本帖最后由 薛家大女婿 于 2015-1-27 20:02 编辑 假设画红圈这根管子不通或者找不到了,如何通过“带线”解决这个使用问题,我始终想不明白怎么带线,灯头盒已经浇筑在板面上,你在怎么带线也无法通过开关再带灯头盒呀,除非明配管。
本帖最后由 薛家大女婿 于 2015-1-27 20:02 编辑
假设画红圈这根管子不通或者找不到了,如何通过“带线”解决这个使用问题,我始终想不明白怎么带线,灯头盒已经浇筑在板面上,你在怎么带线也无法通过开关再带灯头盒呀,除非明配管。
2楼
可以借工具间管子走线,工具间开关盒在外面墙再设一个控制此灯。也可以将此灯改成声控灯。
回复
3楼
dianqipanli 发表于 2014-12-27 20:54 可以借工具间管子走线,工具间开关盒在外面墙再设一个控制此灯。也可以将此灯改成声控灯。你的意思在在地面先明敷一根线管(将两个开关接起来),到时候做地下室建筑面层的时候就覆盖掉管子了。是这做法吗5033258
回复
4楼
工具间开关和外面不是只隔了一面墙吗。外抹灰之前打一个孔,外墙凿墙埋一个86线盒即可,只不过原来的开关盒位移到这面墙上罢了。位置不太合理--不得已为之。
当然,最好还是恢复原来管线,一般管路堵塞都是在线盒与管的连接处或管路转弯处(工人用钢线扫管时基本能够判断位置),不过就得开凿楼板了。
回复
5楼
dianqipanli 发表于 2014-12-28 19:50 工具间开关和外面不是只隔了一面墙吗。外抹灰之前打一个孔,外墙凿墙埋一个86线盒即可,只不过原来的开关盒 …开关位置肯定是不能动的,这个开关位置是供电梯出来打开门就要碰到的开关。带线这种情况在施工现场还是很常见的,有些情况带线会更方便更省人工。
回复
6楼
路过学习下
回复
7楼
学习了,方法可行
回复
8楼
本帖最后由 ssqqugamd 于 2014-12-30 16:04 编辑
必需将不通的管子修复:
1,采用穿线细钢线探明堵管的位置,刨开修复。
2,走廊灯,工具间灯,工具间墙壁开关,走廊墙壁开关之间要多穿一根开关线。
回复
9楼
管子不通就割槽重下呗,没啥可纠结的。