蒸发温度升高,制冷量是变大还是变小,困扰我很长时间了,希望有人指导。
dakar1982
dakar1982 Lv.4
2010年05月26日 17:07:06
只看楼主

书上说蒸发温度升高,制冷量变大,但是根据传热公式Q=KΔtF,蒸发温度升高,温差将变小,这样制冷量就变小了,和上面矛盾,到底是怎么回事?(在其他条件不变的情况下)[ 本帖最后由 dakar1982 于 2010-5-26 17:27 编辑 ]

书上说蒸发温度升高,制冷量变大,但是根据传热公式Q=KΔtF,蒸发温度升高,温差将变小,这样制冷量就变小了,和上面矛盾,到底是怎么回事?(在其他条件不变的情况下)

[ 本帖最后由 dakar1982 于 2010-5-26 17:27 编辑 ]
killzx99
2010年05月26日 22:26:58
2楼
蒸发温度提高
饱和液相和气相线之间焓差增加——单位制冷量增加
同时吸气比体积减小——质量流量增加
即蒸发温度提高氟侧吸热量(潜热)增加,你所说的制冷量增加,或理解为其余条件不变吸热量增加
但前提是蒸发一侧其余条件不变,比如温差、传热面积、载冷剂流量等

通常的变化规律为:蒸发温度提高(例如提高5度),假定水温也提高5度,此时温差不变。但由于制冷量(吸热量)增加,如果热负荷不变,水温再下降一些,例如只提高3度。新的状态下达到平衡

[ 本帖最后由 killzx99 于 2010-5-26 22:29 编辑 ]
回复
shijianghui7899
2010年05月27日 06:51:14
3楼
一般情况下,当冷凝温度提高1度,制冷量下降0.5-0.75%,功率上升2.5%;当蒸发温度提高1度,制冷量上升3%,功率上升0.2-0.5%。
回复
dakar1982
2010年05月27日 10:47:40
4楼
蒸发温度升高,温差肯定变了啊,载冷剂流量在公式Q=KΔtF中没有什么影响啊?
新的状态下达到平衡什么意思?
回复
aping0007
2010年05月27日 16:16:14
5楼
学习了,:victory: :victory: :victory: :victory: :victory:
回复
yzhchlan
2010年05月27日 16:41:43
6楼
答案是肯定的:蒸发温度升高,制冷量变大。
但是不能用这个公式来计算。
回复
goin123
2010年05月27日 17:07:39
7楼
蒸发温度提高
饱和液相和气相线之间焓差增加——单位制冷量增加
同时吸气比体积减小——质量流量增加
即蒸发温度提高氟侧吸热量(潜热)增加,你所说的制冷量增加,或理解为其余条件不变吸热量增加
但前提是蒸发一侧其余条件不变,比如温差、传热面积、载冷剂流量等
回复
killzx99
2010年05月27日 22:18:33
8楼
不知道这样理解是否可以
前面说到蒸发温度提高后制冷剂一侧吸热能力提高,制冷量增加
但是你又确定热负荷不变
必然新的状态下Δt减小才能让制冷量减小从何仍然和热负荷相等,否则就还没有平衡
平衡后制冷量总是等于热负荷水温才会不变
新的平衡后,由于提高蒸发压力后制冷量本该增加却没有增加
原因?Q=KΔtF
只有Δt减小,即假如蒸发温度提高5度,水温只提高3度
和前面的分析一致,达到新的平衡
回复
randyjay
2010年06月03日 21:02:07
9楼
這個也困擾我很久...
回复
aw100
2010年06月04日 17:05:12
10楼


在相同条件下是这样的。
要理解的是,是什么条件,使压力升高。
不是简单套公式的。
回复
lxz821226
2010年06月09日 16:40:54
11楼
有些实际的东西不能只用书本的,要看实际的环境来决定
回复