优点: 可以反映变压器油箱内所有的故障,特别是匝间短路,当差动不能动作时,也一样可以动作.
优点:
可以反映变压器油箱内所有的故障,特别是匝间短路,当差动不能动作时,也一样可以动作. 瓦斯保护还具有动作迅速、灵敏度高、接线简单等优点。
瓦斯保护的主要缺点:
不能反应变压器套管及引出线的故障,所以不能作为变压器内部故障的唯一保护。
主要是:存在误动情况。
轻瓦斯保护动作,通常有下列原因:
(1)因进行滤油、加油和启动强油循环装置而使空气进入变压器。
(2)因温度下降或漏油致使油面缓慢下降。
(3)因变压器轻微故障而产生少量气体。
(4)由于区外穿越性短路电流的影响。
(5)因直流回路绝缘破坏或触点劣化引起的误动作。
(6)油枕至气体继电器间油道阀门不慎关闭,变压器油箱内油不能通过油枕调节而导致信号误动作。
重瓦斯保护动作,通常有下列原因:
(1)变压器内部发生严重故障;
(2)油面剧烈下降;
(3)二次回路故障或接点损坏;
(4)大量空气吸入本体内,造成重瓦斯保护误动。
(5)外部发生穿越性故障
(6)强烈的震动
瓦斯保护的投切原则:
? 1、变压器运行时,装置应接信号和跳闸。
? 2、用一台断路器控制两台变压器时,如其中一台转入备用,则应将备用变压器重瓦斯改接信号。
? 3、变压器在运行中滤油、补油、或更换净油器的吸附剂时,应将其重瓦斯改接信号。
? 4、当油位计的油面异常升高或呼吸系统有异常现象,需要打开放气或放油阀门时,应先将重瓦斯改接信号。
? 5、对自然灾害发生时,瓦斯保护的投切按《变压器运行规程》执行。
二、变压器纵差保护特殊问题 —— 引起不平衡电流增大的因素
? 变压器高、低压侧接线组别不同
? 变压器空载投入时的励磁涌流
? 带负荷调压的变压器运行中改变分接头
? 电流互感器计算变比与实际变比不同
? 两侧电流互感器型号不同
关于接线组别:
三相变压器的接线组别不同,其两侧的电流相位关系也不同,即使互感器二次电流大小相等,也会在差动回路产生不平衡电流。
常规解决措施:相位补偿
微机保护中: 一般将变压器各侧互感器的二次绕组全接成星形,其相位差,用软件进行 Y/△自动校正。
采用全星形接线方式对减小电流互感器的二次负荷和改善电流互感器的工作性能有很大好处。