【探讨】看?压缩机和回气管结冰怎么回事?
aia22
aia22 Lv.2
2009年07月03日 21:27:31
只看楼主

]低压3.8KG.高压17KG。是风管机。内机风量强劲。外机刚刚清洗过。现检测电流11.9A。符合额定电流。8P的谷轮压缩机。整机叫麦克维尔。膨胀阀今天刚刚换了。还是老样子(如图),请教各位高手为何,我现在怎么办?

]低压3.8KG.高压17KG。是风管机。内机风量强劲。外机刚刚清洗过。现检测电流11.9A。符合额定电流。8P的谷轮压缩机。整机叫麦克维尔。膨胀阀今天刚刚换了。还是老样子(如图),请教各位高手为何,我现在怎么办?

空调结冰.jpg

免费打赏
h454907308
2009年07月22日 14:44:56
22楼
不对吧 回气压力是和蒸发温度有关的啊 蒸发器结冰 那说明你的冷却后的风的温度应该在5~7度 那为什么你的室内温度到不了20度呢??
回复
h454907308
2009年07月22日 14:45:18
23楼
如果 从膨胀阀一直到压机回气都结霜 才和你说的情况一样
还有一点搞不明白 到20度 是个什么单位啊 如果不是用于特种制冷
这单位也忒有钱了点吧

[ 本帖最后由 h454907308 于 2009-7-22 14:52 编辑 ]
回复
yang6604
2009年07月22日 16:02:25
24楼
这是麦克维尔的机器?工艺怎么这么差?!!
回复
zdbbaby
2009年07月22日 18:20:47
25楼


顶一下,有这个可能
楼主测电流的时候,是否是机器已经结冰的情况下没是的吗?建议观察蒸发器的状况,主机24小时不停,可能会造成蒸发器没有充足的脱水时间^^^^^^^^
回复
wzmrainbow
2009年07月23日 10:40:47
26楼
回液,膨胀阀开启过大!
回复
jieyan3e
2009年07月23日 17:56:10
27楼
路过:lol
路过:lol
路过:lol
路过:lol
路过:lol
路过:lol
回复
cjy982916
2009年07月23日 20:01:36
28楼
我觉得可以查一下过滤器,是不是有点堵塞。引起二次节流
回复
wufeitao
2009年07月24日 13:00:19
29楼
y就这样用嘛,压缩机冷却效果太好了,
回复
mc-2500
2009年07月24日 14:20:58
30楼
可能是膨胀阀调节的问题,建议用带内外平衡的膨胀阀。
回复
lqf471300
2009年07月24日 15:06:04
31楼
很严重的兄弟,要小心的