历史文化古建筑街区消防间距无法满足的情况下消防处理措施
项目为成都一历史文化古建筑街区;依照文物局要求,须保证原街区街巷肌理,由此导致建筑物之间的防火间距无法满足。 其中历史文化街区建筑群体中一类保护院落要求的是原址重建,即为纯木建筑(四级耐火,黄色)。 在防火间距不能满足的情况下,能通过那些措施使消防满足要求?其中要考虑到古建筑群为川西民居建筑风格,且为商业性质,防火墙设置会影响建筑整体立面及建筑开门和商业流线。(可考虑,但不符合甲方需求。)(图中蓝色区域为协调建筑为二级耐火)
消防水泵房应设置起重设施与消防水泵机组布置规定!
消防水泵房应设置起重设施,并应符合下列规定: ①消防水泵的重量小于0.5t时,宜设置固定吊钩或移动吊架; ②消防水泵的重量为0.5t~3t时,宜设置手动起重设备; ③消防水泵的重量大于3t时,应设置电动起重设备。 消防水泵机组的布置应符合下列规定: ①相邻两个机组及机组至墙壁间的净距: 当电机容量小于22kW时,不宜小于0.60m;
消防水喉类型及设置要求
1、定义 消防水喉又称自救卷盘。消防水喉设备为直径25mm的小口径自救式消火栓设备。它可供商场、宾馆、仓库以及高、低层公共建筑内的服务人员、工作人员和一般人员进行初期火灾扑灭。 2、类型 消防水喉设备根据设置情况,有消防软管卷盘和自救式小口径消火栓设备两种,可安装在消防竖管或生产、生活给水管道上。消防软管卷盘是一种室内固定消防设备,由小口径消火栓、输水缠绕软管、小口径水枪等组成。与室内消火栓设备比较,具有操作简便、机动灵活等优点。因此,在商场、仓库和大型剧院均可设置。自救式小口径消火栓设备是由消防卷盘与
各种消防喷淋头的工作原理详解
1、玻璃球洒水喷头 1、玻璃球洒水喷头是《自动喷水灭火系统》中关键的热敏感元件,玻璃球体内充有不同膨胀系数的有机溶液,受不同温度的热膨胀后,玻璃球体破碎,管路内的水流喷向不同设计的溅水盘向上、向下或向侧一方喷洒,从而达到自动喷水灭火的目的。适用于环境温度4°C~70°C的工厂、医院、学校、机尝商场宾馆、餐厅、娱乐场所以及地下室等自动喷水灭火系统管网。 2、工作原理:璃球洒水喷头的玻璃球体内,充有热膨胀系数高的有机溶液,常温下,球体的外壳可承受一定的支撑力,保证喷头的密封性能,火灾发生时,有机溶液温度升高而膨胀,直至玻璃体破碎,球座,密封件失去支撑后被水流冲脱,从而开始喷水灭火。
消火栓灭火系统安装
1、管道安装:管道安装工程量计算时分不同连接方式(螺纹连接、法兰连接)和不同的规格尺寸,以管子中心线长度计算,以“米”为单λ计量,定额计量单λ是“10米”,计算管子长度时不扣除管件、阀门和部件所占长度。价格套用第八册定额中相应的室内(室内消火栓系统)室外(室外管网)管道安装定额子目的价格。计算管长时要区分不同管径规格、不同安装方式分别列项计算。管子长度的计算,垂直方向上的长度用高差计算(在系统图中找相关标高尺寸数量),水平方向上的长度尽量利用轴线尺寸,轴线尺寸无法利用的再采用比例尺计量。用比例尺计量时一定要先搞清楚平面图的比例,然后再做相关计算。
气体灭火系统安装
1管道系统: ⑴、管道安装分无缝钢管螺纹连接、无缝钢管法兰连接、气体驱动装置管道连接及管件连接。管道安装按设计管道中心线长度以“m”为单λ计量,定额计量单λ是“10m”,管道长度计算方法与消火栓灭火系统管长计算办法相同,计算管长时不扣除阀门、管件及各种组件所占的长度,主材数量按定额规定计算。 ⑵、气体驱动装置管道连接:管道安装按设计管道中心线长度以“m”为单λ计量,定额计量单λ是“10m”,计算管长时不扣除阀门、管件及各种组件所占的长度,主材数量按定额规定计取。
自动喷水灭火系统安装
1、管道安装:管道安装工程量计算时分不同连接方式(螺纹连接、法兰连接)和不同的规格尺寸,以管子中心线长度计算,以“米”为单λ计量,定额计量单λ是“10米”,管道长度计算方法与消火栓灭火系统中的管长计算方法相同。计算管子长度时不扣除管件、阀门和各种组件所占长度。价格套用第七册定额水灭火系统中相应管道安装的定额子目,螺纹连接安装的价格中己含管件的安装费用和材料费用。 镀锌钢管法兰连接定额,管件与法兰是按成品考虑的,弯头两端是按短管焊法兰考虑的,定额中包括直管、管件、法兰等全部安装工作内容,但管件、法兰及螺栓的主材数量应按设计规定另行计算,螺栓的主材数量设计无规定时可参考第六册定额附?:法兰螺栓数量表。如果法兰与管件按现场场制作考虑,则按第六册定额相应制作子目价格套用。
消防工程量计算与定额套用
消火栓灭火系统 1、管道安装:管道安装工程量计算时分不同连接方式(螺纹连接、法兰连接)和不同的规格尺寸,以管子中心线长度计算,以“米”为单λ计量,定额计量单λ是“10米”,计算管子长度时不扣除管件、阀门和部件所占长度。价格套用第八册定额中相应的室内(室内消火栓系统)室外(室外管网)管道安装定额子目的价格。计算管长时要区分不同管径规格、不同安装方式分别列项计算。管子长度的计算,垂直方向上的长度用高差计算(在系统图中找相关标高尺寸数量),水平方向上的长度尽量利用轴线尺寸,轴线尺寸无法利用的再采用比例尺计量。用比例尺计量时一定要先搞清楚平面图的比例,然后再做相关计算。
新《上海市消防条例》全文(5月1日起施行)
上海市人民代表大会常务委员会公告 第33号 《上海市人民代表大会常务委员会关于修改〈上海市消防条例〉的决定》已由上海市第十五届人民代表大会常务委员会第十八次会议于2020年3月19日通过,现予公布,自2020年5月1日起施行。
湿式系统组件示意图(临时高压/有增压稳压设施)
【设计提示】 1.湿式系统(临时高压/有增压稳压设施),适用于环境温度不低于4℃且不高于70℃的室内场所,且高位水箱的最低有效水位无法满足最不利点消防设计供水压力要求。 推荐资料:湿式自动喷水灭火系统的应用及管理湿式自动喷水灭火系统的气体弹垫效应湿式自动喷水灭火系统Flash演示2
每日一练:自喷系统设计基本参数
今日专题:自喷系统设计基本参数 参考答案: 1.C 2.C 3.C 4.ADE 5.B 6.A 7.BDE 8.ABE 9.ABDE 10.C
必考点丨自喷系统设计基本参数
1.局部应用系统设计基本参数 局部应用系统适用于室内最大净空高度不超过 8m 的民用建筑中,为局部设置且保护区域总建筑面积不超过 1000m 2 的湿式系统。局部应用系统应采用快速响应喷头,喷水强度应符合相应的规定,持续喷水时间不应低于 0.5h 。设置局部应用系统的场所应为轻危险级或中危险级Ⅰ级场所,系统保护区域内的房间和走道均应布置喷头。喷头的选型、布置和按开放喷头数确定的作用面积,应符合下列规定:
【火情速递】广州天河体育东路一高层住宅起火!
8月13日晚,广州市天河区体育东路正佳广场东南门附近楼栋着火的视频在网络流传,记者多方了解到,事发点为正佳广场东南门一路之隔的天盛大厦,目前火情已被扑灭,警方透露暂无人员伤亡。 13日22时许,记者向天盛大厦的多家商户处获悉,火情发生在约19时至20时,之后消防人员迅速赶到并及时扑灭火势,由于事发点地处闹市,火情一度造成体育东路和天河南一路交叉路口拥堵严重,目前周边交通已获缓解,附近的门店运营均未受影响。
建筑消防设施调查测试内容操作手册之消防控制室
建筑消防设施调查测试内容操作手册 消防控制室
必考点丨自喷系统喷头专项练习(上)
一、喷头选型 1. 闭式 系统的洒水喷头,其公称动作温度 宜高于环境最高温度30℃ 。 2. 干式系统、预作用系统 应采用直立型洒水喷头或干式下垂型洒水喷头。 3. 湿式系统
每日一练:自喷系统喷头专项练习(上)
今日专题 :自喷系统喷头专项练习(上) 参考答案: 1.D 2.B 3.ABCD 4.B 5.BD 6.B 7.ABD 8.C 9.A 10.C
一天两起住宅火灾致9死1伤!
8月11日22时20分左右,宁波市宁海县西店镇团堧村一民房发生火灾。接警后,宁海县应急、公安、消防、卫健等部门第一时间赶赴至现场进行救援处置。 至23时30分左右,现场明火已全部扑灭,事故造成7名人员死亡。目前,火灾具体原因正在调查中。 就在同一天,央视新闻消息,记者从相关部门获悉,8月11日上午,江西省九江市濂溪区映庐小区楼房发生火灾,已确认2人死亡1人受伤。
封闭楼梯间加压送风量计算实例
工程概况 某综合教学大楼设计采用封闭楼梯间,设置机械加压送风系统作为防烟设施。 计算过程 建筑高度:24m 负担层数:4层 门扇类型:双扇 疏散门出入口的高度:2.2m,宽:1.5m,个数:1 送风量L1 :v(m/s)=1,N1=3 ( N1——设计疏散门开启的楼层数量;楼梯间:采用常开风口,当地上楼梯间为24m以下时,设计2层内的疏散门开启,取N1=2;当地上楼梯间为24m及以上时,设计3层内的疏散门开启,取N1 =3;当为地下楼梯间时,设计1层内的疏散门开启,取N1=1。前室:采用常闭风口,计算风量时取N1=3
《燃烧的巴黎圣母院》:揭露文物建筑的重重消防隐患
巴黎圣母院于法国当地时间2019年4月15日18时50分左右发生大火,失火点位于教堂阁楼处。大火导致其尖顶坍塌,中后部的木质屋顶完全被烧毁,而其石制的拱顶大部分得以保存。几百名消防员彻夜扑救,直至第二天黎明,大火得以扑灭,挽救了建筑物的整体结构。 由《狼图腾》导演让-雅克·阿诺执导,将巴黎圣母院大火拍成了灾难大片,上映后反响强烈 ,影片将聚焦大火发生的24小时,揭露了巴黎圣母院的重重消防隐患。
哪种橡胶接头用于管道负压
工作时橡胶接头吸扁怎么办?我想买一些质量好的球来防止扁吸。后来经过和客户的仔细沟通,橡胶软接头被压扁主要是因为管道内部处于真空状态,也就是我们说的管道内有负压。 从橡胶接头的生产到成品,他们都有严格的质量控制,每一个都是为特殊的橡胶接头制作特殊的橡胶。无论是从原材料的选择,还是橡胶接头的制作工艺,都有独特的经验和解决方案。保证每个橡胶接头的质量。
室外埋地消防管采用什么方法连接(依据在哪)
我是施工方 之前再设计图上说室外消防管网是用法兰连接,但是我们施工方就用焊接来连接 现在到工程结束了 监理要求我们提供为什么不能用法兰连接埋地消防管网,那施工方应用什么理据来支撑焊接这种说法捏 大神们 球解答
室外消火栓管网事故状态下环状管网怎么计算?
室外消火栓系统的管网在水力计算时不应简化,应根据枝状或事故状态下环状管网进行水力计算。 也就是环状管网断开一处,然后做平差计算吗?怎么计算的呢
消防喷淋系统安装通病及相关规定
喷淋系统有消防泵房、楼梯间、电梯前室、地下室、屋顶等重点检查部位以及末端试水装置;管道支架、吊架、防晃支架设置等质量关注点质量关注点,那么常见的质量通病有哪些呢?以及我们该如何防治? 通病1 自动喷水灭火系统喷洒水管的水流指示器安装位置不符合要求,与管道转弯处和阀门的距离达不到要求 产生原因及后果:达不到使用功能要求或造成误报。 防治措施及相关规定:水流指示器应安装在距地面高度1.8m以上。水流指示器安装应距弯头处至少15cm和距阀门处至少60cm。管道开孔要用专用工具,确保开孔在管道中心垂直线上,并将管膛清扫干净。
消防工程必须要知道的73条
一、建筑物的耐火等级: 1、 建筑物的耐火等级分为四级,一二类三四类。 2、 节点缝隙或金属承重构件节点的外露部位,应做防火保护层, 3、 民用建筑的耐火等级、层数、长度和面积,一二级最大防火分区的长度250米。最大允许建筑面积2500平方米。 4、 对于地下房间、无窗房间或有固定窗扇的地上房间,以及超过20m且无自然排烟的疏散走道或有直接自然通风、但长度超过40m的疏散内走道,应设机械排烟设施。
每日一练:室内消火栓系统
今日专题:室内消火栓系统 参考答案: 1.A 2.B 3.A 4.C 5.D 6.B 7.D 8.A 9.C 10.ACD
必考点丨室内消火栓系统
昨天我们复习了消火栓系统第一部分的知识点总结,包括 系统的选择、市政消火栓、室外消火栓 。 今天小编继续来带领大家复习剩余的部分——消火栓系统知识点总结 第二部分,室内消火栓! 一、室内消火栓的选型应根据使用者、火灾危险性、火灾类型和不同灭火功能等因素综合确定。 二、室内消火栓的配置应符合下列要求:
建筑电气中的配电箱图部分解读,WL1,WL2,WC各代表什么意思?
正文: 首先,我们来看一下总图 红色框框表示一个配电箱,里面装着电气元件,断路器等。 下面分部分解读: 第一部分: 此部分是配电箱的进线,表示电源的由来。 第二部分: 此部分是配电箱的参数 Pe设备容量,Kx需要系数,Pjs计算容量,Ijs计算电流,cosφ功率因数
【处罚案例】分公司不具备从业条件从事消防技术服务行为被罚五万元!
广东珠海市香洲区消防救援大队对当地一家消防技术服务机构分公司进行现场核查时,发现以下问题: 1、工作场所面积少于200平方米; 2、消防技术服务基础设备和消防设施维护保养检测设备不符合规定; 3、注册消防工程师少于2人; 4、取得消防设施操作员职业资格证书人员少于6人; 5、质量管理体系不健全。 存在不具备从业条件从事消防技术服务的违法行为,违反《社会消防技术服务管理规定》有关规定,决定对该分公司处罚款人民币五万元。
查考勤、工资发放、个人所得税缴纳记录!4177名“挂证”人员“现形”!
近日,四川省住建厅 公示涉嫌“挂证”注册建造师名单 , 名单显示共有4177人 。 需要在 15日内 反映, 说明本人与近一年内的注册单位的劳动关系,并提供相关佐证材料 : 1.注册建造师与注册单位签订的 有效劳动合同、考勤记录、工资发放记录、个人所得税缴纳记录、签署的文件资料 等;
什么是危险源、风险、隐患、事故隐患?一文读懂!
该公众号已被封禁 来源:安全科 如有侵权,请联系删除 (一)危险源 《职业健康安全管理体系 要求GB/T 28001-2011》中,把其定义为:
高层建筑为何需要配置消防巡检柜?
高层建筑很容易发生消防水泵泵轴和叶轮锈蚀、锈死现象,以致发生火灾时,消防水泵不能正常运转,无法扑灭火灾,导致不可挽回的后果。这个时候配置消防巡检柜就很有必要了。 01 高层建筑火灾频发现状 随着城市的快速发展,各种建筑日益增多,建筑内各种易燃性材料随处可见,这大大增加了发生火灾的可能性。尽管目前每幢建筑都配备了消防灭火系统,但经验和教训都证明,火灾的扑救成功与否,主要取决于消防给水设备是否完好。
消防施工现场控制重点
消防施工是每一个建筑都必须重视的工程。在消防工程施工前一定要重视施工图的审核、火灾自动报警及消防联动控制系统工程的设计等要点。接下来我们学习下消防施工现场控制重点。 1、审核消防工程施工图是否由具有法人资质证明的设计单位设计,确认施工图有效方可使用。 2、审核消防工程平面施工图与各专业平面施工图,对预留孔洞标高;管路走向、结构形式;墙体和楼板的做法、厚度等;吊顶与轻钢龙骨墙体的做法等进行复核,是否有相碰的地方,或者在一个孔洞中过管挤不下,特别是进出竖井的管路或走廊中的管路容易出现问题,可要求设计单位在管路较多的部位出综合管线图。
消防水泵选用轴流深井泵的规范要求
轴流深井泵在我国常称为深井泵是一种电机干式安装的水泵,在国际上称为轴流泵,因其出水管内含有水泵的轴而得名。有电动驱动和柴油机驱动的两种型式。一起来看看消防水泵选用轴流深井泵的规范要求。 1.淹没深度要求: 轴流深井泵安装于水井时,其淹没深度应满足其可靠运行的要求,在水泵出流量为 150%额定流量时,其最低淹没深度应是第一个水泵叶轮底部水位线以上不少于 3.2m,且海拔高度每增加 300m,深井泵的最低淹没深度应至少增加 0.3m;
安全疏散篇6个易混易错考点合集
易混易错考点(一) 有固定座位场所:除剧场、电影院、礼堂、体育馆外,其疏散人数可按实际座位数的1.1倍计算。 经典解说:剧场、电影院、礼堂、体育馆不能按照实际座位数的1.1倍计算。 易混易错考点(二) 地下或半地下人员密集的厅、室和歌舞娱乐放映游艺场所,其疏散走道、安全出口、疏散楼梯和房间疏散门的各自总宽度,应按其通过人数每百人不小于1.00m 计算确定。 经典解说:地下楼层与地面出入口地面的高差≤10m,按照0.75取值。但地下楼层为人员密集的厅、室和歌舞娱乐放映游艺场所,即使与地面出入口地面的高差≤10m,也要取1.0。
灭火救援设施6个易混易错考点
易混易错考点(一) (1)消防车道的净宽度和净空高度均不应小于4m。 (2)消防车道的坡度不宜大于8%。 (3)消防车道靠建筑外墙一侧的边缘,距离建筑外墙不宜小于5m。 经典解说: (1)这里的高度和宽度是指从最低点和最窄点起算的。 (2)消防车道坡度不宜大于8%,与消防救援场地坡度不宜大于3%对比记忆区分,因为易混淆。 (3)消防车道距离建筑外墙不宜小于5m;登高场地距建筑外墙不宜小于5m,且不应大于10m。进行对比记忆,就简单多了。
用电设备防火
一、照明器具防火 (一)电气照明灯具的选型 (1)火灾危险场所应选用闭合型、封闭型、密闭型灯具。 (2)爆炸危险环境应选用防爆型、隔爆型灯具。 (3)有腐蚀性气体及特别潮湿的场所,应采用密闭型灯具,灯具的各种部件还应进行防腐处理。 (4)潮湿的厂房内和户外可采用封闭型灯具,也可采用有防水灯座的开启型灯具。 (7)有火灾危险和爆炸危险场所的电气照明开关、接线盒、配电盘等,其防护等级也不应低于对灯具的要求。
灭火器安装设置
一、灭火器及灭火器箱现场检查 (二)灭火器箱现场质量检查 1.外观标志检查 (3)合格判定标准 3)灭火器箱正面粘贴发光标识。 4)灭火器箱的正面右下角设置耐久性铭牌,铭牌内容包括产品名称、型号规格、注册商标或者生产厂家名称、生产厂址、生产日期或者产品批号、执行标准等。 5)翻盖式灭火器箱在翻盖上标注有开启方向的标示。 3.箱体结构及箱门(盖)开启性能检查 (3)合格判定标准 符合下列要求的,灭火器箱体结构及箱门性能检查判定为合格:
室内消火栓系统检查与维护保养案例分析
(一)系统设置场所 (1)室内消火栓系统设置的场所 依据:《建筑设计防火规范》(GB50016-2014) 8.2.1 下列建筑或场所应设置室内消火栓系统: 1.建筑占地面积大于300㎡的厂房和仓库; 2.高层公共建筑和建筑高度大于21m的住宅建筑; 注:建筑高度不大于27m的住宅建筑,设置室内消火栓系统确有困难时,可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的DN65的室内消火栓。 3.体积大于
细水雾系统组成、工作原理与适用范围
一、系统组成 (一)泵组式系统 泵组式细水雾系统采用柱塞泵、高压离心泵、柴油机泵、气动泵等泵组作为系统的驱动源。系统由细水雾喷头、泵组单元、储水箱、分区控制阀、过滤器、安全阀、泄压调压阀、减压装置、信号反馈装置、控制盘(柜)管路及附件等部件组成。 (二)瓶组式系统 瓶组式细水雾系统采用储气瓶组和储水瓶组中的储气容器和储水容器,分别贮存高压氮气和水,系统启动时高压气体释放出来驱动水形成细水雾。
防烟和排烟设施检测与验收案例分析
(一)防排烟系统的设置场所 《建筑设计防火规范》 (GB 50016—2014) 8.5.1 建筑的下列场所或部位应设置防烟设施: 1.防烟楼梯间及其前室; 2.消防电梯间前室或合用前室; 3.避难走道的前室、避难层(间)。 建筑高度不大于50m的公共建筑、厂房、仓库和建筑高度不大于100m的住宅建筑,当其防烟楼梯间的前室或合用前室符合下列条件之一时,楼梯间可不设置防烟系统: 1.前室或合用前室采用敞开的阳台、凹廊;