室外埋地消防管道可否用镀锌钢管?
xufengchina
2004年06月21日 16:45:38
只看楼主

谢谢!

谢谢!
免费打赏
zhangzhizhong
2004年06月21日 17:24:41
2楼
当然可以。不过埋地段必须做防腐处理。
回复
xufengchina
2004年06月21日 17:42:26
3楼
一般用三油二布,四油三布还是五油四布?
工地在无锡.
回复
ldsun
2004年06月21日 21:58:45
4楼
着重做好接口的防腐,管道本身的防腐可以比焊接钢管要求低一些。
回复
小陈
2004年06月22日 08:12:32
5楼
镀锌钢管造价高
三油二布

回复
nenggao
2004年06月22日 09:17:46
6楼
做防腐呀,几油几布是看设计的事呀,设计有什么要求没有?看规范呀
回复
nyq
2004年06月22日 10:11:08
7楼
可以!防腐用三油两布。
回复
lj19790908
2004年06月23日 17:30:03
8楼
钢管防腐麻烦,建议用球墨管
回复
飞鱼
2004年06月27日 01:33:41
9楼
真是够纯理论的,好多埋地镀锌钢管不过是用红丹搞搞而已,顶多用沥青漆就不错了,而且常常上面刷刷下面不管……很晕的
回复
2008gps
2004年06月27日 08:13:55
10楼
可以,没任何问题,放心大胆用。
回复