消火栓、自喷系统进场检查 试压冲洗
仗义的野马
2021年09月26日 15:39:52
只看楼主

一、消火栓系统 消火栓的进场检查主要对消防水带、水枪、消防接口等组件进行检查和试验: 1.消火栓接口 (1)消火栓固定接口应进行密封性能试验,应以无泄漏、无损伤为合格; (2)试验时,应将试验压力缓慢而均匀的升压至 1.6MPa ,保压 2min 。 (3)试验数量应从每批中抽查 1% ,但不应少于

一、消火栓系统

消火栓的进场检查主要对消防水带、水枪、消防接口等组件进行检查和试验:
1.消火栓接口
(1)消火栓固定接口应进行密封性能试验,应以无泄漏、无损伤为合格;
(2)试验时,应将试验压力缓慢而均匀的升压至 1.6MPa ,保压 2min
(3)试验数量应从每批中抽查 1% ,但不应少于 5个 ,当两个及两个及以上不合格时,不应使用该批消火栓。当仅有1个不合格时,应再抽查 2% ,但不应少于 10 个,并应重新进行密封性能试验,当仍有不合格时,不应使用该批消火栓。
注:重点记忆1.6MPa-2min。
2.消防水带
(1)水带长度小于水带长度规格 1m 以上的,判为该产品不合格;
(2)压力试验:截取 1.2m 长的水带,平稳加压至试验压力,保压 5min ,检查是否有渗漏现象;在试验压力状态下,继续加压,升压至试样爆破,其爆破时压力不应小于水带工作压力的 3倍
注:1.5P-5min-3倍爆破。
3.消防水枪
(1)密封性能试验
封闭出水端,然后缓慢加压至最大工作压力,保压2min,水枪不应出现裂纹、断裂或影响正常使用的残余变形。
注:P(最大工作压力)-2min。
(2)耐水压强度试验
加压过程中必须先排除枪体内的空气,然后缓慢加压至最大工作压力的 1.5倍 ,保压 2min
注:1.5P(最大工作压力)-2min。
口诀:义乌(1.5)水枪和水带2到5分钟爆了3次。
二、自喷系统
对于自喷系统进场检查中应当对喷头、报警阀、末端试水装置以及水流指示器进行检查和试验。
1.喷头(闭式喷头密封性能试验)
(1)密封性能试验的试验压力为 3.0MPa ,保压时间不少于 3min 常考知识点
(2)随机从每批到场的喷头中抽取 1% ,且不少于 5只 作为试验喷头。当1只喷头试验不合格时,再抽取 2% ,且不少于 10只 的到场喷头进行重复试验。试验以喷头无渗漏、无损伤判定为合格,累计2只以及2只以上喷头试验不合格的,不得使用该批次喷头。
2.报警阀、末端试水装置
(1)报警阀渗漏检验:测试报警阀密封性,试验压力应为额定工作压力的 2倍 ,保压时间不少于 5min ,阀瓣处应无渗漏。
注:2P(额定工作压力)-5min;
(2)末端试水装置密封性能试验:试验压力为额定工作压力的 1.1倍, 保压时间 5min ,末端试水装置试水阀关闭,测试结束时末端试水装置各组件无渗漏。
注:1.1P(额定工作压力)-5min。

口诀:打211报警试试,5分钟就到。

相关推荐

APP内打开