用电设备防火
土木工程搬运工
2022年08月11日 13:33:18
只看楼主

一、照明器具防火 (一)电气照明灯具的选型 (1)火灾危险场所应选用闭合型、封闭型、密闭型灯具。 (2)爆炸危险环境应选用防爆型、隔爆型灯具。 (3)有腐蚀性气体及特别潮湿的场所,应采用密闭型灯具,灯具的各种部件还应进行防腐处理。 (4)潮湿的厂房内和户外可采用封闭型灯具,也可采用有防水灯座的开启型灯具。 (7)有火灾危险和爆炸危险场所的电气照明开关、接线盒、配电盘等,其防护等级也不应低于对灯具的要求。

一、照明器具防火

(一)电气照明灯具的选型

1)火灾危险场所应选用闭合型、封闭型、密闭型灯具。

2)爆炸危险环境应选用防爆型、隔爆型灯具。

3)有腐蚀性气体及特别潮湿的场所,应采用密闭型灯具,灯具的各种部件还应进行防腐处理。

4)潮湿的厂房内和户外可采用封闭型灯具,也可采用有防水灯座的开启型灯具。

7)有火灾危险和爆炸危险场所的电气照明开关、接线盒、配电盘等,其防护等级也不应低于对灯具的要求。

8)人防工程内的潮湿场所应采用防潮型灯具;柴油发电机房的储油间、蓄电池室等房间应采用密闭型灯具;可燃物品库房不应设置卤钨灯等高温照明灯具。

(二)照明灯具的设置要求

2)照明与动力合用一电源时,应有各自的分支回路,所有照明线路均应有短路保护装置。配电盘盘后接线要尽量减少接头,接头应采用锡钎焊焊接并应用绝缘布包好,金属盘面还应有良好接地。

436V以下和220V以上的电源插座应有明显区别,低压插头应无法插入较高电压的插座内。

6)插座不宜和照明灯接在同一分支回路上。

9)可燃吊顶上所有暗装、明装灯具、舞台暗装彩灯、舞池脚灯的电源导线,均应穿钢管敷设。

10)舞台暗装彩灯泡、舞池脚灯彩灯灯泡的功率均宜在40W以下,最大不应超过60W。彩灯之间导线应焊接,所有导线不应与可燃材料直接接触。

二、电气装置防火

(一)开关防火

在中性点接地的系统中,单极开关必须接在相线上,否则开关虽断,电气设备仍然带电,一旦相线接地,有发生接地短路引起火灾的危险。

对于多极刀开关,应保证各级动作的同步性且接触良好,避免引起多相电动机因缺相运行而损坏的事故。

内容源于网络,如有侵权,请联系删除


相关资料推荐:


消防用电设备供电设计中的误区

https://ziliao.co188.com/p58318715.html



知识点:用电设备防火


相关推荐

APP内打开