如题由于种种原因一台3P空调两器(风冷式蒸发器冷凝器)需要左右方向旋转90度倒过来用这样的话各个分路铜管不是原来的水平折返蒸发/冷凝而是客服重力上下折返蒸发/冷凝我想到的缺点可能会由于高度的差别导致微小压力变化造成蒸发/冷凝器压力不恒定但是3P换热器毕竟不大高度方向也就900高不知道影响有多大主要是否则改变成传统水平的话有很多别的问题导致很难实现
如题
由于种种原因
一台3P空调两器(风冷式蒸发器冷凝器)需要左右方向旋转90度倒过来用
这样的话各个分路铜管不是原来的水平折返蒸发/冷凝
而是客服重力上下折返蒸发/冷凝
我想到的缺点可能会由于高度的差别导致微小压力变化造成蒸发/冷凝器压力不恒定
但是3P换热器毕竟不大高度方向也就900高
不知道影响有多大
主要是否则改变成传统水平的话有很多别的问题导致很难实现
2楼
一位制冷前辈给我的答复:
对于换热器设计在考虑传热效率的同时,应尽量减少制冷剂侧的压降,一般控制在0.2kg/cm2以内。对于氟利昂翅片式换热器,采取上下折返的几乎没有,主要原因是作为冷凝器压降可能不能满足设计要求,用作蒸发器可能会产生回油问题。
如果都是单流程管(没有折返)冷凝管应全部向下流动,重点考虑冷凝管在设计长度内能否100%冷凝并达到一定的过冷。蒸发管全部向上流动,重点考虑蒸发管在设计长度内能否100%蒸发并达到一定的过热,且保证有好的回油效果。
回复
3楼
楼上分析得有道理。
不过我觉得实践出真知,不妨就旋转90度试一下,看到底有什么后果,不行再想其他办法。
回复
4楼
没有试过,不妨就旋转90度试一下
回复
5楼
压降是一方面的问题,还有哥问题,你的回油问题将会很难解决
回复
6楼
我认为回油应该还好吧,在蒸发器内弯头处,当油储存下来后,流通面积减小,流速会增大,然后把油带出去。整个系统的制冷制热能力会降低很多吧,低压低很多,高压高很多,它要克服液体的重力。会造成高低压波动很厉害,不会稳定下来,如果液体占据了弯头处全部的空间的话,气体要通过继续冷凝,就要克服液重,出现波动
回复
7楼
建议版主实际试一下,左右不同的旋转结果应该不一样,并请版主能够把结果上传上来,供大家参考和分析
回复
8楼
目前我这里没有机器
坛子里这么多人
看谁能实验一下
用台小的就成
其实说不利可以说出一大堆
但我个人认为小机器这些不利未必会都有体现
关键是得试试
回复
9楼
没有试过,不妨试一下
回复
10楼
试一下吧,不试很难说的
回复
11楼
期盼楼主的答案
回复