气体灭火系统安装
水满则溢111
2022年08月15日 13:26:15
只看楼主

1管道系统: ⑴、管道安装分无缝钢管螺纹连接、无缝钢管法兰连接、气体驱动装置管道连接及管件连接。管道安装按设计管道中心线长度以“m”为单λ计量,定额计量单λ是“10m”,管道长度计算方法与消火栓灭火系统管长计算办法相同,计算管长时不扣除阀门、管件及各种组件所占的长度,主材数量按定额规定计算。 ⑵、气体驱动装置管道连接:管道安装按设计管道中心线长度以“m”为单λ计量,定额计量单λ是“10m”,计算管长时不扣除阀门、管件及各种组件所占的长度,主材数量按定额规定计取。

1管道系统:

⑴、管道安装分无缝钢管螺纹连接、无缝钢管法兰连接、气体驱动装置管道连接及管件连接。管道安装按设计管道中心线长度以“m”为单λ计量,定额计量单λ是“10m”,管道长度计算方法与消火栓灭火系统管长计算办法相同,计算管长时不扣除阀门、管件及各种组件所占的长度,主材数量按定额规定计算。

⑵、气体驱动装置管道连接:管道安装按设计管道中心线长度以“m”为单λ计量,定额计量单λ是“10m”,计算管长时不扣除阀门、管件及各种组件所占的长度,主材数量按定额规定计取。

⑶、钢制管件螺纹连接:均按不同规格以“个”为单λ计量,管件主材按实际规格类型计取。

气体管道预算时注意以下几点:

①、无缝钢管螺纹连接:不包括钢制管件连接内容,其工程量应按设计用量执行地钢制管件连接定额子目;

②、无缝钢管法兰连接:管件与法兰是按成品考虑的,弯头两端是按短管焊法兰考虑的,定额中包括了直管、管件、法兰等安装全部工作内容,但管件、法兰及螺栓的主材数量应按设计规定另行计算,

③、螺纹连接的不锈钢管、铜管及管件安装时,按无缝钢管和钢制管件安装相应定额乘以系数1.2。

④、气动驱动装置管道安装定额包括卡套连接件的安装,其价值按实际用量另行计算。

2、系统组件:

⑴、喷头安装:按不同规格分别以“个”为单λ计量。

⑵、选择阀安装:按不同规格和连接方式分别以“个”为单λ计量。

⑶、贮存装置安装:按贮存容器和驱动气瓶的规格(L)以“套”为单λ计量,?瓶一套。贮存装置安装中包括灭火剂贮存容器和驱动气瓶的安装固定和支架框架、系统组件(含集流管、容器阀、单向阀、高压软管)、安全阀等贮存装置和阀驱动装置的安装及氮气增压。

3、二氧化碳称重检?装置安装:以“套”为单λ计量。定额中包括泄?报警开关、配重及支架的安装。

4、其它:

⑴、气体灭火系统中的管道支架制作安装同消火栓灭火系统支架。

⑵、焊接连接或法兰连接的不锈钢管、铜管及管件执行第六册《工业管道工程》相应定额。

⑶、电磁驱动器与泄?报警开关的电气接执行第十册《自动化控制装置及仪表安装工程》相应子目(10—111)。

⑷、系统调试按试验容器规格不同分别以“个”为单λ计量。