活塞式制冷压缩机空载时正常,在加上2/3,3/3缸时发出异响,持续3~5秒左右恢复正常,响声怀疑是阀座敲击缸套造成,现排除死隙过小,安全簧变形,连杆小头与活塞销间隙过大,请各位高手帮忙分析下问题原因及解决方案.问题关键:空载正常,加缸才响且3~5秒恢复正常!
活塞式制冷压缩机空载时正常,在加上2/3,3/3缸时发出异响,持续3~5秒左右恢复正常,响声怀疑是阀座敲击缸套造成,现排除死隙过小,安全簧变形,连杆小头与活塞销间隙过大,请各位高手帮忙分析下问题原因及解决方案.问题关键:空载正常,加缸才响且3~5秒恢复正常!
2楼
怎么没人回复呀!~~急呀!~~
回复
3楼
活塞机没有搞过,不大懂,希望有高手解答一下!!
回复
4楼
相同的帖子,我已在《制冷技术》版块里作了回答。
回复
5楼
楼主看这个帖子的回复吧
http://co.163.com/forum/content/1834_605728_1.htm
还有建议楼主相同的帖子不要在很多版块都发,谢谢了!!
回复
6楼
不好意思,因为事发突然,急需处理,下次注意!~~
回复
7楼
这是汽缸中的液击造成的,我也遇到过估计是油击,可以放心的使用.
回复
8楼
液击都能放心使用??
回复
9楼
看看吸气压力,可能是吸气阀门关闭不严.
回复
10楼
不熟悉,不能妄言!!帮顶!!
回复
11楼
:lol 是不是开式活塞机啊?你可以检查一下连轴器的连接螺栓的胶圈,看有没有问题.如果不是的话,把2/3和3/3互换一下.这种故障应该是机组运动不平衡的问题.不过你首先要确认你的机组大小头瓦间隙没有问题.