大家好,我是制冷新人,有个问题请教大家哈,看这图片,这就是我们单位的冷凝器,共使用3个,但是步水很不均匀,从进水处,到出水处,冷却水只是集中在中间留出,该怎么办啊?那几个图片太大了 传不上来,只能传这个图片了,大家帮想想 怎么改进啊? 看进水处,到出水处后进集中的中间流出了,怎么改进啊,是不是有步水器这东西?啥样的?
大家好,我是制冷新人,有个问题请教大家哈,看这图片,这就是我们单位的冷凝器,共使用3个,但是步水很不均匀,从进水处,到出水处,冷却水只是集中在中间留出,该怎么办啊?那几个图片太大了 传不上来,只能传这个图片了,大家帮想想 怎么改进啊? 看进水处,到出水处后进集中的中间流出了,怎么改进啊,是不是有步水器这东西?啥样的?
2楼
是立冷吗?进水处应设置存水槽,每根管口应装分水器(头)。这样冷却水就会沿管壁流了。
回复
3楼
是冷却塔吧!
如果你的布水盘没有阻塞,那很可能是水泵扬程不足。
回复
4楼
这个东东小名叫冷却塔,学名是蒸发式冷凝器。至于楼主所说的问题,根据换热量求出水泵用的扬程和水量可以提高些就是了。另外检查一下你的布水器,建议换个孔位适合些的。
回复
5楼
谢谢各位啦 呵呵
回复
6楼
你那么大的管子,不可能堵塞,即使布水器部分堵塞,以不会出现那种情况,可能是1布水器竹承损坏2水泵压力不够,最好说清楚是啥冷凝器
回复
7楼
他们说的都有可能,还有一种可能是,冷凝器本身质量问题,.你们是用的哪家生产的,?
回复
8楼
这是进水口
回复
9楼
我们是立冷
回复
10楼
不好意思,立冷我一点也不懂,能否讲解讲解?
回复
11楼
进水口(水管的出水口)还有一个分水器(也叫分水头或分水管)呢?怎么没有给焊上?!出水口与冷凝器的陶瓷分水器之间的距离也太近了,或者像我上帖说的进水处应设置存水槽。这样水流才会分布均匀。
回复