总功率是200KW,负载为220V的电磁炉,电缆长度为250米,请问用多大截面的铜电缆?
manbuxue2013
2013年09月06日 10:07:36
只看楼主

总功率是200KW,负载为220V的电磁炉,电缆长度为250米,请问用多大截面的铜电缆?

总功率是200KW,负载为220V的电磁炉,电缆长度为250米,请问用多大截面的铜电缆?
免费打赏
tldcsp
2013年09月18日 11:14:18
12楼
这么大的电磁炉,拟设计成高压供电。6K或者10KV电压等级才合理。
哪有设计成220V电压等级的
回复
haotv
2015年05月12日 14:15:34
13楼
路过,学习了
回复
gaolibohy
2015年05月13日 00:08:59
14楼
200KW,负载为220V的电磁炉,电缆长度为250米.

I=200000W/220V=909A
909A/8mm^= 114A*1.25(安全系数) = 142.5mm^
选用140-150mm^国标多芯铜电缆。


回复
yinhuixiayan2004
2015年05月28日 22:15:05
15楼
餐饮同时使用系数0.8 200*0.8/(0.38*0.85*根号3)=285A
断路器整定315 电缆185 240
还要考虑电缆降容的问题,
150电压降没有问题
回复
yinhuixiayan2004
2015年05月28日 22:19:29
16楼
ccc___ 发表于 2013-9-13 15:36 “200KW,负载为220V的电磁炉,电缆长度为250米”,计算一下好了,肯定是三相供电。cosφ=1计算,总电流 …同时使用系数没有选择,功率因数也选高了,电缆降容问题也没有考虑,管理回答问题应该从专业角度考虑。