大家好,我在焓差实验室做风机盘管供冷量时,不管怎么弄主辅侧(风侧和水侧)的偏差老是大于5%,国标GB/T 19232规定必须小于5%,我不知道测试中那个地方出现了问题,请高手指导,谢谢!

大家好,我在焓差实验室做风机盘管供冷量时,不管怎么弄主辅侧(风侧和水侧)的偏差老是大于5%,国标GB/T 19232规定必须小于5%,我不知道测试中那个地方出现了问题,请高手指导,谢谢!
frcqu
2010年10月22日 22:47:01
2楼
主要是测量仪表的二次偏差,去检查下温度仪表及流量仪表的准确性。另外若是部分负荷的话,偏差会高于满负荷,计算方式见AIR550,国标并未说明。若还想降低偏差的话,最好检查下保温。
回复
qq_1472254657941
2016年08月27日 07:38:53
3楼
你下次测试供热量前把热交上面的凝结水先高温烘干,水盘里的水也排净