论坛
暖通空调
更多
零基础学地暖
0.4345w
土木在线零基础学地暖版块是技术交流版块,千万工程师参与讨论,是您学习地暖的不二之选!
订阅
发帖
默认
最新
热点
热评
求助:关于冰蓄冷的双工况冷水机组的选用
最近老板要求搞冰蓄冷。学习了一段时间。自己开始学着设计一个冰蓄冷的项目。现在找不到合适的机器。手边只有一个西亚特的机器样本。网上很多冰蓄冷的项目都说用约克的机器。哪位大侠能介绍下冰蓄冷的双工况的冷水机组吗?哪些牌子比较适合?是否有样本可下载。万分感谢。
风机盘管制冷(热)量试验主辅侧偏差偏大的原因
大家好,我在焓差实验室做风机盘管供冷量时,不管怎么弄主辅侧(风侧和水侧)的偏差老是大于5%,国标GB/T 19232规定必须小于5%,我不知道测试中那个地方出现了问题,请高手指导,谢谢!
【讨论】关于多功能机组问题(3联机)
最近市面上出现了一些冷热双效机组(三联供机组),想请各位大侠们集中讨论下对这种机组的看法。首先介绍下三联供机组:三联供机组通常值可提供热水/空调制冷/空调制热功能的多功能一体机。此种机组,至少具备了5种功能模式:1、空调制冷2、空调制热3、制热水(生活热水/工艺热水等)4、制冷+制热水联供5、空调制热+制热水联供一般,这种一体机比较实用于酒店,浴场等既有空调又有热水的场所。对于冬天有内外区区分设计的场所,此机组也是比较适用的场所。
制冷量计算
现有一厂房用中央空调制冷面积约2600M2,把不用的540M2用隔墙隔开,能节约多少冷量,合计节约多少电?
R407C的蒸发温度,冷凝温度怎么确定?
R407C作为一种非共沸制冷剂,一个压力对应两个温度,一个露点温度,一个泡点温度,那么它的蒸发温度,冷凝温度如何确定?
冷凝温度和蒸发温度问题
已知冷凝器进口温度101.3,出口温度43.4 蒸发器进口温度14.7,出口温度15.9可不可以求得冷凝温度和蒸发温度,小弟菜鸟一个,望高手指点
铜管穿翅片式换热器谁竖过来用过
如题由于种种原因一台3P空调两器(风冷式蒸发器冷凝器)需要左右方向旋转90度倒过来用这样的话各个分路铜管不是原来的水平折返蒸发/冷凝而是客服重力上下折返蒸发/冷凝我想到的缺点可能会由于高度的差别导致微小压力变化造成蒸发/冷凝器压力不恒定但是3P换热器毕竟不大高度方向也就900高不知道影响有多大主要是否则改变成传统水平的话有很多别的问题导致很难实现
水管管径-流速-流量
水管管径-流速-流量对照猫画虎希望对大家有用:time:
热水机除霜
这是因为缺氟引起的,我们调试是按照制热工况来调的液量,除霜转制冷,液量就不够,你可以看一下除霜过程的过热度和过冷度,是不是前者大后者小
【探讨】看?压缩机和回气管结冰怎么回事?
]低压3.8KG.高压17KG。是风管机。内机风量强劲。外机刚刚清洗过。现检测电流11.9A。符合额定电流。8P的谷轮压缩机。整机叫麦克维尔。膨胀阀今天刚刚换了。还是老样子(如图),请教各位高手为何,我现在怎么办?
过水热的安装方法
家中使用的是水地暧系统,想在地暧分水器上安装一个过水热,一种方法是将过水热串联在分水器的供水主管上。一种方法是在供水管和回水管上各出一个三通,将过水热并联。请教各位老师哪种方法效果好?
冷柜一拖多分液设计怎么样合理啊
现有八台冷冻柜,柜子尺寸2000*1000*600。玻璃门,每台850升,零下20到-25度。想做成一台5匹丹佛斯冷冻涡旋一体机,404工质。每台柜子配一个膨胀阀,0号芯,阀后三通再分两个蒸发器,直冷的。先是没有设置分液头,最远的制冷效果最好-22,最近的10度左右。主管道总长大约10米。求教大吓,如何处理效果会好?现在环温是31度,要求达到-28~-30最好。谢谢!!!
2016和安安学设计——【土木微视频】
【2016和安安学设计】----土木微视频 链接:http://www.co188.com/edu/course11777 ******免费目录****** 绘图常见问题 http://www.co188.com/edu/course_245.html 地暖串讲公开课 http://www.co188.com/edu/course_258.html 地暖资料相关介绍 http://www.co188.com/edu/course_264.html
2016和安安学设计——【质保图纸】
本帖最后由 bingyu0605 于 2016-4-1 19:00 编辑 2016和安安学设计——【质保图纸】 还在为找图纸发愁吗? 还在为下载的图纸质量难以保证苦恼吗, 欢迎下载有偿图纸,质保图纸质量有保障;小高层住宅和多层的组合体散热器和地暖设计图纸http://ziliao.co188.com/zbd15884.html多层办公楼热水辐射采暖设计图纸详解http://ziliao.co188.com/zbd15860.html
谁知道refprop怎么用
下了个refprop,但不知道怎么用,网上也找不到使用方法。有没有高手指点一下
大型商场空调方案那个比较好
本人刚接触空调专业有一大型商场,每层面积约15000㎡,需要确定空调方案,项目在上海现有以下三个:1.风冷热泵系统2.冷冻机房+锅炉3.vrv系统如何对方案进行对比,请高手指点
低温辐射供冷供回水温度
低温辐射供冷供回水温度是多少啊
蒸发温度升高,制冷量是变大还是变小,困扰我很长时间了,希望有人指导。
书上说蒸发温度升高,制冷量变大,但是根据传热公式Q=KΔtF,蒸发温度升高,温差将变小,这样制冷量就变小了,和上面矛盾,到底是怎么回事?(在其他条件不变的情况下)[ 本帖最后由 dakar1982 于 2010-5-26 17:27 编辑 ]
一起学地暖喽(基础篇)
http://baike.baidu.com/view/21654.html?wtp=tt地暖百科名片地暖是地板辐射采暖的简称,英文为Radiant Floor Heating,是以整个地面为散热器,通过地板辐射层中的热媒,均匀加热整个地面,利用地面自身的蓄热和热量向上辐射的规律由下至上进行传导,来达到取暖的目的。目录一、什么是地暖二、地暖的历史三、地暖的分类四、地暖的优点
土木在线:开利空调16DE开机运行维护 2010-12-23
给大家一些参考,也给自己一些学习的机会
地暖分水器的工作原理
地暖系统工作原理 地板辐射供暖是一种先进的供暖方式.其工作原理是往铺设的地板或地砖下的采暖管环路通入循环热水或直接铺设发热电缆,从而加热地板,热量通过大面积的地面,主要以辐射的方式向地板以上的空间温和而均匀散发,使人体感受到热照和空气温度的双重热作用。地暖系统总体讲分为三部分: 一、供热系统(集中采暖用大型锅炉自供暖,壁挂炉,燃气炉,电控红外设备等) 二、控制系统(分集水器,多功能过滤器,回水止阀门,混水泵,循环泵等)
水/风管计算表(计算面积和保温,很实用)
如题,计算水管所需保温的数量,计算风管面积和保温数量
暖通规范大全
暖通 空调 燃气设计规范大全
【求助】关于微通道冷凝器的计算设计
本人想在空调系统中选用微通道冷凝器,可不知如何计算设计,哪位专家告知下啊?多谢啦!
大家好大家好大家好大家好
大家好 新人报到大家好 新人报到大家好 新人报到大家好 新人报到大家好 新人报到大家好 新人报到大家好 新人报到大家好 新人报到大家好 新人报到大家好 新人报到大家好 新人报到
上一页
下一页
APP内打开