安全性,必须满足以下四个条件: 1、额定电压比相等:并联的变压器必须具有相同的额定电压比,以确保电流的均匀分配。如果电压比不相等,变压器之间会产生循环电流,导致变压器过热甚至损坏。
一文带你学会变压器与低压断路器、互感器及母线、电缆的选择
来源:电气资源分享 如有侵权,请联系删除 变压器、低压断路器、互感器及母线等配合表在电力系统中起着关键的作用,它们各自承担着不同的任务,但彼此之间又紧密配合,共同构成了电力系统的核心架构。 变压器参数 变压器容量 (Se, kVA):例如,160kVA、200kVA、250kVA等。
高手总结的变压器知识50问,看完就是变压器高手!
1、油浸变压器有哪些主要部件? 答:变压器的主要部件有:铁芯、绕组、油箱、油枕、呼吸器、防爆管、散热器、绝缘套管、分接开关、气体继电器、温度计、净油等。
基于FSAD及非周期分量的励磁涌流鉴别算法是如何识别涌流的呢?
大家知道基于FSAD及非周期分量的励磁涌流鉴别算法能够快速、有效鉴别出超饱和态涌流,减少变压器受内部故障的困扰。接着,一起了解,基于FSAD及非周期分量的励磁涌流鉴别算法是如何鉴别励磁涌流的? 基于FSAD及非周期分量的励磁涌流鉴别算法是一种能够有效区分变压器励磁涌流和内部故障电流的方法。主要通过分析电流波形的特征来实现对涌流的鉴别。主要有以下4步: 一、FSAD特征分析
基于FSAD及非周期分量的励磁涌流鉴别算法有何优势?
基于FSAD及非周期分量的励磁涌流鉴别算法是一种有效的方法,不仅能够有效地区分变压器的励磁涌流和内部故障电流,即使在变压器可能出现的超饱和状态下也能有效工作,提高了变压器以及电力系统的稳定性和安全性。 基于FSAD及非周期分量的励磁涌流鉴别算法在识别涌流方面具有明显的优势。具体来说,主要包括以下4条优势: 一、快速识别超饱和态涌流 能够迅速识别出变压器在超饱和状态下产生的涌流。
主变后备保护原理和保护范围
主变后备保护原理和保护范围
变压器容量计算全攻略:公式详解与应用
1、常规方法 根据《电力工程设计手册》,变压器容量应根据计算负荷选择,对平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取85%左右。即:β=S/Se 式中:S———计算负荷容量(kVA);Se———变压器容量(kVA);β———负荷率(通常取80%~90%)。
讲解变压器的并联运行
该资料已在星球更新,会员 可扫码 直接下载
干式电力变压器技术与应用
简要说明:本书共8章,主要内容包括干式电力变压器的发展、干式电力变压器的类型与特点、干式电力变压器技术与制造工艺、干式电力变压器选型、干式电力变压器试验、干式电力变压器安装与运行维护、常见故障处理及注意事项和干式电抗器等。在系统阐述干式电力变压器基础问题的同时,本书还引用了一些技术经验和典型案例。通过本书的学习,读者可了解和认识干式电力变压器的发展情况、技术特点、制造工艺、选型要求、安装、运行、维护与试验及故障处理等相关知识。
变压器保护 变电值班员技师培训课件
优点: 可以反映变压器油箱内所有的故障,特别是匝间短路,当差动不能动作时,也一样可以动作.
1600kVA变压器最大负载额定电流是多少千瓦安?(案例分析)
1、变压器的输出功率是视在功率,与有功功率(KW)的关系为:视在功率 = 有功功率 × 功率因数。 2、以平均功率因数0.8计算,1600KVA 变压器可以为负载提供(1600KVA×0.8)1280KW的有功功率。 当二次电压是400伏时,它的计算公式是,1600除400除根号3乘功率因数,这个变压器的功率因数估计是93%左右,也就是1600000/400/1.73*0.93约等于2150安左右。
变电站保护配置
什么是基于FSAD及非周期分量的励磁涌流鉴别算法?
随着大型变压器容量的不断增大、变压器饱和、磁通的逐渐降低等情况,使得变压器有可能产生超饱和现象。导致基于二次谐波制动理论与基于间断角闭锁理论的差动保护无法正常工作。由此,提出了基于FSAD及非周期分量的励磁涌流鉴别算法。 基于FSAD及非周期分量的励磁涌流鉴别算法是一种用于识别变压器中励磁涌流的先进技术。特别适用于现代大型变压器在直阻实验时可能产生剩磁不能完全消除的情况,以及由于饱和磁通的降低而可能产生的超饱和现象。
变压器容量的选择与计算!
电力变压器是供电系统中的关键设备,其主要功能是升压或降压以利于电能的合理输送、分配和使用,对变电所主接线的形式及其可靠与经济有着重要影响。所以,正确合理地选择变压器的类型、台数和容量,是主接线设计中一个重要问题。 (1)台数选择 变压器的台数一般根据负荷等级、用电容量和经济运行等条件综合考虑确定。当符合下列条件之一时,宜装设两台及以上变压器:
储能电站系统效率计算公式
0 1 储能电站系统效率定义
变压器的连接方法和联结组别
如何有效减少电容器合闸涌流?
电容器具有储存电荷和电能、平衡电压、滤波和耦合等作用。在电子设备、通信系统、电力系统等领域有着重要作用。随着科技的进步,为满足不同领域的需求,不断改进电容器性能,来推动电力系统的发展。 电容器合闸涌流是指在电容器合闸瞬间,电流迅速增大到峰值的现象。电容器合闸涌流可能会给电力系统的设备和电网造成损害,为减少电容器合闸涌流可以采取以下几种措施: 电容器并联:将多个电容器并联使用可以减小
变压器套管基础知识讲解,一文看懂套管的一切!
电容器合闸涌流的大小和哪些因素有关?
电容器具有储存电荷和电能、平衡电压、滤波和耦合等作用。在电子设备、通信系统、电力系统等领域有着重要作用。随着科技的进步,为满足不同领域的需求,电容器不断改进,来推动电力系统的发展。 电容器合闸涌流是指在电容器合闸瞬间,电流迅速增大到峰值的现象。今天讲的,电容器合闸涌流的大小可能与哪些因素有关,具体有以下6个因素: 电容器的容量:电容器的容量越大,储存的电荷越多,在合闸瞬间释放的电流也就越大,因此合闸涌流会更大。
基于剩磁预测的变压器励磁涌流研究
变压器励磁涌流是一种常见的现象,它发生在变压器空载投入或外部故障切除后电压恢复时。研究励磁涌流对于电力系统的安全和稳定运行至关重要,因为励磁涌流可能引起保护装置的误动作,影响电力供应的可靠性。 基于剩磁预测的变压器励磁涌流研究主要需要关注以下几个方面: 一、剩磁的产生与影响 变压器在空载切断或故障切除后,铁芯中会残留一些磁场,就是剩磁。剩磁的存在会影响随后的励磁涌流的大小和形态,因为它相当于一个初始条件,改变了磁通的变化路径。
10kV高压柜二次原理详解,干货满满!
10kV开关柜的主要部分包括: 真空断路器、电流互感器、就地安装的微机保护装置、操作回路附件(把手、指示灯、压板等等)、各种位置辅助开关。 其中,断路器与电流互感器安装在开关柜内部,微机保护、附件、电度表安装在继电器室(沿用以前的叫法,其实已经没有继电器了)的面板上,端子排与各种电源空气开关安装在继电器室内部,端子排通过控制电缆或专用插座与断路器机构连接。