]低压3.8KG.高压17KG。是风管机。内机风量强劲。外机刚刚清洗过。现检测电流11.9A。符合额定电流。8P的谷轮压缩机。整机叫麦克维尔。膨胀阀今天刚刚换了。还是老样子(如图),请教各位高手为何,我现在怎么办?
]低压3.8KG.高压17KG。是风管机。内机风量强劲。外机刚刚清洗过。现检测电流11.9A。符合额定电流。8P的谷轮压缩机。整机叫麦克维尔。膨胀阀今天刚刚换了。还是老样子(如图),请教各位高手为何,我现在怎么办?
22楼
不对吧 回气压力是和蒸发温度有关的啊 蒸发器结冰 那说明你的冷却后的风的温度应该在5~7度 那为什么你的室内温度到不了20度呢??
回复
23楼
如果 从膨胀阀一直到压机回气都结霜 才和你说的情况一样
还有一点搞不明白 到20度 是个什么单位啊 如果不是用于特种制冷
这单位也忒有钱了点吧
[
本帖最后由 h454907308 于 2009-7-22 14:52 编辑 ]
回复
24楼
这是麦克维尔的机器?工艺怎么这么差?!!
回复
25楼
顶一下,有这个可能
楼主测电流的时候,是否是机器已经结冰的情况下没是的吗?建议观察蒸发器的状况,主机24小时不停,可能会造成蒸发器没有充足的脱水时间^^^^^^^^
回复
26楼
回液,膨胀阀开启过大!
回复
27楼
路过:lol
路过:lol
路过:lol
路过:lol
路过:lol
路过:lol
回复
28楼
我觉得可以查一下过滤器,是不是有点堵塞。引起二次节流
回复
29楼
y就这样用嘛,压缩机冷却效果太好了,
回复
30楼
可能是膨胀阀调节的问题,建议用带内外平衡的膨胀阀。
回复
31楼
很严重的兄弟,要小心的
回复