冷凝器步水不均匀(新图片)
liaoyujituan
2007年04月11日 23:23:36
只看楼主

大家好,我是制冷新人,有个问题请教大家哈,看这图片,这就是我们单位的冷凝器,共使用3个,但是步水很不均匀,从进水处,到出水处,冷却水只是集中在中间留出,该怎么办啊?那几个图片太大了 传不上来,只能传这个图片了,大家帮想想 怎么改进啊? 看进水处,到出水处后进集中的中间流出了,怎么改进啊,是不是有步水器这东西?啥样的?

大家好,我是制冷新人,有个问题请教大家哈,看这图片,这就是我们单位的冷凝器,共使用3个,但是步水很不均匀,从进水处,到出水处,冷却水只是集中在中间留出,该怎么办啊?那几个图片太大了 传不上来,只能传这个图片了,大家帮想想 怎么改进啊? 看进水处,到出水处后进集中的中间流出了,怎么改进啊,是不是有步水器这东西?啥样的?

1176560108249.jpg

免费打赏
荣昌制冷
2007年04月12日 09:36:46
2楼
是立冷吗?进水处应设置存水槽,每根管口应装分水器(头)。这样冷却水就会沿管壁流了。
回复
zhg33
2007年04月13日 13:32:02
3楼
是冷却塔吧!
如果你的布水盘没有阻塞,那很可能是水泵扬程不足。
回复
jy21ci
2007年04月13日 14:23:36
4楼
这个东东小名叫冷却塔,学名是蒸发式冷凝器。至于楼主所说的问题,根据换热量求出水泵用的扬程和水量可以提高些就是了。另外检查一下你的布水器,建议换个孔位适合些的。
回复
liaoyujituan
2007年04月13日 18:58:14
5楼
谢谢各位啦 呵呵
回复
sclsqwqx
2007年04月13日 20:12:34
6楼
你那么大的管子,不可能堵塞,即使布水器部分堵塞,以不会出现那种情况,可能是1布水器竹承损坏2水泵压力不够,最好说清楚是啥冷凝器
回复
snlai
2007年04月13日 23:45:09
7楼

他们说的都有可能,还有一种可能是,冷凝器本身质量问题,.你们是用的哪家生产的,?
回复
liaoyujituan
2007年04月14日 22:17:29
8楼
这是进水口
回复
liaoyujituan
2007年04月14日 22:18:21
9楼
我们是立冷
回复
snlai
2007年04月14日 23:41:49
10楼
不好意思,立冷我一点也不懂,能否讲解讲解?
回复
荣昌制冷
2007年04月15日 09:00:50
11楼
进水口(水管的出水口)还有一个分水器(也叫分水头或分水管)呢?怎么没有给焊上?!出水口与冷凝器的陶瓷分水器之间的距离也太近了,或者像我上帖说的进水处应设置存水槽。这样水流才会分布均匀。