线盒内的电线压接是否还能使用压线帽?求相应规范依据。
今天正好看到了一个工程正在装饰装修,户内的插座电线没有做5-7圈涮锡封头,而是直接使用压线帽压接,试问这种方式是否正确,因为听一些老工长说压接帽已经被禁止使用了,但网上搜索并没有看到相关的依据。大家来一起讨论一下。
预埋管线不通想通过带线解决,有这方面经验的前辈指点如何带线?(已解决)
本帖最后由 薛家大女婿 于 2015-1-27 20:02 编辑 假设画红圈这根管子不通或者找不到了,如何通过“带线”解决这个使用问题,我始终想不明白怎么带线,灯头盒已经浇筑在板面上,你在怎么带线也无法通过开关再带灯头盒呀,除非明配管。
总功率是200KW,负载为220V的电磁炉,电缆长度为250米,请问用多大截面的铜电缆?
总功率是200KW,负载为220V的电磁炉,电缆长度为250米,请问用多大截面的铜电缆?
45户的住宅楼配多大电缆(每户大约40平方左右6KW,都在200米以内)
45户的住宅楼配多大电缆(每户大约40平方左右6KW,都在200米以内)
变电站电气火灾的预防措施
变电站是电力系统的枢纽,一垦出现火灾,有可能造成整个电网的瓦解,严重危害了供电可靠性,所以做好变电站的防火措旆,是保障电网安全稳定运行至关重要的一项工作。电气火灾的特点电气一'旦发生火灾,它的特点是燃烧速度快,有时一瞬间就会把一个系统的设备损坏。电气火灾就其燃烧过程而言都是有其预兆的,经常性的电气防火检查,就是为了及时发现电气方面存在的火险隐患。因此,对也电气设备的安全检查足十分重要的,变电站这样电气设备较多、做好日常的巡视检查是十分必要的。
分析民用建筑防火分区消防设计要点
所谓防火分区是指采用防火分隔措施划分出的、能在一定时间内防止火灾向同一建筑的其余部分蔓延的局部区域(空间单元)。防火分区,按照防止火灾向防火分区以外扩大蔓延的功能可分为两类:其一是竖向防火分区,用以防止多层或高层建筑物层与层之间竖向发生火灾蔓延;其二是水平防火分区,用以防止火灾在水平方向扩大蔓延。防火分区划分的重点是处理好楼板、防火墙及外墙,楼板、防火墙等建筑构件应能达到规定的耐火极限。防火分区一般首选防火墙分隔,如确有困难时,可采用防火卷帘加冷却水幕或闭式喷水系统,或采用防火分隔水幕分隔。
中央空调节能之模糊控制电气施工
众所周知,大部分节能都和电有关系,中央空调的节能也不例外。 本人从事中央空调节能技术开发以及现场施工管理已逾数载,目前行业最尖端的技术就数模糊预期控制,关于预期模糊控制技术最核心的部分就是强大的数据库功能,系统的自适应能力达到了人工智能的程度,全面优化中央空调系统,使得系统最大限度的高效率运行! 大家若是有关中央空调节能又疑问,特别是技术方面的都可以提问,我都会悉心回答,关于预期模糊控制技术有想了解的我也可以详细讲解。
新25000m3/h制氧工程施工
一台循环水泵1.13KW,启动绕组:9欧,运行绕组:4欧。
您们好各位师傅!一台循环水泵1.13KW,启动绕组:9欧,运行绕组:4欧。现在的问题是水泵反转的时候转速快,反而正转的时候水泵的转速很慢,请各位师傅指教什么原因!谢谢!
240电缆中间接头问题
布放240mm2电缆,长度差了一截,现在需要续接,这个接头需要怎么做呢?听说要专门接头,铜直接之类的不行,请问下,需要用什么材料来链接?
电力工程线路施工也是蛮拼的
一套完整的别墅电气施工图
图纸简介: 一套完整的别墅电气施工图,很完整。 附件名:201010121286872554391.zip 文件大小:227K (升级VIP 如何赚取土木币)
朋友家装修现场,有点乱
本帖最后由 n2460402 于 2014-12-11 20:54 编辑 朋友家装修现场,有点惨不忍睹
二级配电箱配置问题
施工现场二级配电箱的标准配置是什么样,规范对此介绍的很少,谁能发几张图片就最好了,谢谢!
眼见为实——国内的施工质量也是不错的(多图)
电缆弯曲半径 变电所中心监控室注意电缆固定方式,以及几个桥架是如何排列的变压器容量和电压等级电力调度室为只能下进的柜子提供一个思路民用一般都是直角弯超高层的救援直升机信号灯主变——防空洞内
烟感与灯具的距离有什么要求
在规范上,我看到关于火灾探测器的安装要求,探测器周围0.5m内,不应有遮挡物; , 这灯要是吸顶灯,算不算遮挡物?算的话,是不是就不用考虑烟感跟这灯具的距离了?
有关矿物电缆的 感觉不好不好的
本帖最后由 情似桃花薄如梨 于 2015-5-19 19:48 编辑 现场施工的都是新人没啥经验,无论是对接还是电缆敷设都很糟糕因此求教各路大神几个问题。1、矿物电缆的敷设问题,桥架内如何敷设,固定。(因为太硬也不好敷设普通的扎带不行厂家也不让用金属线感觉好难受)2、矿物电缆与配电柜的链接,如何弯曲。(这玩意硬,柜子再大也不好搞,普通弯曲会引起外部铜护套鼓起,摇表测试总是零,操了)3、矿物电缆如何摆置直线,拐角处如何施工。(现场用胶锤再怎么搞都是有破损,在工人施工中外壳也会损坏如何补救)、
声光控制灯与疏散出口灯
如图所示,有没有声光控制灯开关在灯头上安装并且发生火灾可以强行点亮,这种灯是哪种灯?有没有这种灯?求高人指点!
电气测试仪器的容量和被测物的容量有什么关系
电气测试仪器的容量和被测物的容量有什么关系?如题
梁下200mm是指桥架的上底还是下底?
搞不清,图纸上桥架在主梁下200MM安装,请问梁下200mm是指桥架的上底还是下底?:(
热镀锌承插式电气管套是否需要做跨接的呢?
那么问题来啦,采用承插式的热镀锌的电气管道,管与管是否还需要做电气连接的呢,注意管套左右两边均有孔眼的,准备采用不锈钢铆钉与管道铆接,试问,这样可以不再另外做电气连接了吗?电气验收规范里说的是套丝的需要跨接,承插式的可以不采用跨接的吗?还有各位专家,管套长度75毫米,管径80毫米,是不符合1.5~2倍长度的,但是采用的是无缝管车削的,强度已经足够了!欢迎专家指点是否需要跨接!
室外(露天)电线或电缆进入室内如何做防水弯头?
室外(露天)电线或电缆进入室内,室外部分应有防水弯头,且导线应弯成滴水弧状后方方可引入室内。请有成型后是长什么样子的,能否提供现场施工弯成后的图片吗?我没有概念
一类高层综合楼(办公、商业综合体)全套电气施工图2
图纸简介: 本项目为武汉**商业广场主楼,地下2层及地下1层主要为停车库及设备用房,地下室总 附件名:20122251330157967728.zip 文件大小:1427K (升级VIP 如何赚取土木币)
钻机电流值为什么控制在双倍功率内
在桩基础施工中,要求钻机在钻进过程中要根据土层的变化,控制钻进的速度,控制钻进时的电流值变化,电流值控制在钻机双倍功率内。我知道阻力大时电流值会大,但为什么是控制在钻机“双倍功率内”呢?为什么不说电流值小于多少多少呢?
电气施工图中的虚实线表示什么意思?
由于没有接触过电气,是外行,问的问题比较弱智,勿怪。在电气施工图中,以我现在手上的图纸为例,底层照明及应急照明平面图、夹层照明及应急照明平面图、夹层、屋顶层动力配电平面图中的有实线和虚线,我想问下虚线是不是表示敷设在现浇板里的,实线是不是表示明敷或者放吊顶里。由于我现在要核对镀锌钢管长度(2层办公楼已经封顶)。还有个问题我特别奇怪,从配电箱引出的(平面图中表示WEL3/1AEL7),对应配电系统图ZRBV-4×2.5-SC20-WC/CE,在平面图中是用虚线表示的,我查图例,WC是暗敷在墙内,CE是沿天棚敷设,我这里要吊顶,应该是吊顶内明敷设,既然不是暗敷在现浇板里,为什么还要用虚线表示。
接地问题零线与地线
请问各位老师,民用住宅供电中,电源箱中的零排与地排可以跨接吗?
电工进网作业许可证续期注册培训登记表
电工进网作业许可证续期注册培训登记表
苏州建行电气施工图01
图纸简介: 一份比较详细的建行电气设计施工图,共5部分,此为第一部分,网友下载时请注意顺序!!!,1.设计内容 :正常照明 ,应急照明,插座 .(空调配电及配电间不在本设计范围内)2.照明容量均比原设计有所调整 (见系统图) ,原系统需根据本图纸进行调整 .4.接地 : 本工程接地系统采用 TN-S 制 .所有电气设备的正常不带电金属外壳及 金属构件等均应可靠接地 .安装高度在 2.2m 以下的壁灯其金属灯罩应接地 .
商务旅馆电气施工图
图纸简介: 商务旅馆 附件名:20115221306074468302.zip 文件大小:2215K (升级VIP 如何赚取土木币)
某9层旅游宾馆电气施工图
图纸简介: 某9层旅游宾馆电气设计施工图:本建筑物低压配电系统采用放射式与树干式相结合的供电方式;照明、插座分别由不同的支路供电,照明、插座均为单相三线;所用插座回路、室外照明回路均设剩余电流断路器保护…… 附件名:201012151292394666663.rar 文件大小:1650K (升级VIP 如何赚取土木币)
十七层住宅楼电气施工图
图纸简介: 该图纸为17层小高层住宅楼电气施工图,包括照明,插座,弱电,消防,避雷,接地等施 附件名:201204261335422296690.zip 文件大小:2356K (升级VIP 如何赚取土木币)
诺富特酒店公寓小区电气施工招标公告
诺富特酒店公寓小区电气施工招标公告2012-07-14项目联系人: 姚 宇 移动手 机: 18301444354 招标编号: 开标时间:2012-08-03 所属行业:市政房地产建筑,其它 标讯类别: 国内招标 资源来源: 其它 所属地区:辽宁1、受沈阳供电公司(以下简称“招标人”)委托,采用公开招标方式邀请有意合格的潜在投标人(以下简称“投标人”) 就诺富特酒店公寓小区电气施工提交密封的有竞争性的投标文件。
沈阳市竞技体育运动学校变电所及进线电气施工招标公告
沈阳市竞技体育运动学校变电所及进线电气施工招标公告招标编号:开标时间:2012-08-14所属行业:其它标讯类别: 国内招标 资源来源: 其它 所属地区:辽宁 1、采用公开招标方式邀请有意合格的潜在投标人(以下简称“投标人”) 就沈阳市竞技体育运动学校变电所及进线电气施工提交密封的有竞争性的投标文件。资金来源:自筹。2、投标人应满足以下资格要求:2.1 资质条件2.1.1 66KV施工项目资质要求:
无梁楼盖地下室(2.8米层高)桥架怎么布.
现有无梁楼盖地下室(2.8米层高)一个,根据规范桥架距地大于2.5米,距顶0.3米,与其他管道交叉0.3米.我无论怎么设计都违规!(唉!)前两条还勉强过得去,最后一条通风管(0.4~0.5米高)怎么办,求高手指点!谢谢!
关于阳台的接地防雷做法问题。
规定建筑物的阳台金属栏杆从多少层开始需要接地。是否是15层以上才需要接地。
各位大神帮帮忙 都来看看这是什么意思
配电系统图中BV-500-(3*4)BYG20PA L1NPE 这里的BYG是什么管子啊 还有L1NPE是什么意思啊 BV-500-(2*4)BYG15PA L1N 中的L1N又是什么意思啊
北京某小区32层住宅楼电气施工方案
北京某小区32层住宅楼电气施工方案,欢迎下载!
架空导线的连接工艺
各位朋友,请问配网架空线路,钢芯铝绞线常用缠绕法进行导线连接,是怎么做的呀?有图可以参考吗?谢谢各位
高层住宅电气施工图全图(系统图、强电、弱电、防雷接地、消防报警)
图纸简介: 高层住宅电气施工图全图(系统图、强电、弱电、防雷接地、消防报警) 附件名:20085141210756242566.zip 文件大小:1791K (升级VIP 如何赚取土木币)
J0-1杆型组装图,跟大家分享一下喽
新人刚画了一个J0-1杆型组装图,希望对大家有帮助,也请大家多指点奥,呵呵,跟大家分享一下