50kva的变压器用多大熔断器
waw220
waw220 Lv.2
2019年06月22日 10:16:20
来自于变压器
只看楼主

一台干式所用变SCB13-50/10的变压器,10kv变400v,10kv侧用多大的熔断器呢?依据的标准是什么?请高手给解答一下。

一台干式所用变SCB13-50/10的变压器,10kv变400v,10kv侧用多大的熔断器呢?依据的标准是什么?请高手给解答一下。
免费打赏
阁中帝子
2019年08月05日 08:28:05
2楼

依据额度电流吧

回复
qml18
2019年09月15日 09:11:37
3楼
根据《架空配电线路设计技术规程SDJ 206-87》第7.0.7条 规定: 配电变压器熔丝的选择宜按下列要求进行: 容量在100kVA及以下者,高压侧熔丝按变压器容量额定电流的 2~3 倍选择; 容量在100kVA及以上者,高压侧熔丝按变压器容量额定电流的1.5~2倍选择