埋地消防管道阀门怎么安装?
waihuan012
waihuan012 Lv.3
2007年12月05日 23:55:41
只看楼主

如果室内埋地消防管道设置了阀门,那么阀门怎么安装?是设置在阀门井里的吗?没有见过实际工程,谢谢指教!

如果室内埋地消防管道设置了阀门,那么阀门怎么安装?是设置在阀门井里的吗?没有见过实际工程,谢谢指教!
免费打赏
lesehan
2007年12月06日 08:00:53
2楼
我们这里都是靠柱子附近,管道出地面,装阀门后,再埋地。
回复
waihuan012
2007年12月06日 21:37:38
3楼
可是我见有的图纸上 阀门是按在成环的横干管上的,干管埋地的,那么阀门怎么装的?在阀门井里吗?
回复
随风
2007年12月06日 22:47:36
4楼
当然在阀门井里,需要占地小的话阀门套筒也可以考虑
回复
随风
2007年12月06日 22:50:45
5楼
没看清,埋地管在室内啊?那一般我们都要想办法把埋地干管改在室外或改在一层吊顶内安装
回复
furshon
2007年12月06日 23:36:57
6楼
5楼的正解。我初出道时,管道布置在室内,图审让我把埋地管改到室外了。
回复
小男188
2007年12月07日 09:29:15
7楼
把干管走到一层顶下敷设最好,有地下室的走地下室
回复
某日某月
2007年12月07日 11:41:01
8楼

这也是个办法
回复
fymfymfym
2007年12月07日 13:00:59
9楼
就是采用2\4\5楼的方法
回复
jps01
2007年12月07日 15:34:24
10楼
4楼的做法是对的
回复
刘胜利
2007年12月07日 18:18:46
11楼
建议安装在阀门井里,必须利于检修和维护,搞不好会自己给自己“上套”.