必考点丨自喷系统常见故障分析
一、湿式报警阀组常见故障分析、处理 二、 预作用装置常见故障分析、处理 三、 雨淋报警阀组常见故障分析、处理 四、水流指示器
每日一练:自喷系统常见故障分析
今日专题 :自喷系统常见故障分析 参考答案: 1.ACDE 2.D 3.C 4.B 5.D 6.A 7.D 8.ACE 9.B 10.B
建筑消防设施调查测试内容操作手册之机械防排烟系统
建筑消防设施调查测试内容操作手册
男子开电动单车入地下车库充电,结果尴尬又惊险!
近日,北京海淀 一男子躲过安保人员巡查
惨痛!小伙创业租仓库刚5天遭大火损失270万!
8月6日晚上11点左右 安徽省合肥市庐江县苏河路与城西大道 一栋仓储用地二楼发生火灾 8月7日凌晨5点左右火势被消防部门扑灭 无人员伤亡 据悉 该失火仓库是由两名创业小伙租赁
消防水池的进水管、溢流管、通气、检修等配套管口的规范规定!
消防给水管道 考点一 室外消防给水管道 1、布置要求 2、管材、阀门和敷设 3、减压阀的设置
高层消防给水管道如何布置?
一、建筑设计给水系统管道布置 高层建筑室内消火拴给水系统设计应遵循以下的一般原则。 1、高层建筑必须设置室内消火拴给水系统, 室内消火拴给水系统应与其他给水系统分开独立设置。与自动喷水灭火系统也应分开独立设置, 当设计有困难时,可合用消防泵, 但在自动喷水灭火系统的报警阀前必须分开设置。 2、室内消火拴给水系统管道, 应布置成环状管网。其进水管或引入管不应少于两条, 当其中一条发生故障时, 其余的进水管或引入管应仍能保证消防用水量和所需水压的要求。
消防设施知识点—室内消防给水管道
室内消防给水管网应符合下列规定: 1、室内消火栓系统管网应布置成环状,当室外消火栓设计流量不大于20L/s,且室内消火栓不超过10个时,除应采用环状给水管网外(消规8.1.2规定),可布置成枝状; 2、当由室外生产生活消防合用系统直接供水时,合用系统除应满足室外消防给水设计流量以及生产和生活最大小时设计流量的要求外,还应满足室内消防给水系统的设计流量和压力要求;
市政消防给水系统和室外消防给水系统的区别!
先从市政消火栓说起,市政消火栓是布置在市政管网上的室外消火栓,主要供消防车取水,连接水带水枪以后也可以进行灭火。 一、设置场所 城镇(包括居住区、商业区、开发区、工业区等)应沿可通行消防车的街道设置市政消火栓系统。 二、管网设置 当市政给水管网设有市政消火栓时,应符合下列规定: 1)设有市政消火栓的市政给水管网宜为环状管网,但当城镇人口小于2.5万人时,可为枝状管网。
市政消火栓设置的6条要求
1 (1)宜采用地上式室外消火栓;
消火栓灭火系统概述与设备组成
一、消火栓灭火系统的组成 消火栓灭火系统是把室外给水系统提供的水量,在室外给水管网压力满足不了灭火需要时,经过加压使其输送到用于扑灭建筑物内的火灾而设置的固定灭火设备。 在民用建筑中使用最广泛的是水消防系统,即消火栓灭火系统。对于低层建筑或高度不超过50m的高层建筑,消火栓灭火系统一般由消火栓设备、消防管道、消防水池、消防水箱、增压设备、水泵接合器及水源等组成。
哪些场所应设置室内消火栓系统?
随着我国城市化建设进程的不断加快,各类建筑与日剧增,与此同时,建筑火灾也随之不断增多。为了进一步防止火灾的发生和蔓延,建筑在兴建之初应设置消防灭火系统,那么哪些场所应设置室内消火栓系统呢? 规定 根据《建筑设计防火规范》 GB 50016-2014规定,下列建筑或场所应设置自动灭火系统: 8.2.1 下列建筑或场所应设置室内消火栓系统:
《建规》第八章 一般规定、室内消火栓系统
在消防考试中,涉及到的比较重要的规范有《建筑设计防火规范》、《消防给水及消火栓系统技术规范》、《自动喷水灭火系统设计规范及施工规范》、《火灾自动报警系统设计规范》、《建筑防排烟技术系统标准》。前几个月时间小编已陆续给大家分享完除《建规》以外的几本规范。 【注意】我们教材的编写是以规范为依据的,当你发现教材和规范有冲突的时候,请参考规范! 今天我们要分享的是《建筑设计防火规范》第八章 消防设施的设置 8.1、8.2章节内容
消火栓系统之【室外消火栓】
一、系统组成 室外消火栓系统由消防水源、消防供水设备、室外消防给水管网和室外消火栓灭火设施组成。 二、室外消火栓设置场所
消火栓系统及消防泵房设备安装
消防知识 入门 ?
每日一练:自喷系统周期性检查维护
今日专题 :自喷系统周期性检查维护 参考答案: 1.A 2.ABDE 3.A 4.BCE 5.ABC 6.C 7.BCD 8.A 9.C 10.ABCD
必考点丨自喷系统周期性检查维护
一、 每日检查项 1)维护管理人员每天应对水源控制阀、报警阀组进行外观检查,并应保证系统处于无故障状态。 2)寒冷季节,消防储水设备的任何部位均不得结冰。每天应检查设置储水设备的房间,保持室温不低于5℃。 二、每月检查项 1)消防水泵或内燃机驱动的消防水泵应每月启动运转一次。当消防水泵为自动控制启动时,应每月模拟自动控制的条件启动运转一次。
《关于推进消防领域包容审慎监管的九项规定(暂行)》
近日,广东省消防救援总队印发《关于推进消防领域包容审慎监管的九项规定(暂行)》,并向各地市消防救援机构发出通知,要求各地市消防救援机构结合实际认真贯彻落实。 《规定》明确,为深入贯彻习近平法治思想、习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示批示精神,落实省委办、省府办印发的《广东省法治政府建设实施纲要(2021-2025年)》(粤办发〔2022〕3号)和省府办印发的《关于推进包容审慎监管的指导意见》(粤府办〔2022〕7号)要求,在新发展阶段持续深入推进依法行政,以推进包容审慎监管为抓手,持续做好消防领域“放管服”改革、营商环境优化等工作,提升消防执法服务水平,推动广东消防安全治理高质量发展,《规定》围绕着消防安全监管、消防行政执法和消防执法监督三个方面推出了九项规定、二十七条具体措施。
消防工程师注册证书电子证照标准
———— / END / ————
每日一练:自喷系统的报警阀组
今日专题 :自喷系统的报警阀组 参考答案: 1.D 2.D 3.ACDE 4.B 5.D 6.CD 7.ABC 8.C 9.BCD 10.B
消防给排水工程方面的图文详解
消防工程给水是给排水工程的重要组成部分,这次将为大家详细介绍消防给水工程系统,包括详细的图例介绍,希望可以帮助到大家。 建筑消防系统一般可分为:消火栓给水系统;自动喷水灭火系统;水幕消防系统三种形式。 消火栓系统 一、系统工作原理 火灾时着火部位附近出1支或几支水枪灭火,水箱中水供应,同时启动消防泵,泵供水不入箱,箱处有止回阀,消防队来了,消防车可从室外管网取水加压,通过水泵接合器打入室内灭火,也可在室外用车上水枪灭火。
甲乙丙类防火门设置场所大全
一、一般要求 1. 设置在建筑内经常有人通行处的防火门宜采用常开防火门。常开防火门应能在火灾时自行关闭,并应具有信号反馈的功能。 2. 除允许设置常开防火门的位置外,其他位置的防火门均应采用常闭防火门。常闭防火门应在其明显位置设置“保持防火门关闭”等提示标识。 3. 除管井检修门和住宅的户门外,防火门应具有自行关闭功能。双扇防火门应具有按顺序自行关闭的功能。 4.
比较新的消防规范供大家下载
比较新全的消防设计施工规范
图文解析“防排烟系统”,看它你就懂了!
首先,有必要明确的是:防排烟系统并不是单一系统,而是①防烟系统和②排烟系统两个系统的总称。 防烟系统采用自然通风方式或机械加压送风方式,防止烟气进入疏散通道的系统。 排烟系统采用自然通风方式或机械排烟方式,将烟气排至建筑物外的系统。 ↓ 下面就分别对这两个系统进行图文解析 ↓ 一、防烟系统 设置部位: 1. 防烟楼梯间及前室(安全性较高的安全出口)、消防电梯前室(灭火救援通道);
建筑排烟系统设计问答解读
问题 GB 51251—2017《建筑防烟排烟系统技术标准》(以下简称《烟标》)第4.5.2条规定:”补风系统应直接从室外引入空气,且补风量不应小于排烟量的50%”。某高度小于6 m的房间,1个防火分区,分为2个防烟分区,防烟分区1面积200 m2、排烟量15 000 m3/h,防烟分区2面积450 m2、排烟量27 000 m
建筑防烟排烟系统重要考点集合
一、系统分区 1. 建筑高度大于100m的建筑,其机械加压送风系统应竖向分段独立设置,且每段高度不应超过100m。 2. 建筑高度超过50m的公共建筑和建筑高度超过100m的住宅,其排烟系统应竖向分段独立设置,且公共建筑每段高度不应超过50m,住宅建筑每段高度不应超过100m。 3. 设置机械加压送风系统的楼梯间的地上部分与地下部分,其机械加压送风系统应分别独立设置。
自动喷水灭火系统配水管红色圈环实景
技术要点 1、自动喷水灭火系统配水干管、配水管应做红色或红色环圈标志。 2、红色环圈标志,宽度不应小于20mm,间隔不宜大于4m,在一个独立的单元内环圈不宜少于2处。 目的是为了便于识别自动喷水灭火系统的供水管道,着红色与消防器材色标规定相一致。在安装自动喷水灭火系统的场所,往往是各种用途的管道排在一起,且多而复杂,为便于检查、维护,做出易于辨识的规定是必要的。规定红圈的最小间距和环圈宽度是防止个别工地仅做极少的红圈,达不到标识效果。
2022年《四川省房屋建筑工程消防设计技术审查要点(试行)》印发
《四川省房屋建筑工程消防设计技术审查要点(试行)》 (给排水部分) 10.1 一般规定 10.2 消防用水量
建筑消防设施调查测试内容操作手册?之室内消火栓系统
建筑消防设施调查测试内容操作手册
必考点丨自喷系统的报警阀组
一、一般规定 1. 自动喷水灭火系统应设报警阀组。保护室内钢屋架等建筑构件的闭式系统, 应设独立的报警阀组。水幕系统应设独立的报警阀组或感温雨淋报警阀。 2. 串联接入湿式系统配水干管的其他自动喷水灭火系统,应分别设置独立的报警阀组,其控制的洒水喷头数计入湿式报警阀组控制的洒水喷头总数。 3. 干式消火栓系统的充水时间不应大于
广州住建局、消防支队联合发布《密室逃脱、剧本类娱乐经营场所消防技术指引(试行)》
各区住建部门、消防救援大队,各有关单位: 为全面提升密室逃脱、剧本类娱乐经营场所消防安全条件,切实做好火灾防范工作,根据现行法律法规及标准规范和应急管理部消防救援局《关于印发密室逃脱类场所火灾风险指南及检查指引的通知》(应急消〔2021〕170号),以及文化和旅游部、公安部、住房和城乡建设部、应急管理部、市场监管总局《关于加强剧本娱乐经营场所管理的通知》(文旅市场发〔2022〕70号)要求,广州市住房和城乡建设局会同广州市消防救援支队制订了《密室逃脱、剧本类娱乐经营场所消防技术指引(试行)》。
自然排烟开窗面积计算实例
工程概况 某公共建筑,地上5层,建筑面积5000㎡,设计采用自然排烟系统。 一、首层食堂就餐区 防烟分区面积:315 ㎡ 空间净高度H:4.5m 最小清晰高度Hq :2.05 m 自然排烟开窗方式:侧开窗 最小自然排烟窗面积比:2 有效排烟面积( ㎡ ) = 防烟分区面积×最小自然排烟窗面积比
防护冷却系统VS防护冷却水幕系统!设置全对比!
一、区别 1、防护冷却水幕属于开式系统,是由水幕喷头、雨淋报警阀组或感温雨淋报警阀等组成,发生火灾时用于冷却防火卷帘、防火玻璃墙等防火分隔设施的水幕系统。 2、防护冷却系统属于闭式系统,是由闭式洒水喷头、湿式报警阀组等组成,发生火灾时用于冷却防火卷帘、防火玻璃墙等防火分隔设施的闭式系统。 系统形式 主要组件 功能 防护冷却水幕
消防安全检查5点要点总结
一查:消防合法性 1、查验建筑(场所)投入使用的时间和改造、装修时间,根据投入使用的时间和改造装修时间确定适用的消防法律法规和技术规范。 2、检查建筑(场所)消防审核、验收、开业前消防安全检查情况,查阅单位合法性文件(可为复印件),并通过档案或监督数字化系统进行核对,或者检查消防设计备案、消防竣工验收备案凭证。 二查:消防管理 1、消防安全组织机构健全。落实逐级消防安全责任制和岗位消防安全责任制,消防安全责任人、消防安全管理人以及各级、各岗位的消防安全责任人明确并落实责任。
喷头型号、水灭火系统温度总结等,表格总结
考点总结 Z61.喷头型号(★) 喷头型号 性能代号
《消水规》第8章管网 一般规定!
今天要分享的是《消防给水及消火栓系统技术规范》第8章管网 第8.1节 一般规定的内容。 8.1.1 当市政给水管网设有市政消火栓时,应符合下列规定: 1. 设有市政消火栓的市政给水管网宜为环状管网,但当城镇人口小于2.5万人时,可为枝状管网;
《消水规》第8章管网 8.2 管道设计重要内容!
今天要分享的是《消防给水及消火栓系统技术规范》第8章管网 第8.2节 管道设计的内容。 8.2.1 消防给水系统中采用的设备、器材、管材管件、阀门和配件等系统组件的产品工作压力等级,应大于消防给水系统的系统工作压力,且应保证系统在可能最大运行压力时安全可靠。
《消水规》第8章 管网 8.3 阀门及其他,7条重要内容!
今天要分享的是《消防给水及消火栓系统技术规范》第8章管网 第8.3节 阀门及其他的内容。 8.3.1 消防给水系统的阀门选择应符合下列规定: 1. 埋地管道的阀门宜采用带启闭刻度的暗杆闸阀,当设置在阀门井内时可采用耐腐蚀的明杆闸阀;
每日一练:自喷系统的组成、分类及设置场所
今日专题:自喷系统的组成、分类及设置场所 参考答案: 1.D 2.A 3.D 4.D 5.A 6.D 7.B 8.C 9.B 10.A
必考点丨自喷系统的组成、分类及设置场所
一、 各系统的组成和工作原理 系统 组成