关于自喷系统里的“末端试水装置”掌握这些够够的!
干练的抽屉
2022年04月06日 09:56:13
只看楼主

来源:消防工程师共享服务 如有侵权,请联系删除 正文如下: 一、末端试水装置的作用 1.检验自动喷水灭火系统的可靠性,测试系统能否在开放一只喷头的最不利条件下可靠报警并正常启动。 2.测试干式系统和预作用系统的充水时间。 3.检测系统喷头末端静压和动压。

来源:消防工程师共享服务

如有侵权,请联系删除


正文如下:


一、末端试水装置的作用
1.检验自动喷水灭火系统的可靠性,测试系统能否在开放一只喷头的最不利条件下可靠报警并正常启动。
2.测试干式系统和预作用系统的充水时间。
3.检测系统喷头末端静压和动压。
二、设置位置
每个 报警阀组控制的最不利点 处设置末端试水装置。其他防火分区、楼层均应设直径 为25mm 的试水阀。

 

三、组成
末端试水装置由 压力表、试水阀、试水接头 组成。(以水流经的先后顺序排序)

四、设置要求
1.试水接头出水口的流量系数,要求与同楼层或所在防火分区内采用的 最小流量系数 的喷头一致。
2.末端试水装置的出水,应采取 孔口出流 的方式排入排水管道。
3.排水立管宜设伸顶通气管,且管径 ≥75mm
4 . 末端试水装置和试水阀应有标识,距地面的高度宜为 1.5m ,并应采取不被他用的措施。


五、密封性能实验
试验压力为额定工作压力的 1.1 倍,保压时间为 5min ,末端试水装置试水阀关闭,测试结束时末端试水装置各组件无渗漏。
六、联动试验及维护管理
1.湿式系统的联动试验,启动一只喷头或以0.94L/s~1.5L/s的流量从末端试水装置处放水时,水流指示器、报警阀、压力开关、水力警铃和消防水泵等应及时动作,并发出相应的信号。
2.湿式自动喷水灭火系统的最不利点做末端放水试验时,自放水开始至水泵启动时间不应超过 5min
3. 每月 应利用末端试水装置 对水流指示器 进行试验。
4. 每季度 利用末端试水装置、楼层试水阀和报警阀组旁的放水实验阀等测试装置进行放水实验,全面检查系统启动、报警功能及出水情况。