热泵主机离奇堵塞
lzy1983731
lzy1983731 Lv.2
2008年11月21日 23:25:55
只看楼主

最近遇到一台3匹热泵主机,循环型的。压机为日立的转子式压机,毛细管加泄压阀结构。新机安装使用10多天就出问题了。机子表现为刚开始加热时,机组运行一切正常,电流为8A多,回气5kg,水温30度左右。但当机组运行10多分钟以后,机组就开始出问题了。表现为压机自带的汽液分离器开始结霜,最后结霜很严重,回气压力急速提高到10kg,电流就降到5A,3、4分钟就完成整个变化过程。机组不运行时的平衡压力为9kg。当关机以后,要待一段时间,机组才能重新启动(远远超过3分钟)。

到现在还没有查出原因,请各位多指点


[ 本帖最后由 lzy1983731 于 2008-11-21 23:28 编辑 ]
yzhchlan
2008年11月24日 14:52:31
2楼
确实有些离奇,汽液分离器结霜,说明低压很低,但是回气压力急速提高到10kg,是什么原因(已停机?),肯定不是,因为还有5A的电流。目前的天气好像平衡压力9kg,感觉好像稍高了些。当关机以后,要待一段时间机组才能重新启动(远远超过3分钟),是不是设置的条件已达到(比如说出水温度还是没有降到开机的设置要求)?
希望楼主继续发贴,说出查出的原因。
也有可能是四通阀的问题。
回复
lzy1983731
2008年11月25日 23:11:43
3楼
多谢楼上关注!
没有达到机组设置条件,感觉上有些像PTC保护。
回复
czgsx2008
2008年11月29日 22:41:41
4楼
从楼主提供的现象分析,制冷系统可能是内漏引起周期性堵塞造成的。换热器是采用板换吗?机头运转声音有无异常?泄压阀是不是从排气引出通过电磁阀卸到低压吸气?
回复
aw100
2008年12月06日 16:41:15
5楼
数据不全,不能判别。
回气温度(压力的上升),而压机电流减小。
可能的故障是压缩机,节流阀。。。。
回复