今天要分享的是《消防给水及消火栓系统技术规范》第8章管网 第8.1节 一般规定的内容。    8.1.1   当市政给水管网设有市政消火栓时,应符合下列规定: 1. 设有市政消火栓的市政给水管网宜为环状管网,但当城镇人口小于2.5万人时,可为枝状管网;

今天要分享的是《消防给水及消火栓系统技术规范》第8章管网 第8.1节 一般规定的内容。 

  8.1.1  

当市政给水管网设有市政消火栓时,应符合下列规定:

1. 设有市政消火栓的市政给水管网宜为环状管网,但当城镇人口小于2.5万人时,可为枝状管网;

2. 接市政消火栓的环状给水管网的管径不应小于DN150,枝状管网的管径不宜小于DN200。当城镇人口小于2.5万人时,接市政消火栓的给水管网的管径可适当减少,环状管网时不应小于DN100,枝状管网时不宜小于DN150;

3. 工业园区、商务区和居住区等区域采用两路消防供水,当
其中一条引入管发生故障时,其余引入管在保证满足70%生产生活给水的最大小时设计流量条件下,应仍能满足本规范规定的消防给水设计流量。


  8.1.2  

下列消防给水应采用环状给水管网:

1. 向两栋或两座及以上建筑供水时;

2. 向两种及以上水灭火系统供水时;

3. 采用设有高位消防水箱的临时高压消防给水系统时;

4. 向两个及以上报警阀控制的自动水灭火系统供水时。


  8.1.3 

向室外、室内环状消防给水管网供水的输水干管不应少于两条,当其中一条发生故障时,其余的输水干管应仍能满足消防给水设计流量。


  8.1.4 

室外消防给水管网应符合下列规定:

1. 室外消防给水采用两路消防供水时应采用环状管网,但当采用一路消防供水时可采用枝状管网;

2. 管道的直径应根据流量、流速和压力要求经计算确定,但不应小于DN100;

3. 消防给水管道应采用阀门分成若干独立段,每段内室外消火栓的数量不宜超过5个;


(本条规定了低压室外消防给水管网的设置要求。)


  8.1.5 

室内消防给水管网应符合下列规定:

1. 室内消火栓系统管网应布置成环状,当室外消火栓设计流量不大于20L/s,且室内消火栓不超过10个时,除本规范第8.1.2条外,可布置成枝状;

2. 当由室外生产生活消防合用系统直接供水时,合用系统除应满足室外消防给水设计流量以及生产和生活最大小时设计流量的要求外,还应满足室内消防给水系统的设计流量和压力要求;

3. 室内消防管道管径应根据系统设计流量、流速和压力要求经计算确定;室内消火栓竖管管径应根据竖管最低流量经计算确定,但不应小于DN100。


(本条规定了室内消防给水管网的设置要求。)


  8.1.6 

室内消火栓环状给水管道检修时应符合下列规定:

1. 室内消火栓竖管应保证检修管道时关闭停用的竖管不超过1根,当竖管超过4根时,可关闭不相邻的2根。

2. 每根竖管与供水横干管相接处应设置阀门。

(本条规定的原则:
环状给水管网在检修时不影响消防用水的供给)


  8.1.7 

室内消火栓给水管网宜与自动喷水等其他水灭火系统的管网分开设置;当合用消防泵时,供水管路沿水流方向应在报警阀前分开设置。


(本条说明了室内消火栓和自动喷水灭火系统是可以合用消防水泵的,但供水管路必须在报警阀前分开)


  8.1.8 

消防给水管道的设计流速不宜大于2.5m/s,自动水灭火系统管道设计流速应符合现行国家标准的有关规定,但任何消防管道的给水流速不应大于7m/s。