大型商场空调方案那个比较好
加肥猫
加肥猫 Lv.12
2008年06月06日 16:57:16
只看楼主

本人刚接触空调专业有一大型商场,每层面积约15000㎡,需要确定空调方案,项目在上海现有以下三个:1.风冷热泵系统2.冷冻机房+锅炉3.vrv系统如何对方案进行对比,请高手指点

本人刚接触空调专业
有一大型商场,每层面积约15000㎡,需要确定空调方案,项目在上海
现有以下三个:
1.风冷热泵系统
2.冷冻机房+锅炉
3.vrv系统
如何对方案进行对比,请高手指点
免费打赏
sd8819
2008年06月08日 21:17:17
2楼
顶顶,等待高手
回复
shandian2298
2008年06月21日 12:51:56
3楼
一般大型商场的空调系统易采用中央空调,便于集中管理;VRV系统较分散,适用于有多个房间的空调系统;中央空调又分为全空气系统、全水系统和空气-水系统,全空气系统顾名思义就是通过中央机房调节空气,利用风管经空气送入被调房间,回风在通过管道送回空调机组,优点是:集中控制,便于管理;缺点:不能分出冷-热区域,统一送风。全水系统是有中央冷水机组,被调房间分布带新风的风机盘管,优点:冷水机组可以集中控制,风机盘管可以分冷热区调节;缺点:新风控制不到位。空气-水系统将前两者有点综合,缺点互补,风机盘管加新风控制。
回复
加肥猫
2008年06月21日 14:14:27
4楼

分析具体
回复
terancelam1
2008年06月22日 10:21:40
5楼
每天上网总要到这量看一看,每次来总有新收获。
回复
zxclxx
2008年06月25日 09:14:43
6楼
大型超市通常是冰水螺干主机+风机盘管+大型空调箱+新风预冷空调箱,局部空间用风冷热泵来控制,以达到节能的目的.:lol
回复
加肥猫
2008年07月05日 12:26:48
7楼

楼上说的很实用,可以参考
回复
halon_c
2008年08月01日 10:45:16
8楼
6楼正解!!!

需要说明的是,商场区应该用全空气系统,而与之相配套的办公行政用房宜采用半集中式的空调系统,比如风机盘管+新风。
好处有:1:商场区的新风负荷比较大,选用大型机组比较节能,同时降低了系统的成本,也没有灵活控制的要求。还有就是商场的顶部空间比较的大,做全空气的系统先天条件比较好。
2.办公部分参照全空气系统的有点,结合风机盘管系统的缺点自己想想吧!呵呵
:victory: :victory: :victory:
回复
富强168
2013年11月20日 09:25:56
9楼
楼主感谢了,正找哪
回复
mahaoliang123
2015年01月14日 16:36:57
10楼
大型超市通常是冰水螺干主机+风机盘管+大型空调箱+新风预冷空调箱,局部空间用风冷热泵来控制,以达到节能的目的
回复
angei83
2016年01月26日 16:07:43
11楼
请问楼主项目最终采用什么方案呢?可以拿出来交流交流吗