考点总结 Z61.喷头型号(★) 喷头型号 性能代号

图片
图片
考点总结


Z61.喷头型号(★)


喷头型号

性能代号

喷头型号

性能代号

直立型喷头

ZSTZ

干式喷头

ZSTG

下垂型喷头

ZSTX

齐平式喷头

ZSTDQ

直立边墙型喷头

ZSTBZ

嵌入式喷头

ZSTDR

水平边墙型喷头

ZSTBS

隐蔽式喷头

ZSTDY


Z62.水灭火系统温度总结(★★)


4℃

5℃

1、报警阀组

2、湿式干式系统选择(4℃~70℃)

1、供水设施(消防水泵、消防水箱、消防水池、消防气压给水设备、消防水泵接合器)

2、高位水箱间

3、消防水泵房

严寒、寒冷等冬季结冰地区采暖温度不应低于10℃,但当无人值守时不应低于5℃

4、水压试验(自喷、细水雾)


Z63.报警阀组的安装及技术检测要求(★)


内容

要求

顺序

阀组垂直安装于配水干管,水源控制阀、报警阀组水流标识与系统水流方向一致;水源控制阀→报警阀→报警阀辅助管道的连接(同水流方向)

位置

阀体底边距室内地面1.2m;正面与墙≥1.2m,侧边与墙≥0.5m;阀组凸出部位之间≥0.5m(正高1.2,侧凸0.5)

水力

警铃

1.安装在公共通道或值班室附近外墙上,并安装检修、测试用阀门

2.采用热镀锌钢管连接,当镀锌钢管的公称直径为20mm时,其长度不宜大于20m:水力警铃声强度不小于70dB

排气阀

系统管网试压和冲洗合格后,排气阀安装在配水干管顶部、配水管的末端

干式报警阀

安装后,向报警阀气室注入高度50~100mm的清水