大连地区大中型商场空调方式
ffxv96666
ffxv96666 Lv.7
2015年06月24日 20:42:39
来自于中央空调
只看楼主

 1引言    近年来,随着我国国民经济的发展,人民生活水平的提高,老百姓购买力增强,新建了不少大中型商业建筑,特别是繁华地区商场比较拥挤。为了给顾客营造一个舒适的购物环境,在大中型商场内普遍配置了中央空调设施。但是很多空调系统不能满足要求,有些商场为了使室内环境舒适需要付出很大的能耗代价。目前对于大中型商场普遍认为使用吊顶式空调机系统或组合式空调机组的全空气系统,大连现有大中型商场二十余家,其中八家采用吊顶式空调机系统,十多家采用组合式空调机组的全空气系统。本文通过对某采用组合式空调机组的全空气系统的商场进行调查研究,分析大中型商场采用何种空调系统形式更加合理。

 1引言
  
  近年来,随着我国国民经济的发展,人民生活水平的提高,老百姓购买力增强,新建了不少大中型商业建筑,特别是繁华地区商场比较拥挤。  商场空调属于舒适性空调,设置的目的是为顾客创造一个舒适的购物环境,为营业员提供良好的工作环境并有利于商品的储存。商场负荷的主要特点是:大中型商场有较大的内区,人员多,人员结构复杂,人员负荷和新风负荷占冷负荷的大部分,而建筑围护结构负荷所占比例很小。为保证商场的采光和广告效应,商场使用的各种照明设备较多且发热值高(如投射灯、卤素灯等),导致照明负荷很大。冬季外区由于围护结构负荷的存在导致热负荷较大,而内区由于受建筑围护结构的影响较小,而人员负荷和照明负荷不变使其热负荷很小,甚至有可能是冷负荷。过渡季节室外温度低于室内温度,这个时期不存在围护结构冷负荷,送新风可以降低商场内的温度。
  
  3商场空调方式的选择
  
  商业建筑空调系统的选择与其规模大小,建筑的平面结构和功能分区有关,小型商场一般采用分体式空调机组,通常大中型商场有三种空调方式:风机盘管加新风系统;吊顶式空调机系统;组合式空调机组的全空气系统。
  
  3.1风机盘管加新风系统
  
  风机盘管加新风系统节省使用面积,但是新风量有限,对于大中型商场,很难利用室外新风进行通风换气,不利于过渡季节的节能。回风是由悬挂在吊顶内的风机盘管回风箱处的过滤器过滤,过滤器极易堵塞,清洗工作量既大又很麻烦,特别是在夏季,如果过滤网清洗不及时,将导致回风量减少,凝结水增加,排水不畅,滴水盘处溢水,这种潮湿的条件是病菌滋生的最好环境,也有可能造成其它的病菌和病毒的聚集和滋长,给管理带来麻烦和不必要的损失。受安装空间限制,风机盘管的维修和保养不便。不适合用于大型商场。
  
  3.2吊顶式空调机系统
  
  吊顶式空调机系统是近几年发展起来的一种空调系统,可以省去机房面积,降低建筑层高,节约风管。吊顶式空调机组安装在使用空间吊顶内,机组噪声不仅通过风口传出,而且直接辐射出来,所以噪声问题是吊顶式空调机组的一大问题。其次,供回水管多,并且水管安装在吊顶内,增加了漏滴水。新风量有限也是吊顶式空调机组的一大缺点,由于梁下风管、水管等各种管道很多,限制了新风管道,所以吊顶式空调机系统只在外区有有限的新风。
  
  3.3组合式空调机组的全空气系统
  
  组合式空调机组的全空气系统具有处理热湿负荷能力较大;过渡季节可实现全新风运行;水管少,减少漏滴水现象;冬季可通过新回风比例的调节来调节送风温度,解决冬季内区温度过高的问题;能达到较高的洁净度;运行管理及维修方便的优点。这些优点使其适合于大中型商场。但由于其机房占地面积过大,风道断面尺寸大,所占空间大,导致一些开发商不愿意采用这种系统形式。
  
  综合考虑三种系统形式的优缺点,对于有较大内区的大中型商场,采用组合式空调机组的全空气系统比较好。既可以解决内区冬季过热的问题,又可以在过渡季节大量利用新风,不但改善了室内环境,还可以降低大中型商场空调运行费用。
  
  4实例分析
  
  五一假期是商场客流量较大的一个时期,又是过渡季节春季,笔者在这期间针对大连市某商场做了实测调查研究,来说明大连地区大中型商场适宜采用组合式空调机组的全空气系统,在过渡季节可实现全新风运行。
  
  4.1工程概况
  
  该商场位于大连市的黄金地段二七广场,于2004年建成,建筑面积达5万平方米。共有地下三层,地上五层,层高5.1米。地下三层作为冷冻机房;地下二层一部分作为车库,其余部分作为商场;地下一层及地上五层均为商场。
  
  空调系统总的冷负荷120W/㎡,总的热负荷100W/㎡。采用组合式空调机组的全空气系
免费打赏

相关推荐

APP内打开