消防埋地的铸铁干管可以焊接吗?
lxht8848
lxht8848 Lv.2
2006年04月28日 21:26:34
只看楼主

消防埋地的铸铁干管可以焊接吗?

消防埋地的铸铁干管可以焊接吗?
免费打赏
2youbenrong
2006年04月29日 10:28:33
2楼
印象中铸铁管不可以焊接,问问此类专家级的吧。
回复
lian_jing
2006年04月29日 10:56:18
3楼
采用橡胶圈柔性接口.见措施P28页,2.5.12条.
回复
tongxuan_1979
2006年04月29日 13:31:22
4楼
不可以焊接,有专门的铸铁管道开孔机,橡胶圈接口
回复
canyangzi
2006年04月29日 13:37:42
5楼
铸铁,不可以焊接吧
回复
mygps888
2006年04月29日 13:53:25
6楼
其实用专用焊条是可以焊接的,但很少采用。一般采用橡胶圈连接。