大家有详细的做法和大样?看了一些图集包括变压器安装,仅有布置,都没有详细做法。
大家有详细的做法和大样?看了一些图集包括变压器安装,仅有布置,都没有详细做法。
2楼
看变压器(容量)大小,大型电力变压器(500MVA以上)下面是“接油池”,从“接油池”到“储油池”之间用管道连通,接油池内放“鹅卵石”(冷却作用),储油池密封,只有一根放空气的小管子。
回复
3楼
只是1600KVA的,没有那么大。
回复
4楼
是不是只用接油池就可以了?加鹅卵石。
回复
5楼
最好也用储油池
回复
6楼
只用加鹅卵石的接油池就可以了!
回复
7楼
1600的还用油浸式变压器?
回复
8楼
有问题吗?我觉得没问题啊
回复
9楼
储油池大小咋个确定?
回复
10楼
你没说变压器的电压等级,应按电压等级与周围设备保持安全距离。一般油量在1000kg以上的,应设置接油池,大于变压器外廓每边各一米,内铺卵石。如有排油处理设施,接油池应能容纳油量的20%,无应按100%考虑。
回复
11楼
请问储油池的容量应该按多少来算
现在我们设计的选用了两个2000KVA的变压器 每个变压器里面油量大约725kg 设计储油池一个 大约要按多少容积来算 请大侠指点
回复