配电系统图怎么看
pl_79394211
2023年03月03日 09:27:11
来自于变压器
只看楼主

配电系统图怎么看——符号字母含义等从电源引入端开始向配出端顺序看:1、SCB10-2000 10/0.4 D/Yn11干式变压器,10KV/0.4KV,容量2000KVA,高压侧三角形接法,低压侧为星形接法,连接组别为D/Yn11(星三角11点接法);2、TMY-3[2*(125*10)] 1*(125*10)低压进线柜主母线或低压水平母线规格,125*10硬铜排,3条相线为双排,PEN为单排;

配电系统图怎么看——符号字母含义等从电源引入端开始向配出端顺序看:

1、SCB10-2000 10/0.4 D/Yn11干式变压器,10KV/0.4KV,容量2000KVA,高压侧三角形接法,低压侧为星形接法,连接组别为D/Yn11(星三角11点接法);

2、TMY-3[2*(125*10)] 1*(125*10)低压进线柜主母线或低压水平母线规格,125*10硬铜排,3条相线为双排,PEN为单排;

3、MT40H1/ ** MIC5.0 I=3200A低压总进线自动(万能)断路器,施耐德品牌,电流规格4000A,整定电流(长延时)3200A,性能要求查厂家样本;

4、4000/5A进线侧电流互感器变比,4000/55、NS100H/ ** I=100A GPU3-60II浪涌保护辅助回路,配施耐德NS100H/ ** 开关、GPU3-60II浪涌吸收保护器;

6、D1:MNS 1000*1000*2200低压柜编号、型号,MNS系列,进线柜尺寸为1000宽、1000深、2200高;

7、D2、D3:无功功率补偿电容补偿柜

8、GLR-1250/ ** ,ZWK ARC-12/J带熔断器隔离开关1250A/ ** ,无功功率自动补偿控制器(安科瑞品牌)12路;

9、FYS-0.22浪涌吸收保护(避雷器);

10、NT100-100A熔断器,100A;

11、LC1-DPK12M7C施耐德产接触器,需要查产品样本(略),用于自动切换电容器组;

12、FK-Dr30/440/7电容器组回路串接电抗器,防止瞬间切换过电流;

13、10*MKPg0.44-30-310组电容器,MKPg0.44型号,30KVar、三相;

14、D7,含4套NS系列断路器低压出线柜,NS400N/ ** 200A表示施耐德NS400N断路器,400A框架,整定电流为200A;

15、112KW WDZA-YJY-4*185 E95该出线回路为112KW负荷,出线电缆为无卤低烟A级阻燃(交联聚乙烯绝缘、交联聚乙烯护套),规格为4*185 E95,E95表示PE线规格95;

16、ACR220E、300/5安科瑞品牌仪表(出线回路电流表),配300/5电流互感器;

17、D9,含MT25H1/ ** MIC5.0 I=1600A及2000/5A低压母联柜,断路器为MT25H1/ ** MIC5.0,整定电流1600A,配2000/5A电流互感器。

18、标注:3-7-N3之类不同的设计人员有不同的习惯,这里表示第3套变配电系统(对应变压器T3)、第7面低压柜、第3条出线回路(该柜内的第3个抽屉);

19、补充MNS系列低压配电柜标准垂直母线的规格是1000A,即每个柜可以提供1000A以内的配电负荷能力,超出1000A时(如需要1600A)要采用双垂直母线,可以做到2000A,这些参数要查不同系列低压柜的样本。(没有具体的图纸,只好对照我手中的图来举例) 配电系统图上的符号系统图中某线路上标有:ZR-YJV-4*25 1*16-CT-SC80-ACCZR 表示阻燃YJV--交联聚乙烯绝缘低卤、阻燃、耐火型电力电缆4*25 1*16是线的平方数SC是表示水煤气钢管CT是表示电缆桥架敷设80说的是公称直径 既不是外径也不是内径ACC是表示:暗敷设在不能进人的吊顶内BV(2*6 E6)SC20-C:BV:是聚氯乙烯绝缘电线2*6 E6):是表示两根6平方毫米的电源线,加一根6平方毫米的接地保护线SC20-C :是说明使用DN20的水煤气管做穿线管,暗敷“LGJ185/25”LGJ是钢芯铝绞线的意思,185是指导线的截面积,25是指的是钢芯的截面积,这种型号应该是用于110KV的输电线路在插座中:L----火线、N----零线、G---地线、插座内部有此符号标识。颜色也有区分,通常红色是火线,蓝色是零线,双色为地线。转换开关型号 :转换开关 LW5-16 YH3/3 字母和数字分别表示的是:LW--万能转换开关的"万能"的反拼音;5--设计序号;16--开关触头能承受的额定电流;Y--电压;H--转换的"换"的拼音首字母;3--三相;3--三节.LW5-16 YH3/3 的意思就是用于电压指示转换相间电压的万能转换开关.电流互感器型号 :电流互感器 LMZJ1-0.66 150/5 的字母和数字分别表示:L--电流互感器;M--母线穿芯式;ZJ--浇铸绝缘;1--设计序号;0.66--额定电压;150/5--此电流互感器的变比.瓷插保险的规格是RC1-10A,“RC1-10A”的含义是:RC表示是“熔断器,插入式”,10A表示它的允许额定电流值是10A。R--熔断器;C--插入式;1--设计序号;10A--额定电流

免费打赏
tmltbf
2024年05月03日 22:46:57
2楼

先谢楼主的分享,再收藏点赞!

回复
tmltbf
2024年05月04日 21:30:18
3楼

4000/55、NS100H/ ** I=100A GPU3-60II浪涌保护辅助回路,

回复

相关推荐

APP内打开