急!制冷剂充注量如何确定阿?
yinhaijiao83
2006年10月17日 22:37:09
只看楼主

这个问题困扰我多时了!对于一套制冷系统制冷剂该充多少,书本上没有给出确切的数据,跟着导师做,也都是凭经验。没有确切的原则,而且我听说,对于R12这种制冷剂其充注量对系统的效果特别的敏感,多一点少一点都不行,是这样的吗?由于没有经验,所以恳请各位大虾帮帮忙,谢谢喽!

这个问题困扰我多时了!对于一套制冷系统制冷剂该充多少,书本上没有给出确切的数据,跟着导师做,也都是凭经验。没有确切的原则,而且我听说,对于R12这种制冷剂其充注量对系统的效果特别的敏感,多一点少一点都不行,是这样的吗?由于没有经验,所以恳请各位大虾帮帮忙,谢谢喽!
免费打赏
nitsu
2006年10月19日 01:09:49
2楼
这个问题是不会有标准答案的!
根据系统的不同!充注量的变化幅度也是很大的!
你说的R12的问题可能是你被误导了!
R12在充注量方面和其他制冷剂相比也没有太特殊的地方!你被误导可能是因为R12一般应用于较小的系统!如果你多加1KG!对于冰箱来说已经超标几倍了!如果对于较大的中央空调好象无关痛痒!
主要是一个量和比例的问题!
个人看法!仅供参考!
回复
荣昌制冷
2006年10月19日 04:28:27
3楼
对于R12制冷剂,现在一般都是用于小型或微型系统中。不知楼主具体指的是什么系统?
冰箱冷柜,最好是按标示定量加注,如没有定量加液器,也可用灵敏度较高的定子秤进行定量。如果都没有,加至箱内蒸发器全部结满霜,低压回气管结露即可。
空调的R22系统,加至粗连接管的温度略比细连接管温度低一点,压力及电流都在标示的规定范围内即可。
回复
凡人
2006年10月19日 22:56:10
4楼
支持3楼
回复
tangwt2004
2006年11月20日 12:57:58
5楼
强烈支持二楼的观点
在顶起来!
回复
anha228
2006年11月20日 18:30:38
6楼
制冷系统加注制冷剂的方法有好几种,1.计量加液器,2.比较精密的磅秤,3.还有三楼朋友说得观察法,但在对具体的加液理论上来说也是有数据的。如R12的加注就可以根据控制低压压力的方法。也就是第4种方法,但这个压力值是受环境温度变化的影响的,夏天气温高,低压压力一般控制在0.05----0.07MPa.冬天可控制在0.02----0.04MPa。春秋季控制在0.03MP左右。环境温度是在不断变化的,所以对制冷行业来说除了理论知识的掌握。实际操作的经验是相当重要的。
回复
lizelin83502
2006年11月21日 13:46:35
7楼
压力、电流、温度
都是可以的
什么样加上面已经说了我就不再说了
都是老师
回复
ljm_ye
2006年12月27日 19:12:57
8楼
quanshigaishoua
回复
nitsu
2006年12月27日 19:45:18
9楼
补充六楼朋友的观点四:
低压压力决定蒸发压力,系统压力不仅受环境温度影响,压力还和应用场合有很大关联,如果把一个空调和一个冰箱都充注了相同的低压压力,你的调试绝对是不成功的!
所以说六楼朋友说的不够严密,如果在相同工况和相同配置下,这个方法值的一试!
回复
kavin1225
2007年01月07日 20:47:30
10楼
制冷剂的充注量:
1.看压力
2.测电流
3.摸回气管温度(10度左右)
回复
actway
2008年11月20日 09:44:30
11楼
0.03MPa?这个低压开关都断开了:Q
回复