请问各位老师,民用住宅供电中,电源箱中的零排与地排可以跨接吗?

请问各位老师,民用住宅供电中,电源箱中的零排与地排可以跨接吗?
免费打赏
beida_energy
2015年03月13日 09:12:01
2楼
民用建筑到用户端已经 运行TN-S系统了,所以,PE和N排不能跨接。
回复
海浪8116
2015年04月24日 23:44:53
3楼
TN-S系统中,N叫作工作零线,PE叫作保护零线,PE一般与楼层上的等电位端子箱相连,两者的概念不能混为一谈,因为所有不带电的金属外壳都要接到PE,当三相系统中出线不平衡电流时N极上会出现电流,那么N极上再有电压与电流也不会波及到PE上,这样保证了金属外壳不会带电,所以TN-S系统中一旦N与PE分开就不能再合并。
回复
muyuyao
2015年04月25日 00:49:07
4楼
TN-C-S接地型式、总柜总进线开关为3P时,就存在零排与地排跨接的现象!!!
回复
muyuyao
2015年04月25日 00:51:32
5楼
海浪8116 发表于 2015-4-24 23:44 TN-S系统中,N叫作工作零线,PE叫作保护零线,PE一般与楼层上的等电位端子箱相连,两者的概念不能混为一谈, …住宅总柜之后的确如您所说!!!但住宅总柜处则有变数!!!
回复
kongjiu
2015年04月27日 09:57:32
6楼
学习了
回复
qian68747
2015年05月02日 14:01:46
7楼
要看你的箱体在系统中的位置了!不同的位置要求也不同!!!同时还要看设计的要求。
回复
lw010
2015年05月14日 00:31:29
8楼
运行TN-S系统了,所以,PE和N排不能跨接。