埋地覆土500的消防水池如何保证溢流间接排水
yanshan1102
2007年06月05日 21:23:25
只看楼主

同标题

同标题
jjplj
2007年06月06日 09:01:43
2楼
那泵房也在地下了,就排到泵房设排水沟集中到集水井,用潜污泵抽出去
回复
yanshan1102
2007年06月06日 10:35:01
3楼
谢谢楼上!
泵房在地上,消防水泵采用自带真空泵的自吸式消防泵组。
回复
yaaaa
2007年06月06日 11:20:19
4楼
这只有做个排水井作为溢流排水用了。顺便问句:水池的排空怎么解决?
回复
yanshan1102
2007年06月06日 11:50:09
5楼

不设排空管,采用移动式水泵排空。
回复
政委
2007年06月06日 23:41:14
6楼
看看现场总能找到解决方法。不过你这个最好能在溢流管加一个水流指示器或增加溢流水位报警装置,要不溢流也发现不了。顺便说下,本身你这个泵房水池系统设计就不合理,消防泵应是自吸式才对。
回复
yanshan1102
2007年06月07日 20:10:44
7楼

消防水泵采用自带真空泵的自吸式消防泵组。
回复
gpechj02
2007年06月07日 22:20:43
8楼
做集水井用泵抽。唯一的办法。
回复

相关推荐

APP内打开