总功率是200KW,负载为220V的电磁炉,电缆长度为250米,请问用多大截面的铜电缆?
manbuxue2013
2013年09月06日 10:07:36
只看楼主

总功率是200KW,负载为220V的电磁炉,电缆长度为250米,请问用多大截面的铜电缆?

总功率是200KW,负载为220V的电磁炉,电缆长度为250米,请问用多大截面的铜电缆?
免费打赏
fengdongming186
2013年09月06日 11:48:47
2楼
要用35平方的铜电缆三相供电,我平时的供配电半径没有超过200米。
回复
yinly01
2013年09月06日 14:21:01
3楼
观望中,期待老师的出现,最好能给出计算方法...
回复
jzgfxdkshp
2013年09月06日 16:04:09
4楼
期待各位大师的计算方法
回复
franklee_86
2013年09月12日 15:53:18
5楼
200KW的,怎么也要用2对150的三相线吧。
回复
suiyuanren
2013年09月13日 09:51:24
6楼
期待计算方法
回复
lingxuct
2013年09月13日 15:36:39
7楼
本帖最后由 lingxuct 于 2013-9-13 15:44 编辑

“200KW,负载为220V的电磁炉,电缆长度为250米”,计算一下好了,肯定是三相供电。

cosφ=1计算,总电流I=200/0.22/3=303A 按线路压降5%计算为20V,线路阻抗Z=20/303/1.732=0.0381Ω 千米阻抗z=0.0381/0.250=0.1524Ω/km

查《设计手册》得150平方电缆R=0.145 X=0.077 计算得z=0.1642Ω/km(阻抗稍大了点)
核算用150平方电缆的压降有多少:Z=0.1642X0.25=0.04205Ω ΔU=303X0.04105X1.732=21.5V
应该说可以用,变压器输出400V,到电缆末端还有378.5V,还是比较理想,21.5/400X100%=5.375%

而378.5V是380的99.6%,属于理想的供电,再说,电磁炉不一定全部开到最大功率。

设计手册中YJV22-0.6/1 3X150+2X95电缆空气中载流量为353A,应该说是最理想的选择。
回复
lingxuct
2013年09月13日 15:47:46
8楼
以上计算后,有一种情况也得考虑到:当变压器满负荷时,其输出电压将降到380V,这根电缆的负荷也近300A的话,电缆末端的电压将降到360V左右(单相电压降到208V),电磁炉还是可以用的。
回复
zqcgxg
2013年09月13日 16:26:57
9楼
路过,学习了。
回复
xhf_010
2013年09月14日 05:38:35
10楼
路过,学习了,分析好。
回复
tt04533712111
2013年09月15日 14:23:11
11楼
高手,高高实在是高。
回复