]低压3.8KG.高压17KG。是风管机。内机风量强劲。外机刚刚清洗过。现检测电流11.9A。符合额定电流。8P的谷轮压缩机。整机叫麦克维尔。膨胀阀今天刚刚换了。还是老样子(如图),请教各位高手为何,我现在怎么办?
]低压3.8KG.高压17KG。是风管机。内机风量强劲。外机刚刚清洗过。现检测电流11.9A。符合额定电流。8P的谷轮压缩机。整机叫麦克维尔。膨胀阀今天刚刚换了。还是老样子(如图),请教各位高手为何,我现在怎么办?
12楼
我也查了。管子正常。
回复
13楼
老师,我按您的意思查了。膨胀阀开度正常。药水嘛,根据电流是不多啊。压力也正常啊。
回复
14楼
公司要求的温度是20度。不能开了26度。我把机器停了。等冰化了。再开机。大概24小时后依然。
回复
15楼
还请各位帮忙解决。近来气温37度。冰依然。
回复
16楼
3,内机风阀没有打开或者是风路短路循环。今天已经看了,正常
2.回气管有二次节流现象,如管子扁了等。今天也查了,没有扁
其他的我再查查。
谢谢
回复
17楼
老师;膨胀阀感温包的位置可不可以改变啊。让它开度变大。
回复
18楼
现象是压缩机和回气管结霜,实际上蒸发器也有霜,你看看有否?应该是蒸发器翅片脏堵,清洗蒸发器吧
回复
19楼
我遇到同样的毛病了,不过是水冷机组,压缩机结冰,不过是膨胀阀的问题,已经解决了。
回复
20楼
问题1、室内制冷效果这样?
2、运行过程中是否正常停机?
如过以上问题满足,有可能是系统过冷了,要调整制冷机量,及电子流量阀的问题。
回复
21楼
我大该知道原因了,设定温度20度,现在的天气室内温度一般达不到20度造成机主不停运转.回气压力慢慢下降造成蒸发器结冰,加剧回风量减小,再加剧蒸发器结冰.恶性循环.
[
本帖最后由 txws888 于 2009-7-22 13:54 编辑 ]
回复