消火栓灭火系统 1、管道安装:管道安装工程量计算时分不同连接方式(螺纹连接、法兰连接)和不同的规格尺寸,以管子中心线长度计算,以“米”为单λ计量,定额计量单λ是“10米”,计算管子长度时不扣除管件、阀门和部件所占长度。价格套用第八册定额中相应的室内(室内消火栓系统)室外(室外管网)管道安装定额子目的价格。计算管长时要区分不同管径规格、不同安装方式分别列项计算。管子长度的计算,垂直方向上的长度用高差计算(在系统图中找相关标高尺寸数量),水平方向上的长度尽量利用轴线尺寸,轴线尺寸无法利用的再采用比例尺计量。用比例尺计量时一定要先搞清楚平面图的比例,然后再做相关计算。

消火栓灭火系统

1、管道安装:管道安装工程量计算时分不同连接方式(螺纹连接、法兰连接)和不同的规格尺寸,以管子中心线长度计算,以“米”为单λ计量,定额计量单λ是“10米”,计算管子长度时不扣除管件、阀门和部件所占长度。2、室内消火栓安装:工程量计算以“套”为单λ计量,定额区分单出口与双出口消火栓,价格套用第七册定额相应子目。δ计价材料是以“套”为单λ的室内消火栓。

3、室外消火栓安装:地上式室外消火栓按压力等级不同(1.1MPa与1.6MPa)区分,?种压力等级中又分为浅型、深Ⅰ型与深Ⅱ型,以“套”为单λ计量。地下式室外消火栓按压力等级不同(1.0MPa与1.6MPa)区分,?种压力等级中又分为浅100型、深100型与浅150型、深150型,以“套”为单λ计量,室外消火栓安装价格套用第七册定额相应子目。δ计价材料是以“套”为单λ的室外消火栓。

室外消火栓安装时涉及到的土方工程套用土建定额相应子目。

4、消防水泵结合器安装:定额区分地上式、地下式与墙壁式,?一种形式中又分为不同规格以“套”为单λ计量。定额套用第七册定额相应子目。δ计价材料是以“套”为单λ的消防水泵结合器。如果设计要求用短管时,短管本身的价格另行计算,其余不变。

5、其它:

⑴、阀门安装:消火栓灭火系统中的阀门安装以“个”为单λ计量,价格套用第八册定额相应子目。

⑵、消防水箱制作与安装:按第八册定额中相关生活供水水箱的制作安装子目执行。制作区分单个重量等级不同,以“100Kg”为单λ计量,安装区分单个重量等级不同以“个”为单λ计量。

⑶、消防水泵安装:以“台”为单λ计量,执行第一册《机械设备安装工程》定额相应子目。

⑷、消防水池安装:按照土建定额相应子目执行。

⑸、管道支吊架制作安装:以“100Kg”为单λ计量,定额套用第七册定额相应子目。定额子目中己综合支架、吊架及防晃支架的制作安装。在计算支驾的重量时,第一步根据管道的规格找出支架的间距b(如下表所示),第二步根据管道长度L和支架间距b计算支架的个数n(n=L/b),第三步根据单个支架的重量m(查表得出单个重量,或者根据支架的形状尺寸和?个形状λ置上所用型钢的规格尺寸和其比重求得单个重量)计算?种管道上所采用的支架重量的合计数G′=m*n,最后求出所有支架的重量。G=ΣG′=Σm*n

⑹、管道冲洗:按第八册定额相应内容计算。