]低压3.8KG.高压17KG。是风管机。内机风量强劲。外机刚刚清洗过。现检测电流11.9A。符合额定电流。8P的谷轮压缩机。整机叫麦克维尔。膨胀阀今天刚刚换了。还是老样子(如图),请教各位高手为何,我现在怎么办?
]低压3.8KG.高压17KG。是风管机。内机风量强劲。外机刚刚清洗过。现检测电流11.9A。符合额定电流。8P的谷轮压缩机。整机叫麦克维尔。膨胀阀今天刚刚换了。还是老样子(如图),请教各位高手为何,我现在怎么办?
2楼
目前32度的高温天气这样。。。。。。。。
回复
3楼
调小膨胀阀,或系统制冷工质过多。
回复
4楼
先停机把冰化掉,在清洗室内机滤网,再把室内温度调到高于26就行
回复
5楼
个人意见:
1,有情况可见堵的可能性大。
2.回气管有二次节流现象,如管子扁了等
3,内机风阀没有打开或者是风路短路循环。
4.加F
5内机分液器分液不均
回复
6楼
:hug: 解决了吗?
回复
7楼
回气结霜
怎么能再加f呢??
回复
8楼
很明显是带液现象。
回复
9楼
应该是带液因素来的你再检查一遍
回复
10楼
管子扁了可能性比较大...........
我门也遇见过.
回复
11楼
没有。还在继续中。我在想是不是压缩机的问题了。
回复