室外埋地消防管采用什么方法连接(依据在哪)
qq_1442236529147
2015年09月15日 09:39:04
只看楼主

我是施工方 之前再设计图上说室外消防管网是用法兰连接,但是我们施工方就用焊接来连接 现在到工程结束了 监理要求我们提供为什么不能用法兰连接埋地消防管网,那施工方应用什么理据来支撑焊接这种说法捏 大神们 球解答

我是施工方 之前再设计图上说室外消防管网是用法兰连接,但是我们施工方就用焊接来连接 现在到工程结束了 监理要求我们提供为什么不能用法兰连接埋地消防管网,那施工方应用什么理据来支撑焊接这种说法捏 大神们 球解答
免费打赏
笨的像头猪
2015年09月15日 11:25:54
2楼
新消规 GB50974-2014 12.3.17
希望对你有帮助
回复
陆耀
2015年09月16日 09:26:24
3楼
现在没有焊接这种连接方式了。
回复
lichangan1000
2015年09月16日 10:22:29
4楼
验收规范,有具体依据。法兰不得直接埋地。详见:GB50242-2002 9.2.3条。
回复
teddy0754
2015年09月17日 00:46:32
5楼
12.3.17 埋地管道的连接方式和基础支墩应符合下列要求:
1 地震烈度在 7 度及 7 度以上时宜采用柔性连接的金属管道或钢丝网骨架塑料复合管等 ;
2 当采用球墨铸铁时宜采用承插连接 ;
3 当采用焊接钢管时宜采用法兰和沟槽连接件连接 ;
4 当采用钢丝网骨架塑料复合管时应采用电熔连接 ;
5 埋地管道的施工时除符合本规范的有关规定外,还应符合现行国家标准《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268 的有关规定 ;
6 埋地消防给水管道的基础和支墩应符合设计要求,当设计对支墩没有要求时,应在管道三通或转弯处设置混凝土支墩 。


来自消规
回复
eline
2015年09月17日 09:32:00
6楼
水消规8.2.5也有提到用沟槽式连接
回复
lichangan1000
2015年09月17日 10:28:33
7楼
编规范的人,也有犯晕的时候。埋地管道验收规范,不能使用仅适用于市政的验收规范。
回复
lichangan1000
2015年09月17日 10:36:36
8楼
埋地管道采用法兰和沟槽是有前提条件的。要么是把接口放在阀门井内,要么采用不锈钢材质。
试想直接埋地,螺丝需要几年就被腐蚀。规范没解释为什么。也没限制条件。---真不明白。
回复
tydreamdesign
2016年11月22日 11:36:16
9楼
可以法兰连接,做防腐即可,参见GB 50268-2008,5.3.19第4条
回复
zyd123wuyue
2016年11月22日 14:28:55
10楼
一般埋地是焊接的,若管材是镀锌钢管为螺纹连接
回复
woshiyuanzhang
2016年11月22日 20:42:21
11楼
一般埋地是焊接的
回复

相关推荐