今天要分享的是《消防给水及消火栓系统技术规范》第8章管网 第8.3节 阀门及其他的内容。 8.3.1 消防给水系统的阀门选择应符合下列规定: 1. 埋地管道的阀门宜采用带启闭刻度的暗杆闸阀,当设置在阀门井内时可采用耐腐蚀的明杆闸阀;
今天要分享的是《消防给水及消火栓系统技术规范》第8章管网 第8.3节 阀门及其他的内容。
8.3.1
消防给水系统的阀门选择应符合下列规定:
1. 埋地管道的阀门宜采用带启闭刻度的暗杆闸阀,当设置在阀门井内时可采用耐腐蚀的明杆闸阀;
2. 室内架空管道的阀门宜采用蝶阀、明杆闸阀或带启闭刻度的暗杆闸阀等;
3. 室外架空管道宜采用带启闭刻度的暗杆闸阀或耐腐蚀的明杆闸阀;
4. 埋地管道的阀门应采用球墨铸铁阀门,室内架空管道的阀门应采用球墨铸铁或不锈钢阀门,室外架空管道的阀门应采用球墨铸铁阀门或不锈钢阀门。
8.3.2
消防给水系统管道的最高点处宜设置自动排气阀。
8.3.3
消防水泵出水管上的止回阀宜采用水锤消除止回阀,当消防水泵供水高度超过24m时,应采用水锤消除器。当消防水泵出水管上设有囊式气压水罐时,可不设水锤消除设施。
8.3.4
减压阀的设置应符合下列规定:
1. 减压阀应设置在报警阀组入口前,当连接两个及以上报警阀组时,应设置备用减压阀;
2. 减压阀的进口处应设置过滤器,过滤器的孔网直径不宜小于4目/cm2~5目/cm2,过流面积不应小于管道截面积的4倍;
3. 过滤器和减压阀前后应设压力表,压力表的表盘直径不应小于100mm,最大量程宜为设计压力的2倍;
4. 过滤器前和减压阀后应设置控制阀门;
5. 减压阀后应设置压力试验排水阀;
6. 减压阀应设置流量检测测试接口或流量计;
7. 垂直安装的减压阀,水流方向宜向下;
8. 比例式减压阀宜垂直安装,可调式减压阀宜水平安装;
9. 减压阀和控制阀门宜有保护或锁定调节配件的装置;
10. 接减压阀的管段不应有气堵、气阻。
8.3.5
室内消防给水系统由生活、生产给水系统管网直接供水时,应在引入管处设置倒流防止器。当消防给水系统采用有空气隔断的倒流防止器时,该倒流防止器应设置在清洁卫生的场所,其排水口应采取防止被水淹没的技术措施。
8.3.6
在寒冷、严寒地区,室外阀门井应采取防冻措施。
8.3.7
消防给水系统的室内外消火栓、阀门等设置位置,应设置永久性固定标识。