本单位有两台大连三洋直然型溴冷机,冷却水额定流量400*2 m3 ,配备3台500m3 , H=28m 55kw电机的冷却水泵(两用一备).冷却塔在顶楼,楼高约37m ,管经350.由于没有安装流量计,不知能否达到额定流量要求.清高手指点计算方法.谢谢!!
本单位有两台大连三洋直然型溴冷机,冷却水额定流量400*2 m3 ,配备3台500m3 , H=28m 55kw电机的冷却水泵(两用一备).冷却塔在顶楼,楼高约37m ,管经350.由于没有安装流量计,不知能否达到额定流量要求.清高手指点计算方法.谢谢!!
2楼
除非泵房到冷却塔的水平距离非常远(你只提供了垂直距离),通常情况下你所选配的水泵太大了!会浪费许多电能。
回复
3楼
你计算错了,冷却水量可以先计算出来冷冻水流量,再乘以1.3-1.5的使用系数,就可以了.因为你用的是溴化锂机组.不知道你主机距离冷却塔多远,扬程就不好算了.
回复
4楼
楼主所提问题中已明确告知冷却水额定流量,为何还要用冷冻水流量去乘什么系数?自己都没弄明白还要瞎教别人,冒充内行!
回复
5楼
扬程是28,怎么可以满足37米的高度啊?
回复
6楼
看来你也不是个明白人。记住了,冷却水泵扬程与冷却水塔摆放高度没有必然联系。它与管路水阻、冷凝器水阻、冷却塔水阻、以及冷却塔水盘到喷水口的高度距离相关。问题中的37米仅说明影响水泵扬程中的管路水阻至少有74米长度(垂直来回,还要另加水平来回)管路的水阻,并不能推论说水泵扬程至少有37M水柱。
回复
7楼
各位朋友:根据图纸上标具水平来回(泵房加楼顶)共40m,冷却塔为良机的方塔,冷却塔水盘到喷水口高度为3m。
能不能告诉我一个计算方法。谢谢!
回复
8楼
水平来回仅40米,加上垂直来回74米,也许还有一些你预计不到的拐弯长度,估计冷却水环路总长约150米。假如你配管基本合理,管路总水阻约80~100KPa,即8~10米水柱。再加上三洋主机冷却水的水阻(吸收器、冷凝器,查样本可得),再加上扬水高度3米,再加上冷却塔喷嘴阻力(查样本可得,约3米),以上总和就是你要选冷却水泵的标称扬程(估计约24米,最好自己认真算一遍,逐项核实,尤其是管路水阻算仔细些,与配管有关),
关于冷却水泵标称流量,应尽可能接近主机额定的冷却水流量,即400M3/H,用不着乘放大系数。这是本人观点,许多教科书或设计手册还是认为要乘个1.1或1.2的系数,我认为乘系数是浪费。
回复
9楼
我个人认为系数 不用乘得太大就可以,在中国目前很多工程上设计大泵,往往是大流量,最后造成小温差,浪费严重呀.
回复
10楼
偶认为冷却水泵还是应该放大的,有衰减啊.
回复
11楼
致11楼:衰减的是什么?如主机冷量衰减则冷却水量应显得更充足。至于水泵流量,会衰减吗?我目前还没听说过。
回复