走进现场!结合实例照片说说水电施工技术
楼层管道井成排立管 室内管道安装 左:排水管道安装 右:桥架安装
施工现场临时用电一级配电柜可否接塔吊,B箱可否T接
本人做临电工程很少,目前做机场的临电工程。安全检查告诉我,塔吊不能从A柜接,B箱电源不能T接。就跟我讲临电规范就是三级配电,2级保护,TN-C-S系统。我心想我懂啊,可我也知道为什么是三级配电啊(有特例,重要负荷应减少配电级数,保证供电可靠性),可是我年轻,没法跟安全老师傅争辩。先不说塔吊跟我提的100KW,让我200A考虑(说考虑暂载率了)。变压器800KVA的最多4个630A,一个变压器带三塔吊,我当时就考虑三个A柜 进线630A,出线6路250A,然后直接塔吊,莫非我非要设置一个250A的B箱出线200A?还有B箱如果电源不T接,那么多用电点位,我得几级配电?或者我得设置多少A柜?临电规范上讲末端设备可以T接,建议宜不超过5个或30KW。后面备注特意强调配电设计原则是满足供电设计规范。规范上非重要负荷主干可以树干式配电啊,不一定非得放射式啊。我现在怀疑塔吊电源输入就有问题,三台电机总功率100KW,先不说是不是名牌上标着有25%的暂载率对应的功率,我表示怀疑啊,否则就降了50%了,开会的时候塔吊安装单位告诉我实际300A,我去,不降反高了。再有没有正式电进入前,要用发电机,我想为了发电机能保证压降和电源的连续性,考虑到启动电流对发电机的影响,发电机功率要比塔吊电源大至少1~2倍吧,当然1台发电机供多台,可以适当降低,必定不可能塔吊同事启。我想的是要按100KW3台塔吊计算那得1台500KW,可老电工说不行,发电机实际输出没那么大得300KW带一台。我靠,我现场见过1台500KW带4台塔吊的。我真怀疑我的知识水平,书是不是白念了,求大侠们教一教啊。吐一下槽,我对国企技术水平提出严重质疑了,虽然我就是国企的。
水电安装工程材料进场验收标准,工程人必须掌握!
0 主 材 1.1 AGR管 一、AGR管:执行 GB/T 17219-1998 、 GB/T 5749-85 标准。 二、产品适用于给水用的管及管件。
电气安装工程主要材料损耗率表
附录一 电气安装工程主要材料损耗率表 附录一 采暖及给排水主要材料损耗率表 序号 材 料 名 称 损耗率(%) 序号 名称 损耗率(%) 序号 名称 损耗率(%)
GB 50116-2013 火灾自动报警系统设计规范
GB 50116-2013 火灾自动报警系统设计规范
以色列Electreon Wireless公司建造世界上第一条无线电力公路
以色列Electreon Wireless公司旨在通过在特拉维夫-雅法(以色列第二大城市)的演示项目来创建和建造世界上第一条电气化城市道路。 它将在特拉维夫大学与其主要火车站之间建造2公里的充电公路。 这条公路将铜线圈安装在路面下,车辆行驶过程中,将源源不断地为车辆提供电力。 该公路可使电动汽车在行驶时进行充电,从而确保在旅途中可以为汽车加油,并扩大行驶里程。 这在电动汽车变得完全自主时尤其重要。有了这条充电公路,电动汽车不用再花时间停车充电,而且也不需要携带沉重昂贵的电池,将变得更轻便便宜。
桥架处的等电位连接做法,最好能附图
桥架处的等电位连接做法,最好能附图
各种品牌隔离开关汇总
施耐德系列 Multi 9 系列隔离开关 INT 隔离开关技术参数 标准:IEC 60947-3/GB 14048.3 额定电压:AC 230/400V 额定电流: 32A,40A, 63A, 80A, 100A,125A 极数:1/2/3/4P
施工现场临电 打桩机
我们工地箱变到一级柜用的是240平方铝芯线。打桩机工作时终点端电压达不到380v是怎么回事?箱变到一级柜线路有110米长,一级柜到设备线路长110m。使用机械是打桩机和电泵总功率为200千瓦。在打桩机工作时电压到350v,打桩机不工作时电压能达到410。一级柜到设备的线路由打桩的自己拉,拉的是70的软铜线。变压器容量是630。是不是打桩的拉的线细了???
想讨论一下电气的预算和建筑电气的预算差别
为什么电气的预算和建筑电气的预算差别这边大!!想讨论一下,这边主要是感觉价格促使人员流动!
低压配电柜该如何安装?(转载)
本帖最后由 dianqi_weixiu 于 2013-9-6 10:42 编辑 (1)低压配电柜开箱检查。 ①低压配电柜开箱检查清点工作应由业主(建设单位)、监理单位、施工单位、生产设备单位组成核验小组,对箱内物件进行核实检查,应符合设计图纸设备清单及装箱单的规格型号,数盆质址要求,并逐一登记造册, ②首先对未经开箱的箱体进行外观检查,检查在搬运过程中.有无扳坏现象,低压配电柜是否立放、倒置,有否倾倒和受过冲击碰撞,剧烈振动的现象。同时检查包装箱上是否注明防雨、防振、防倾倒等标志,均应齐全、完好。
室内低压电缆必须用热缩电缆头吗
一工程低压配电室馈线电缆YJV22-4*240mm2和YJV22-4*300mm2采用防水胶带封头(预算是热缩头后被甲方去掉),现在监理验收要求改用热缩电缆头。监理这样做合理吗?有规范规定电缆头必须要用热缩材料的吗?
GBJ149-90 母线装置施工及验收规范
人防工程防爆波按钮如何预埋?
请教各位高手。人防工程防爆波按钮如何预埋?是直接预埋还是先预埋线盒,再固定按钮?直接预埋的话接线如何处理?预埋的时候应当将钢管固定在按钮出线孔处,那岂不是无法接线?如果先预埋线盒的话,线盒有什么要求?后期按钮如何与线盒固定?谢谢!
10KV电缆头
不错,及时学习学习!
大院设计的路灯基础通用图纸3-30米
大院设计的路灯基础通用图纸3-30米
冷热水用耐热聚乙烯(PE-RT)管可否用作电管?!
本帖最后由 muyuyao 于 2013-9-22 15:05 编辑 请大家讨论:冷热水用耐热聚乙烯(PE-RT)管可否用作电管?!前天去某工程做主体中检监督验收,地面上敷设的电管吸引了我的眼球,本以为是什么新产品,细看才发现是热水PE管。施工单位说:原设计是PVC管,板内暗敷设,后来电气上重新出了变更,只能在板上先明敷电管,后期还要做地采暖,该电管还是暗敷设。但PVC管敷设在地面上容易被踩坏、压坏,RPE管也存在同样缺陷,所以用了这种价格更高、壁厚更厚、耐压力更强的PE-RT管后,小手推车压过也不怕,监理单位、建设单位、设计单位都默认了!
发一组新疆本地建筑企业在建工程质量观摩会的照片!!!
发一组新疆本地建筑企业在建工程质量观摩会的照片!!!
机电安装工程优秀做法图片展示——机房设备安装篇
设备机房: 型钢接地,设备接地;型钢钻孔排水;表识清楚;采用不锈钢螺栓;朝向一致。 设备及控制柜要有主接地 不锈钢法兰与螺栓连接,注意电化腐蚀(电绝缘片或板)。型钢要钻孔 通常做法:给水设备的机座处理欠妥;设备安装与土建之间欠协调;没有减震装置;注意了接地与跨接;法兰长短不一。
求封闭式母线及桥架安装D701-1~3图集,
如题,谢了,,我想学习这个图集,可惜找不到,
变电所内桥架安装(上进上出)
本帖最后由 xuyijie007 于 2015-1-28 09:35 编辑 变电所内桥架安装(上进上出)
求助民航工程航站楼弱电工程验收规范
本帖最后由 yanjunjie07 于 2016-10-2 19:00 编辑 求助民航工程航站楼弱电工程验收规范
电路接线,先接零线还是先接火线?可别大意!
带电作业时先断火线,后断零线。接线相反时,先接零线后接火线。 有用电器的情况下,不管先接火线还是零线都要产生电弧的,用电器的功率越大产生的电弧越大,一般不带负载带电作业,小负载在做好防护工作的条件下才能工作,大负载想做那电弧都不让你做。 电气回路数字标号 http://yunrun.com.cn/tech/1962.html AC220V接线注意事项 1、接线时先接零线,后接火线,不可有负载工作——如果先接火线,火线可以通过负载(如灯泡),传递到零线。
如何做好“预留预埋”?典型示例!
预留预埋对于机电安装来说,是施工的难点同时又是重点,它和其他工序相辅相成而又相互制约。控制好预留预埋的质量,不但能缩短工期和节约成本,而且为下一步的安装打好基础。实例展示某项目部通过对工程经验教训的分析,总结出预留预埋质量的控制要点,用以指导新工程施工,取得了很好的效果。 加强与土建工程的配合 1、熟悉图纸,搞好图纸会审 机电安装人员接到施工图纸后应认真熟悉图纸,了解机电安装工程的功能、土建结构、施工进度计划和施工方法,与土建施工人员共同搞好图纸会审。对图纸上设计不周全的地方、与土建施工矛盾的部位应在会审时向设计人员提出,对需要土建配合的地方也应提出商议,为今后施工作好准备。
什么是封闭式插接母线
什么是封闭式插接母线(概念),它与封闭式插接母线槽是同一个东西吗?
图文解析电缆桥架安装实例
桥架安装主控项目 金属电缆桥架及支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,而必须符合下列规定: 1、金属电缆桥架及其支架全长不应小于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接。 2、非镀锌金属电缆桥架间连接板的两端应跨接铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于4mm2。 3、镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。
电气检修之45个一般电气知识
1、什么叫做电气接线图?怎样区分一次接线图和二次接线图? 答:按照国家颁布的有关电气技术标准,使用电气系统图形符号和文字符号表示电气装置中的各元件及其相互联系的工程图,称为电气接线图,又叫电气线路图。电气线路图按其在电力系统的作用,可分为一次接线图和二次接线图。 一次接线图 也叫主接线图,是表示电能输送和电能分配路线的电路图。与一次接线直接相连的电气设备,称为一次设备或一次元件。一次接线图一般用单线绘出,图中的设备位置都是无电压时的位置。
机电安装精品实施手册(中建一局)
本帖最后由 sccbjs 于 2015-5-26 10:03 编辑 文件格式:PDF 文件大小:8.02 M
GB50303-2015建筑电气安装工程施工质量验收规范附条文
GB50303-2015建筑电气安装工程施工质量验收规范附条文
屋面上独立的风机要不要和防雷连接?
请教各位大师:屋面上的送、排风风机,直接接入混凝土或砖砌的风井,没有金属风管引下,要不要和防雷网连接呢?
电工基础知识在亮化照明工程中的应用
以下附件同样是我在平时的工作中总结,并用于本公司的从事照明亮化工程业务人员的培训,有兴趣的可以看下,若有不妥之处,望各位看官多多包涵。
临时用电中PE线设置的疑问
1、JGJ46-2005中“配电线路7.2.1 电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护线的芯线。需要三相四线制配电的电缆线路必须采用五芯电缆。“,”而接地与防雷中5.1.4 在TN 接零保护系统中,PE 零线应单独敷设。”。请教一下:按字面理解,既然PE线应单独敷设一根,那是不是电缆芯线不必包含黄绿的PE线了?感觉有点矛盾?现场实际应该是怎样的 2、规范中”5.3.4 每一接地装置的接地线应采用2 根及以上导体,在不同点与接地体做电气连接。”;“9.6.1 空气湿度小于75%的一般场所可选用I 类或Ⅱ类手持式电动工具,其
求鲁L13系列电气图集
求鲁L13系列电气图集 建筑标准设计图集 电气专业
工地临时电问题,,,,,,,,,,
配电柜输出好的,到二级箱就有问题了,三相间都380,黄绿对零是220,但是红对零只有44伏了,什么情况啊
低压配电柜上安装桥架
低压配电室中,电缆通过桥架上进上出,桥架可以固定在低压配电柜顶部吗?(桥架与配电柜之间无距离。)
防雷接地工程是如何施工的?
首先看一下建筑防雷接地工程工艺流程: 接地体→接地干线→引下线暗敷→避雷带或均压环→支架→避雷网→避雷针 1、防雷接地系统由接闪器、引下线、接地体三个部分组成。 2、接闪器有避雷针、避雷网、避雷带等。 3、引下线敷设方式分为明设和暗设。 4、接地装置分为人工接地体和自然接地体。 下面结合实例全面解析防雷施工的工艺做法,分享给盟友参考。 室外接地线必须为热镀锌材料,接地扁铁厚度不得小于4mm,截面积不得小于100mm²。
防雷接地 焊接长度是依据直接大的螺纹钢筋么?
基础防雷接地现场施工中: 我们以12的圆钢做搭接焊接25的螺纹钢筋 焊接长度为12圆钢直径的12倍(单边焊) 现在业主要求以25的螺纹钢筋的直径来算,业主的依据是“图集92DQ-13,06页中提到当直径不同时,搭接长度以直径大的为准” 请问这样合理吗.
sc管之间加跨接线的作用是什么
暗埋于顶板内的sc管加跨接线是什么用,哪个规范要求的,具体怎么做?急求
顶板灯位盒固定如何牢固
灯位盒怎么固定牢固,一种是四个角绑扎丝固定顶板上、一种是在线盒上钉钉子,哪一种更好,还有没有更好的方法。
CAD能不能快速计算或预算线管
那位大神能指导下小弟,我是做建筑水电工程的,我以前计算线管电线这类都是比例尺的,现在买台电脑想用CAD来预算不会弄了,请大神指点指点,谢谢大家了!
上一页