油浸变压器储油池做法
ahei1983
ahei1983 Lv.8
2011年03月30日 17:20:03
来自于变压器
只看楼主

大家有详细的做法和大样?看了一些图集包括变压器安装,仅有布置,都没有详细做法。

大家有详细的做法和大样?看了一些图集包括变压器安装,仅有布置,都没有详细做法。
lingxuct
2011年03月30日 18:20:03
2楼
看变压器(容量)大小,大型电力变压器(500MVA以上)下面是“接油池”,从“接油池”到“储油池”之间用管道连通,接油池内放“鹅卵石”(冷却作用),储油池密封,只有一根放空气的小管子。
回复
ahei1983
2011年03月31日 08:26:07
3楼
只是1600KVA的,没有那么大。
回复
ahei1983
2011年03月31日 08:27:08
4楼
是不是只用接油池就可以了?加鹅卵石。
回复
永无止境
2011年03月31日 14:57:54
5楼


最好也用储油池
回复
y502x
2011年03月31日 15:40:17
6楼
只用加鹅卵石的接油池就可以了!
回复
yayacs1980
2011年03月31日 18:20:27
7楼
1600的还用油浸式变压器?
回复
ahei1983
2011年04月01日 10:41:54
8楼
有问题吗?我觉得没问题啊
回复
jchen072
2011年08月15日 15:15:57
9楼
储油池大小咋个确定?
回复
lb46755762
2011年09月06日 11:28:21
10楼
你没说变压器的电压等级,应按电压等级与周围设备保持安全距离。一般油量在1000kg以上的,应设置接油池,大于变压器外廓每边各一米,内铺卵石。如有排油处理设施,接油池应能容纳油量的20%,无应按100%考虑。
回复
d282669744
2011年10月26日 17:46:13
11楼
请问储油池的容量应该按多少来算
现在我们设计的选用了两个2000KVA的变压器 每个变压器里面油量大约725kg 设计储油池一个 大约要按多少容积来算 请大侠指点