请问;消防环网埋地有深度要求吗?
cranberry
Lv.3
2006年08月16日 11:12:22
来自于
建筑消防给水
+
关注
取消关注
只看楼主
结构说埋在地梁底下,大约要2.5米深.我觉得太深了,阀门检修都没办法.一般大家都是怎么做的?穿梁吗?实在不行我就考虑顶部连通了.但是想听听大家对埋地成环做法的要求.
结构说埋在地梁底下,大约要2.5米深.
我觉得太深了,阀门检修都没办法.
一般大家都是怎么做的?穿梁吗?
实在不行我就考虑顶部连通了.但是想听听大家对埋地成环做法的要求.
免费打赏
ah-wangjun
2006年08月16日 11:22:57
2楼
在建筑外成环,然后引入
回复
shenwei407
2006年08月16日 14:02:06
3楼
老王说得有道理啊,做到地梁底下也太麻烦了吧!
回复
nick_wujq
2006年08月16日 14:09:21
4楼
按老王在室外环引入,或在首层天花成环。
回复
fangyu137
2006年08月16日 17:34:12
5楼
我们一般也是室外成环,引入时才考虑是在地梁下过,还是在地台面敷设。常常选择后者。
回复
f_jg2003
2006年08月16日 18:44:39
6楼
为什么要埋在地梁底下?如果地梁深一般可以放地梁上面,除非有冻深要求。
回复
相关推荐
消防桥架内线缆需要绑扎吗,有规范要求吗
电气工程施工
2024-10-31 15:16:19
给排水——消防软管卷盘和轻便水龙
建筑消防给水
2024-10-31 14:52:21
不锈钢消防水箱|冬季防冻措施(下)
建筑消防给水
2024-10-31 12:50:50
不锈钢消防水箱|冬季防冻措施(上)
建筑消防给水
2024-10-31 12:47:15
消防不锈钢水箱安装误点(下)
建筑消防给水
2024-10-25 10:22:13
消防不锈钢水箱安装误点(上)
建筑消防给水
2024-10-25 10:20:19
掌握消防工程图纸,不再难!一文带你轻松解读消防系统设计图
建筑消防给水
2024-10-25 09:33:45
高位消防水箱和消防水池很多相似!一个表给你区分出来!
建筑消防给水
2024-10-25 09:33:33
消防控制柜电缆从上方穿入破坏IP55的解决措施
建筑消防给水
2024-10-24 11:37:12
消防设计技术审查要点2024
建筑消防给水
2024-10-22 10:09:11
《新能源汽车地下停放场所消防安全管理规范》解读
建筑消防给水
2024-10-22 10:06:23
关于储罐消防喷淋的问题
给排水工程施工图
2024-10-21 16:01:39
GB17945-2024《消防应急照明与疏散指示系统》5大变化的内容
新政新规
2024-10-21 10:12:35
有没有大佬知道江苏南京地区消防工程查验服务费相关情况
建筑消防给水
2024-10-16 07:11:48
电化学储能预制舱消防探讨
电气资料库
2024-10-15 11:36:27
《消防应急照明和疏散指示系统》GB 17945-2024新国标解读
照明工程
2024-10-15 09:59:29
消防工程中的这些设计问题,你知道吗?
给排水资料库
2024-10-11 08:53:55
消防设计审图常见问题知识手册(2024版)
造价成本管理
2024-10-10 14:00:39
从北京长峰医院火灾事故看消防设施技术服务机构的责任问题
建筑消防给水
2024-10-08 16:27:04
建筑光伏如何进行消防设计?此地出台地方标准
建筑消防给水
2024-10-08 16:26:58
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开