一、消火栓系统 消火栓的进场检查主要对消防水带、水枪、消防接口等组件进行检查和试验: 1.消火栓接口 (1)消火栓固定接口应进行密封性能试验,应以无泄漏、无损伤为合格; (2)试验时,应将试验压力缓慢而均匀的升压至 1.6MPa ,保压 2min 。 (3)试验数量应从每批中抽查 1% ,但不应少于
![](https://fd.co188.com/group1/M04/95/BE/rBBhH2FQI8SAU-vXAACT_q_Z37s93.jpeg)
消火栓的进场检查主要对消防水带、水枪、消防接口等组件进行检查和试验:
(1)消火栓固定接口应进行密封性能试验,应以无泄漏、无损伤为合格;
(2)试验时,应将试验压力缓慢而均匀的升压至
1.6MPa
,保压
2min
。
(3)试验数量应从每批中抽查
1%
,但不应少于
5个
,当两个及两个及以上不合格时,不应使用该批消火栓。当仅有1个不合格时,应再抽查
2%
,但不应少于
10
个,并应重新进行密封性能试验,当仍有不合格时,不应使用该批消火栓。
(1)水带长度小于水带长度规格
1m
以上的,判为该产品不合格;
(2)压力试验:截取
1.2m
长的水带,平稳加压至试验压力,保压
5min
,检查是否有渗漏现象;在试验压力状态下,继续加压,升压至试样爆破,其爆破时压力不应小于水带工作压力的
3倍
。
封闭出水端,然后缓慢加压至最大工作压力,保压2min,水枪不应出现裂纹、断裂或影响正常使用的残余变形。
加压过程中必须先排除枪体内的空气,然后缓慢加压至最大工作压力的
1.5倍
,保压
2min
。
口诀:义乌(1.5)水枪和水带2到5分钟爆了3次。
对于自喷系统进场检查中应当对喷头、报警阀、末端试水装置以及水流指示器进行检查和试验。
(1)密封性能试验的试验压力为
3.0MPa
,保压时间不少于
3min
(常考知识点)
;
(2)随机从每批到场的喷头中抽取
1%
,且不少于
5只
作为试验喷头。当1只喷头试验不合格时,再抽取
2%
,且不少于
10只
的到场喷头进行重复试验。试验以喷头无渗漏、无损伤判定为合格,累计2只以及2只以上喷头试验不合格的,不得使用该批次喷头。
(1)报警阀渗漏检验:测试报警阀密封性,试验压力应为额定工作压力的
2倍
,保压时间不少于
5min
,阀瓣处应无渗漏。
(2)末端试水装置密封性能试验:试验压力为额定工作压力的
1.1倍,
保压时间
5min
,末端试水装置试水阀关闭,测试结束时末端试水装置各组件无渗漏。
口诀:打211报警试试,5分钟就到。