布放240mm2电缆,长度差了一截,现在需要续接,这个接头需要怎么做呢?听说要专门接头,铜直接之类的不行,请问下,需要用什么材料来链接?
布放240mm2电缆,长度差了一截,现在需要续接,这个接头需要怎么做呢?听说要专门接头,铜直接之类的不行,请问下,需要用什么材料来链接?
2楼
不知道你是什么电缆型号!中间接头有专卖的,一般分为油电缆,热缩,冷缩,里面各种附件都有,只要对准型号购买就行,但是必须要严格按照施工工艺和专业的施工人员施工才能保正质量!
回复
3楼
是高压还是低压
回复
4楼
有专门的中间头可以买啊。。。
回复
5楼
先用专用的铜接头对接好,然后就是做绝缘了
回复
6楼
高压还是低压,高压的有专门的冷缩接头
回复
7楼
从几方面考虑,高压或者低压,高压有专门的连接头户外选择铠装冷缩头,户内热缩就可以了,成本问题。防水是关键
回复
9楼
先用专用的铜接头对接好,然后就是做绝缘了
回复
10楼
楼主还是找专业电工咨询一下再做吧,先分清高压还是低压,然后买材料,找技术好的电工施工就行,东西不是很难,关键是电工有证有技术,买的中间接头质量有保证。借这个机会,你也可以学习一下
回复
11楼
先分清高压还是低压
回复
12楼
我们这有个逗比单位,经常把10KV高压电缆挖断。我们去给他做中间接头每次收费2000元,后来有一次他又挖断了,嫌我们做的贵,(确实挺贵)他们工地上的土电工自己用铝直接压上缠了几层防水胶带就送电了。结果直接燃烧了,最后爆了,哈哈。还得请我们去施工,嘿嘿4000元到手。
回复