一台五匹空调蒸发压力六公斤、冷凝压力13.5公斤,现需要改为三匹空调使用。通过放氟挡蒸发器调截流阀是否可行,有无其它办法?
一台五匹空调蒸发压力六公斤、冷凝压力13.5公斤,现需要改为三匹空调使用。通过放氟挡蒸发器调截流阀是否可行,有无其它办法?
2楼
换个角度考虑:
1. 5匹改3匹,目的是降低风速给人的感觉,还是频繁启停?
2. 出口温度影响?
个人意见:
1. 增加旁通,功率消耗一样会很大。
2. 改变节流组件,减少冷媒,降低风速。但在极端条件下,过冷或过热条件的平衡问题需要考虑压力问题。建议最高高压不能超过28kg,低压不低于4kg.
回复
3楼
改的目的是什么?
如果只是方阀,和调阀。就不要改了。
要重新考虑,各大部件的匹配。工程量不少。
回复
4楼
热能与动力工程 qq群69650600
回复
5楼
把R22改成R12就可以呢!
回复