一、  每日检查项

1)维护管理人员每天应对水源控制阀、报警阀组进行外观检查,并应保证系统处于无故障状态。

2)寒冷季节,消防储水设备的任何部位均不得结冰。每天应检查设置储水设备的房间,保持室温不低于5℃。

二、每月检查项

1)消防水泵或内燃机驱动的消防水泵应每月启动运转一次。当消防水泵为自动控制启动时,应每月模拟自动控制的条件启动运转一次。

2)电磁阀应每月检查并应做启动试验,动作失常时应及时更换。

3)系统上所有的控制阀门均应采用铅封或锁链固定在开启或规定的状态。每月应对铅封、锁链进行一次检查,当有破坏或损坏时应及时修理更换。

4)消防水池、消防水箱及消防气压给水设备应每月检查一次,并应检查其消防储备水位及消防气压给水设备的气体压力。同时,应采取措施保证消防用水不作他用,并应每月对该措施进行检查,发现故障应及时进行处理。

5)消防水泵接合器的接口及附件应每月检查一次,并应保证接口完好、无渗漏、闷盖齐全。

6)每月应利用末端试水装置对水流指示器进行试验。

7)每月应对喷头进行一次外观及备用数量检查,发现有不正常的喷头应及时更换;当喷头上有异物时应及时清除。更换或安装喷头均应使用专用扳手。

8)每月应进行过滤器排渣、完好状况检查。

三、 每季度检查项

1)每个季度应对系统所有的末端试水阀和报警阀旁的放水试验阀进行一次放水试验,检查系统启动、报警功能以及出水情况是否正常。

2)室外阀门井中,进水管上的控制阀门应每个季度检查一次,核实其处于全开启状态。

四、每年检查项

1)每年应对水源的供水能力进行一次测定,每日应对电源进行检查。

2)每年应对消防储水设备进行检查,修补缺损和重新油漆。

3)每年应对系统运行功能进行系统联动试验。

4)每年应对水泵接合器进行通水加压测试。

5)每年应对水泵进行流量性能测试。