【电气学院】大电流接地变压器的中性点保护方式及改进方案
电力系统中,接地故障常常是故障的主要形式。因此,大电流接地系统中的变压器,一般要求在变压器装设接地(零序)保护,作为变压器本身主保护的后备保护和相邻元件接地短路的后备保护。变压器接地保护是由装在变压器中性点与接地点之间的电流互感器、放电间隙、变压器综合保护装置组成。 变压器中性点直接接地保护普遍采用以下接线,见图1。 图1 变压器中性点隔离开关在合位,即变压器中性点接地运行。此时应投入零序过电流保护;变压器中性点隔离开关在分位,即变压器中性点不接地运行,此时应投入零序过电压保护和间隙放电零序过电流保护。
电压互感器型号中 10/根号3 0.1/根号3是什么意思?
我在一份图纸中看到电压互感器的型号是JDZX9-10 10/根号3 /0.1/根号3/0.1/根号3/0.1/3,请问“10/根号3 /0.1/根号3/0.1/根号3/0.1/3”代表些什么?请大家指教一下,先谢谢啦~
请问下 变压器容量计算
请问下 设备容量Pe(kW)10733.5 同时系数(K0)0.8 需要系数(Kc) 0.7-0.8 功率因数COSO0.75 无功补偿 -2400.0 变压器损耗同时系数(K0)0.9 请问下要几台1250KVA的变压器,怎么计算?
【电气学院】无功功率代表什么?无功功率补偿,怎么补偿?
日常工作中,大家是否遇到这样的问题,我们见到变压器的容量单位是千伏安(KVar),电动机的输出功率单位是千瓦(KW),而电容补偿的功率单位是乏或千乏(Var),同样是表示电功率的单位,会出现这三种不同的名称呢? 这就涉及到我们今天要讲的问题,无功功率(单位Var或Var);有功功率(单位:W或KW);视在功率(单位:Va或KVa)以及功率因数四者之间的内在关系。
50kva的变压器用多大熔断器
一台干式所用变SCB13-50/10的变压器,10kv变400v,10kv侧用多大的熔断器呢?依据的标准是什么?请高手给解答一下。
干式变压器国家标准集合
本帖最后由 yang123yang1 于 2014-6-19 18:30 编辑 个人工作所需的干式变压器常规的国家标准集合。贡献给大家共享下。这几天一直因为公司网络问题,没有及时上传,不好意思了。
油浸式变压器计算软件
适用于变压器设计人员:设计、图纸校对、成本计算等。
电力变压器瓦斯继电器频繁动作故障解决实例
昌晖仪表工程师通过解决变压器瓦斯继电器频繁动作故障的实例,对瓦斯继电器频繁动作的原因和处理方法做阐述,对变压器拉闸和合闸操作提出指导性建议。故障设备SJ7-1600/10型电力变压器。变压器瓦斯继电器频繁动作该如何解决 http://yunrun.com.cn/tech/1304.html故障现象变压器使用几年后,瓦斯继电器频繁动作,只好停止运行,送往修理厂进行解体大修。 数显表 http://yunrun.com.cn/product/
重庆石柱发电厂2012年第六批辅机水泵/取水系统升、降变压器招标
重庆石柱发电厂2012年第六批辅机水泵/取水系统升、降变压器招标招标-重庆石柱发电厂新建工程第六批辅机(非集中)设备招标招标编号:CWEME-1211LYZ-0001 / 3/5/7/8/15/17/21/23招标人:重庆大唐国际石柱发电有限责任公司所属地区:重庆1 项目概况:重庆石柱发电厂新建工程(2×350MW超临界机组)2 建设地点:重庆市石柱土家族自治县西沱镇3 招标 :,(具体内容详见招标文件)。
电力变压器基础知识-南方电网
【电气学院】油浸式电力变压器交接试验作业方法
1、非纯瓷套管试验 1.1绝缘电阻。将套管用吊车吊起或用支架悬空,并使套管竖直,用 2500V 绝缘电阻表分别测量接线端对末屏及法兰的绝缘电阻,其值在相似的环境条件下与出厂值比较,不应有太大偏差;对于66kV以上有抽压小套管的电容型套管,应用 2500V 绝缘电阻表测量“小套管”对法兰的绝缘电阻,其值不应低于 1000M。 1.2介损测量。用正接线法测量套管主绝缘对末屏的介质损耗角正切值tan
变压器构造及各部件的功用汇总
变压器主要由铁芯、绕组、油箱、油枕以及绝缘套管、分接开关和气体继电器等组成,其各部分的功用如下。 铁芯 铁芯是变压器的磁路部分;为了降低铁芯在交变磁通作用下的磁滞和涡流损耗,铁芯采用厚度为0.35mm或更薄的优质硅钢片叠成。目前厂泛采用导磁系数高的冷轧晶粒取代硅钢片,以缩小体积和重量,也可节约导线和降低导线电阻所引起的发热损耗。
关于无功补偿电容屏的问题
对电容屏有几个疑问: 1.电容屏上电流表显示的电流是什么电流?是不是工作电容的额定电流的和?电容额定电流40A,启用一组电容时,电流是40A? 2.当负载含有3/5/7次谐波时该怎么选电抗和电容? 3.刚启用电容屏时,智能无功补偿控制器先开启第一组电容,这时电流表上电流几乎没有动作?是第一组电容坏了吗?
求助:如何根据变压器容量选择合适的高压电缆进线截面?
请教各位: 现有一台10/0.4KV 2500KVA的变压器,高压侧计算电流为144A。如果直接按此选用高压电缆,可选用YJV-8.7/10kV-3x50,此电缆载流量为165A;但实际选用时一般都选用YJV-8.7/10kV-3x95电缆,而此电缆载流量达到了255A。由于高压电缆还有短路电流热稳定校验的问题,所以应当根据变压器高压侧短路电流进行热稳定计算出此处要求的最小电缆截面是多少,如果大于50截面,就应当根据热稳定要求修正;跪求各位,不知有没有哪位高手可以提供下详细的计算过程,多谢了。
【请教】靠近变压器的微型断路器短路分断能力怎么满足?
民规7.6.3 配电线路的短路保护应符合下列规定: 1 短路保护电器的分断能力不应小于保护电器安装处的预期短路电流。当供电侧已装设具有所需的分断能力的其他保护电器时,短路保护电器的分断能力可小于预期短路电流,但两个保护电器的特性必须配合。 -------------------民规的这条说的供电侧已装有更大分断能力的保护电器就行,那么,这个供电侧断路器可以不在同一个配电箱内吗,例如配电箱上级低压变配电房内的配电屏的出线断路器可以吗?这样配电箱的进线处就可以装隔离开关以满足选择性要求。
电流互感器和电压互感器选择及计算
电流互感器和电压互感器选择及计算导则
变压器综合试验系统试验项目及设备配置超全解析
变压器综合试验系统根据供配电系统检测抽查变压器性能及参数检测、变压器制造厂商生产过程检测试验及成品出厂检测测试、科研检测单位设计改造变压器验证其设计提供准确的参数和数据、工矿等不同单位的需求定向研发设计集变压器多项试验功能于一体的检测试验系统。变压器综合试验系统是在原来变压器综合试验台的基础上增加其部分功能,使得该系统更智能化、现代化、操作更简单、更方便。该系统也是变压器生产厂家实力的一种体现。该系统有两种操作模式(两种操作方式互锁,只能在一种操作方式下工作),保留原来
变压器冷却方式ONAN/ONAF,DNAN/OFAF,ONAN/ONAF/OFAF
ONAN/ONAF=ONAN (Oil Natural Air Natural)ONAF (Oil Natural Air forced)表示变压器装有风扇,大负载时,风扇投入运行。在两种冷却方式下,油流均按热对流方式循环。DNAN/OFAF表示变压器带有油泵和风扇的冷却设备。但也规定了在自然冷却方式下的容量限制ONAN/ONAF/OFAF表示变压器带有油泵和风扇的冷却设备,规定了在自然冷却、不启动油泵吹风冷却、启动油泵并吹风冷却三种冷却方式下的容量限制。
经典32个高压变频器常见故障及处理汇总!
1、如何区分重故障和轻故障? 轻故障时,系统发出报警信号,故障指示灯闪烁。重故障发生时,系统发出故障指示,故障指示灯常亮。同时发出指令去分断高压、合闸禁止,并对故障信息、高压分断指令作记忆处理。重故障状态不消除,故障指示、高压分断指令依然有效。 2、轻故障都有哪些? 轻故障包括:变压器超温报警、柜温超温报警、柜门打开、单元旁路,系统对轻故障不作记忆处理,仅有故障指示,故障消失后报警自动消除。变频器运行中出现轻故障报警,系统不会停机。停机时出现轻故障报警,变频器可以继续启动运行。
变压器安全距离问题 高手进!!
问题一 变压器与水井有没有安全距离要求? 有的话 是多少?问题二 变压器与实体围墙有没有安全距离要求? 变压器30KW 请各位大虾帮帮忙了 !!、万分感谢
关于变压器室安全距离的问题
做一个35kv等级的室内变压器室,变压器的容量为10000KVA,土建预留的建筑开间大小仅仅为6.5x6.0米,变压器放进去后其外壳与墙的净距离仅仅为700mm,没有满足规范上要求的最小800mm,差一点,这样可行吗?如果甲方非要这么做作为设计该如何?谢谢
变压器对物的安全距离。
我是搞箱式变电站的里面有高压柜、变压器、低压柜。高压室、低压室、变压器室 3个室都是用金属板材隔断。 箱式变电站通常外型尺寸都很小的。以前我不太注意,变压器对周围金属板材的距离。但今天领导一问,我就答不上来了。其实我个人认为,变压器在设计的时候,已经考虑了,因为变压器哪里危险,,是高压端子那。。那么高压端子(一次)对变压器最外,就是散热片的距离,已经足够安全了。10KV的 空气中125mm。
求助变压器的安全距离
那位专家能告诉我,在室内110KV变压器高压端子与四周物体或屋顶的安全距离应该是多少?
最新全套油变S11变压器图纸
图纸简介: 各种容量,全套规格!耗时整理,希望对大家有用!互相学习,共同进步! 附件名:201209261348621284647.dwg 文件大小:1824K (升级VIP 如何赚取土木币)
各类民用建筑的用电量及变压器容量的估算
庞传贵 李维时 摘 要 简要阐述了各类民用建筑的负荷估算及变压器容量的确定,并介绍了负荷计算的部分作法。 关键词 用电指标 变压器容量 负荷率 负荷计算 三相平衡
工地变压器布置怎么弄?
请教工地变压器的设置问题。新建小区建筑面积29万平米,14栋18层,1栋14层,1栋6层,计划分4个项目部同时施工,场地300米*350米。计划直接申请正式用电,先施工用再转正式用电。计划用2台1000KVA箱变分别布置在工地东西两侧,请问这样是否可以?是否满足供电半径要求?另外4个项目部用电如何分别计量?是否可以用4台500KVA的布置到四周?
关于光伏电站为降低损耗每天停变压器
我们太阳能电站,一期20MW共19台1250KVA变压器,一次35KV,现在领导为了节约每月电费,打算每天晚上不发电以后停变压器降低损耗,请问这样做对变压器和变压器上端的高压开关以及系统有坏处吗?
罗斯蒙特变送器附加装置安装注意事项
本文关键字:罗斯蒙特变送器 http://china-rosemount.cn/ 引压管是罗斯蒙特变送器的附加装置之一,其实不论仪表本身还是它的附加装置,其装配质量都会对测量结果的精准性产生影响。所以,测量过程中为了避免测量误差的产生,在安装附加装置时,我们需要注意以下几方面的内容。 有多种类型都可以作为罗斯蒙特的测量介质,比如最常见的液体、气体等等。当这些介质的压力出现急剧变化等一些突发情况时,尤其是压力突然增加或突然降低时,特别容易使变送器损坏,严重时甚至引起泄漏现象。所以,通畅都在变送器上增加缓冲装置,避免对变送器的使用产生不利影响。
油浸变压器储油池做法
大家有详细的做法和大样?看了一些图集包括变压器安装,仅有布置,都没有详细做法。
罗斯蒙特温度变送器出现问题,解决方法及优势
本文关键词:罗斯蒙特 http://china-rosemount.cn/ 今天和大家分享的是在生物工程方面,罗斯蒙特温度变送器的应用案列。例如遇到的问题是产品大面的污染问题和定期执行原位灭菌周期过长。 使用罗斯蒙特温度变送器的优势是: 1.可节省超过19%的安装成本。 2.可大幅度缩短原位灭菌循环周期。 3.可实现连续性的温度测量检测。 4. 可大幅度提高准确性与手动验证过程相比较。
GB 6451-2008 油浸式电力变压器技术参数和要求
GB 6451-2008 油浸式电力变压器技术参数和要求
这样的连接方式是什么呀
看不懂这样的变压器连接方式。各位大佬能帮帮忙嘛~小弟新来的。
变压器振动监测
有谁做过变压器振动在线监测,主要监测变压器结构(绕组和铁芯)健康!
Coolmay组态软件 上位机监控系统 替代组态王 力控等上位机软件
软件功能: 1.数据采集 2.开关控制 3.实时/历史趋势图显示 4.实时/历史报警显示 5.配方显示 6.历史数据显示、存储 7.历史数据/报警导出 8.图片和动画显示 9.用户权限管理 特点优势: 1.编程简单易学; 2.地址设置方便,无需添加繁琐的设备变量; 3.在线模拟窗口大小可根据电脑分辨率自行设置;
智能控制面板3.5寸家用场景面板灯光窗帘空调控制面板
1. 支持在线编程,自己定义情景模式,轻松实现一键物联网随心定制 2. 3.5寸触摸屏 外观小巧、时尚 3. 84底盒安装,带4路10A继电器输出,直接替换传统开关
国产PLC工控板可编程控制器 延时模块JM-160 5入4出继电器输出
宽供电电压:DC10-28V 外形尺寸:长X宽X高:77X38X112mm(含底座)。 自主研发新型壳式PLC 开关量5入4出,输出类型:继电器输出 24V供电 软件类型:FX1N 编程软件:三菱GX 品牌:JM-160- 系列万能控制器 JM-160- 5点输入,4点继电器输出(0V输出) JM-160-X0 6点输入 3点继电器输出(0V输出)
变比组别测试仪检测数据稳定可靠
现在越来越多的人在选择一种测试形式对自己所选择的,因为担心选择的不好,而影响到整体的使用,更有甚者会导致在整个使用市出现更多的问题,就能选择变比组别测试仪来说也是一样的,也会问它这个数据检测怎么样?从下面所说的两个方面能够告诉大家变比组别测试仪数据检测,稳定可靠。 之所以愿意去选择一个测试仪就是为了能够通过该测试仪对设备的电阻电压,或者说其它的一些数据进行检测,了解一下是不是在正常的范围之内,如果是的话可以正常使用,如果不是的话还是需要选择一个比较好的方法将其解决掉才能够达到一个最好的使用性,才能够提高整个工厂的使用效率,并比组别测试仪检测的数据非常准确,可以说不会有任何的误差,自然而然能够表明自己在选择一个测试仪时就可以选择变比组别测试仪。
坤泰•新界一期住宅工程变压器防护方案
俺以前做的 鉴于14#楼北侧的变压器处于2#塔吊工作半径之内,因此为了防止在吊装过程中吊物坠落,碰触高压线及变压器,应建设单位要求,现急需对变压器进行防护。1、施工概况 2、防护材料 3、构造要求 4、防护架搭设 5、施工要求 6、安全措施[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-6-10 11:22 编辑 ]
隔离控制变压器之间的安装间距问题
各位大大,我这边设计有监控和门禁的电源箱,目前一个箱子里面设计安装4个220V转24V250VA的隔离变压器,由于其他原因箱子大小不能增大,所以设计布局后2个变压器之间的间距只有2厘米,请问这种变压器之间的间距有什么要求,这么小的间距有什么不好的影响没有?谢谢!
如何选择多次脉冲测试仪?
现在越来越多的人,已经了解到多次脉冲测试仪的使用价值之后,都希望能够了解一下它的使用性如何,也希望能够了解一下如何选购多次脉冲测试仪?只有对这些事项有所了解之后,才能够找到一款真正适合自己的多次脉冲测试仪。 当大家在选择时,一定要了解一下它的测量功能以及精准度如何?自己购买多次脉冲测试仪就是为了能够检测出自己设备的问题,能够恢复自己设备的工作效率,如果在购买之前对它的测量功能以及测量精准度都不了解的话,又怎么能够说明它是一个觉得自己所选择的测试仪,又怎么能够给自己带来非常好的测试效果呢?这一方面根本就是没有办法得到体现的,所以当大家在选择多次脉冲测试仪式也就需要考虑到这些问题才能够保证自己所选择的,测试也是一个非常优良的测试仪。