室外埋地消防管道采用何种连接?
滴水
滴水 Lv.7
2007年03月12日 21:58:46
只看楼主

用法兰?沟槽?焊接?

用法兰?沟槽?焊接?
免费打赏
tongzhipeng
2007年03月13日 09:33:19
2楼
直接焊接就可以,并要做外防腐,传统做法三油两布环氧煤沥青。不能用沟槽及法兰连接,沟槽及法兰不能直接埋地。
回复
responsibility
2007年03月13日 11:49:42
3楼


学习了。做设计还真很少看施工措施。
回复
吉悠然
2007年03月13日 15:13:59
4楼
消防给水管采用热浸镀锌钢管,丝接
回复
somebody665
2007年03月13日 16:24:54
5楼
法兰、沟槽

设在井室内可以
回复
滴水
2007年03月13日 19:18:11
6楼




但是如果管道很长的话,井室太多了。
回复
wind5308
2007年03月14日 09:34:20
7楼
2楼的做法我们也经常使用,还没有做过室外埋地采用沟槽或法兰的
回复
sylee
2007年03月14日 10:20:03
8楼
室外埋地消防管我用球墨铸铁管,承插连接。
回复
alian226
2007年03月14日 10:35:31
9楼
不能用沟槽及法兰连接吗?那如果是在原有的球墨铸铁上接支管(钢塑复合管)也是埋地的,我想请教用什么连接?
回复
留一手
2007年03月14日 11:31:20
10楼
如果叫真的话,技术措施有规定
室外埋地消防管应采用球墨铸铁管
那么连接方式应该是。。。
回复
369369efg
2007年03月14日 11:59:45
11楼
消防一般给水管采用热浸镀锌钢管,丝扣连接!
回复

相关推荐

APP内打开