论坛
暖通空调
更多
暖通制冷设备研发
0.194w
土木在线设备研发版块旨在为广大工程师提供讨论的平台,解决大家的疑惑,共同学习与进步。
订阅
发帖
默认
最新
热点
热评
活塞式制冷压缩机加缸异响(在线等)急!!!!
活塞式制冷压缩机空载时正常,在加上2/3,3/3缸时发出异响,持续3~5秒左右恢复正常,响声怀疑是阀座敲击缸套造成,现排除死隙过小,安全簧变形,连杆小头与活塞销间隙过大,请各位高手帮忙分析下问题原因及解决方案.问题关键:空载正常,加缸才响且3~5秒恢复正常!
请教螺杆机回油管结霜
大家好,我公司有一台20螺杆机组供速冻机用,每次刚开机的时候回油管都会结霜或变凉,油分离器里似乎有氨液存在,还有热负荷变化的时候机组容易震动,就象潮车的现象(但低压循环桶液位正常),请教各位老师这两个问题是什么原因引起的,应该怎样解决呢?谢谢大家了
大家热爱制冷朋友门加群号67143881
大家热爱制冷朋友门加群号67143881~~一起学习~
求DAanfossTEN2的OX阀芯
DAanfoss可换阀芯的膨胀阀,现需要其型号最小的阀芯,134A制冷剂,冷量0.11冷吨,需要3个 谁能帮我?
我想学习
大家好我是中等职业学校06年毕业的,现在想学制冷技术主要想读个专科。请问像我这样的哪个学校要。或者那位朋友读个留个联系方式谢谢。
热泵主机离奇堵塞
最近遇到一台3匹热泵主机,循环型的。压机为日立的转子式压机,毛细管加泄压阀结构。新机安装使用10多天就出问题了。机子表现为刚开始加热时,机组运行一切正常,电流为8A多,回气5kg,水温30度左右。但当机组运行10多分钟以后,机组就开始出问题了。表现为压机自带的汽液分离器开始结霜,最后结霜很严重,回气压力急速提高到10kg,电流就降到5A,3、4分钟就完成整个变化过程。机组不运行时的平衡压力为9kg。当关机以后,要待一段时间,机组才能重新启动(远远超过3分钟)。
怎样计算商用冰箱毛细管长短呀??
怎样计算商用冰箱毛细管长短呀??
家用空调中被炒糊了的概念……
——空调富氧技术,其实只不过是在室外机装配一小型真空泵,吸入空气,利用氧气和氮气分子直径的差异,通过一道富氧膜进行“渗滤”,使经过此番处理的空气发生改变。这些装置,即使是进口部件,材料成本最多也只有400元左右,但在零售价上却至少“涨”了2000元。 ——红外传感技术,有此功能的空调,当室内有人活动时能感知而开机,人离开一段时间后即自动关机。看起来真是神奇莫名呀,说穿了却再简单不过,只是厂家在室内机里增装了一只材料成本在50元内的人体红外线传感器。50元还是进口货的价格,如果用的是国产货成本还更低,而消费者却要为这项“高科技”多付2000多元钱。
请教办公区空调不冷的问题
一个商业办公区,在9F顶层,建筑面积1799平方米,现反映空调不冷。该办公区独立使用一台螺杆式双头冷水机组,制冷量267000Kcal/h.空调系统由1999年来没有进行什么保养,近来进行了一进盘管过滤网清洗,冷凝器铜管通炮(清洗),也制冷效果也没有太大改善满负荷运行状况如下:低压:516Kpa;高压:1300Kpa 冷却水-----进水28.2度 压力0.16Mpa 出水34度 压力0.09Mpa
请问下有没有上海理工成教制冷空调专业的校友。
请问下有没有上海理工成教制冷空调专业的校友。有读过的校友请指点下。我想去读
空调维修、安装之“黑幕”全面揭露
近日,记者从广州家电维修行业协会以及部分电器维修站了解到,接近一半的空调安装不符合要求,存在安全隐患。而在空调维修过程中,一些维修人员也使用欺瞒手段,损害消费者利益。 安装 据广州市家电维修协会统计,为了节省安装成本或者图方便,接近一半的空调安装偷工减料。造成的后果是,大约有两成的空调在安装后就明显出现散热差、耗电量大等症状,约三成的空调在安装后使用一两年后也会出现毛病。 主要的不规范行为:
螺杆压缩机不同压比下,开经济器对循环的影响?
欢迎讨论,螺杆压缩机不同压比下,开经济器对循环的影响?
五匹空调改三匹空调
一台五匹空调蒸发压力六公斤、冷凝压力13.5公斤,现需要改为三匹空调使用。通过放氟挡蒸发器调截流阀是否可行,有无其它办法?
激光冷水机
请问各位大虾: 激光冷水机最大的是几匹的?是不是也可以制热? 激光冷水机用不用四通阀?其基本原理图是什么样的?
wl39876
如何设计电冰箱毛细管的长短?
《发现资源。制冷空调》书刊是提供信息的窗口
发现资源作为一家媒体公司,致力于渠道沟通,通过行业直邮和发现资源网来帮助客户拓建营销渠道;且免费提供旗下叫卖网企业网络商铺来展示公司的产品及公司信息。零投入但有效,快速的为您挖掘潜在客户,创造新的商机。同时有工蜂网为您提供最新的创意。您要想了解更多行业的书刊吗?,那么就请您登陆我们的网站,详见: http://www.discoversources.com/51Traffic/51Traffic_10.htm
急!制冷剂充注量如何确定阿?
这个问题困扰我多时了!对于一套制冷系统制冷剂该充多少,书本上没有给出确切的数据,跟着导师做,也都是凭经验。没有确切的原则,而且我听说,对于R12这种制冷剂其充注量对系统的效果特别的敏感,多一点少一点都不行,是这样的吗?由于没有经验,所以恳请各位大虾帮帮忙,谢谢喽!
对氨冷感兴趣的人来看看!
氨,CO2...不是没前途,是没眼光.
普通单级压缩机组装成双级压缩
关于普通单级压缩机组装成双级压缩机的问题请问要把两台普通R22的单级压缩机组装成为双级压缩系统,怎样组合最合理?怎样解决两台压缩机的回油问题?应该用几个油分?一个油分行吗?还需要其他特制配件吗?请同行前辈赐教!!!
1100冷吨离心机组满液式蒸发器的内部照片!看看?
请看:
管道阻力对能力和功率的影响
管道阻力对能力和功率的影响,如题!!
各位有什么方法可以计算冷水机水流量
本单位有两台大连三洋直然型溴冷机,冷却水额定流量400*2 m3 ,配备3台500m3 , H=28m 55kw电机的冷却水泵(两用一备).冷却塔在顶楼,楼高约37m ,管经350.由于没有安装流量计,不知能否达到额定流量要求.清高手指点计算方法.谢谢!!
冷凝器的有关问题
一个展示柜冷凝器有两个,一个翅片间距比较小,主要是用来制冷,前面还有一个相对较小的翅片间距较大,问师傅讲主要是用来除湿,想问下翅片间距的大小与除湿有什么关系,希望各位老师指点下
LRF11W空调机设计
搞个设计,大家都来说说应该怎样入手,帮个忙谢谢!
冷凝器步水不均匀(新图片)
大家好,我是制冷新人,有个问题请教大家哈,看这图片,这就是我们单位的冷凝器,共使用3个,但是步水很不均匀,从进水处,到出水处,冷却水只是集中在中间留出,该怎么办啊?那几个图片太大了 传不上来,只能传这个图片了,大家帮想想 怎么改进啊? 看进水处,到出水处后进集中的中间流出了,怎么改进啊,是不是有步水器这东西?啥样的?