2楼
一般是60/50、55/45、50/40
回复
3楼
低于60度,温差10度,根据需要确定平均水温
回复
4楼
楼上的都没有好好看题目....是供冷的。
根据文献:供15,回20.....要保证地板不结露!
[
本帖最后由 mincuidangyuan 于 2011-12-13 17:07 编辑 ]
回复
5楼
地暖管夏季走凉水循环降低室温,其供回水温差相差5度,供水温度在15度至20度,回水温度在20至25度比较适宜,供水温度太低,虽然降温速度快,但人感觉不舒服,且地板结露特别严重,室内地板总是湿漉漉的.即便是15度以上供水也是会结露,夏季空气湿度大,很难解决,这也是地板制冷不能推广的原因.如果能解决地板结露的难题,以后可以不用制冷机,打口井,井水循环就可以了.
回复
6楼
大多可能是45?40吧
回复
7楼
供回水温差不小于2度,供水温度不小于16度,建议供回17/20
回复
8楼
路过 学习学习
回复