已知冷凝器进口温度101.3,出口温度43.4 蒸发器进口温度14.7,出口温度15.9可不可以求得冷凝温度和蒸发温度,小弟菜鸟一个,望高手指点
已知冷凝器进口温度101.3,出口温度43.4
蒸发器进口温度14.7,出口温度15.9
可不可以求得冷凝温度和蒸发温度,小弟菜鸟一个,望高手指点
2楼
就按两个出口温度数据吧:冷凝温度按43.4度,蒸发温度按15.9度吧。
[
本帖最后由 rczl 于 2009-7-17 16:32 编辑 ]
回复
3楼
与实际数据差距大吗?是不是每种机型都可以将出口温度近似等于蒸发冷凝温度?
回复
4楼
为什么不看压力值,再由压力值求得温度值呢?这个结果是最准确的!
严格的说,蒸发温度和冷凝温度是不可测量的吧
请指教!
回复
5楼
我们公司的实验室只测量温度,没测量压力,所以我只有温度的数据,没压力数据~~
回复
6楼
我们的实验室也是这样,但做系统时加个高低压力表不是很容易的事吗?还可以了解到你的设计余量,比如过冷度,过热度^^^^^^^
回复
7楼
与实际数据差距大吗?是不是每种机型都可以将出口温度近似等于蒸发冷凝温度?
回复
8楼
冷凝温度和蒸发温度问题
已知冷凝器进口温度101.3,出口温度43.4
蒸发器进口温度14.7,出口温度15.9
好像有问题吧:冷凝器出口温度为43.4,那么冷凝温度要比43.4低5-8度
蒸发器进口温度14.7,出口温度怎么会比14.7高?
蒸发器出口温度应该低于进口温度啊
回复
9楼
蒸发器出口温度应该低于进口温度啊
???????????
过热嘛,这都不知道
按照出口温度就行了
回复
10楼
冷凝器有个过冷度,蒸发器有个过热度,一般都在5-10度
你冷凝器出口温度43.4,那么你的冷凝温度应在50度左右,
你蒸发器出口温度15.9,那么你的蒸发温度应在10度左右.
回复
11楼
什么就冷凝器的过冷度5-10度啊?你知到他是什么形式的冷凝器?还有可能没过冷度呢
蒸发器就更不知道你所云了,蒸发器的进口14度,你告诉人家蒸发温度14.7度,那连进口都是过热的了??
回复